色爱综合区,亚洲中文字幕黄网站,国产三级在线播放欧美,美国一级毛片aa,av无码,天天干,婷婷六月丁香91视频,免费的黄色网站4mmb

安全管理網

農電電工安全考試試題

  
評論: 更新日期:2013年05月17日

一、填空題(每空0.5分,共40分)
1、若一張停電工作票下設多個小組工作,每個小組應指定工作負責人(監護人),并使用(工作任務單)。
2、對于無接地引下線桿塔,可采用臨時接地體。接地體的截面積不得小于(190)mm2(ф16mm)。接地體在地面下深度不得小于(0.6)m。
3、操作機械傳動的斷路器或隔離開關時,應戴(絕緣手套)。沒有機械傳動的斷路器、隔離開關和跌落熔斷器,應使用合格的(絕緣棒)進行操作。雨天操作應使用有(防雨罩)的絕緣棒,并戴(絕緣手套)。
4、線路停電檢修,工作許可人應在線路可能受電的各方面都(拉閘停電),并掛好(接地線)后,方能發出許可工作的命令。
5、上橫擔進行工作前,應檢查(橫擔聯結)是否牢固和(腐蝕)情況,檢查時安全帶(繩)應系在主桿或(牢固的構件)上。
6、在撤桿工作中,拆除桿上導線前,應先檢查(桿根),做好防止(倒桿)措施,在挖坑前應先綁好拉繩。
7、口對口人工呼吸因異物阻塞發生困難,而無法用手指除去時,可用(兩手)相疊,置于(臍部)稍上正中線上,迅速向(上)猛壓數次,使異物退出,但也不用力太大。
8、帶電裝表接電工作時,應采取防止(短路)和(電弧灼傷)的安全措施。
9、工作票簽發人和工作負責人,對有觸電危險、施工復雜容易發生事故的工作,應增設(專責監護人)和確定(被監護)的人員。
10、各類作業人員應接受相應的(安全生產)教育和(崗位技能)培訓,經考試合格上崗。
11、各類作業人員應被告知其作業現場和工作崗位存在的(危險因素)、防范措施及(事故緊急處理措施)。
12、工作任務單應寫明(工作任務)、(停電范圍)、(工作地段的起止桿號)及補充的安全措施。
13、上桿塔作業前,應先檢查(根部)、基礎和(拉線)是否牢固。
14、利用已有桿塔立、撤桿,應先檢查桿塔根部,必要時增設(臨時拉線)或其他(補強)措施。
15、帶電清掃作業時,作業人的雙手應始終握持絕緣桿保護環以下(部位),并保持帶電清掃有關絕緣部件的(清潔)和(干燥)。
16、在停電線路一側吊起或向下放落工具、材料等物體時,應使用(絕緣無極繩圈)傳遞,物件與帶電導線的安全距離應保持(鄰近或交叉其他電力線工作的安全距離)的規定。
17、硬質梯子的橫檔應嵌在支柱上,梯階的距離不應大于(40)cm,并在距梯頂(1)m處設限高標志。
18、工作地段如有鄰近、平行、交叉跨越及同桿塔架設線路,為防止停電檢修線路上(感應電壓)傷人,在需要接觸或接近導線工作時,應使用(個人保安線)。
19、進行地面配電設備部分停電的工作,人員工作時小于設備不停電時的安全距離以內的未停電設備,應增設(臨時圍欄)。臨時圍欄應(裝設牢固),并懸掛(“止步,高壓危險!”)的標示牌。
20、已經立起的電桿,(回填夯實)后方可撤去拉繩及叉桿。回填土塊直徑應不大于(30)mm,每回填(150)mm應夯實一次。
21、帶電線路導線的垂直距離(導線弛度、交叉跨越距離),可用(測量儀)或使用(絕緣測量工具)測量。嚴禁使用(皮尺)、(普通繩索)、線尺等非絕緣工具進行測量。
22、進行配電設備巡視的人員,應熟悉設備的(內部結構)和(接線情況)。巡視檢查配電設備時,不得越過遮攔或(圍墻)。
23、電能表與電流互感器、電壓互感器的配合安裝時,應有防止電流互感器(二次開路)和電壓互感器(二次短路)的安全措施。
24、電力電纜工作前應詳細核對(電纜名稱)、(標志牌)與工作票所寫的相符,安全措施正確可靠后,方可開始工作。
25、測量低壓線路和配電變壓器低壓側的電流時,可使用(鉗形)電流表。應注意不觸及其他帶電部分,以防(相間短路)。
26、白天工作間斷時,工作地點的全部(接地線)仍保留不動?;謴?fù)工作前,應檢查(接地線)等各項安全措施的(完整性)。
27、停電設備的各端,應有明顯的(斷開點)(對無法觀察到明顯的斷開點的設備除外)。斷路器、隔離開關的操作機構上應(加鎖);跌落式熔斷器的(熔管)應摘下。
28、個人保安線應使用帶有透明護套的(多股軟銅線),截面積不得小于(16)mm2,且應帶有絕緣手柄或絕緣部件。
29、暑天、山區巡線應配備必要的(防護工具)和藥品;夜間巡線應攜帶足夠的(照明工具)。
30、夜間巡線應沿線路(外)側進行;大風巡線應沿線路(上風)側前進,以免萬一觸及斷落的導線。
31、大風天氣,禁止砍剪(高出或接近導線)的樹木。
32、凡在離地面(2)m及以上的地點進行的工作,都應視作高處作業。
33、在冰雪、霜凍、雨霧天氣進行高處作業,應采取(防滑)措施。
34、工作票由(設備運行管理)單位簽發,也可經設備運行管理單位審核合格且經批準的(修試及基建)單位簽發。
35、檢修桿塔不得隨意拆除(受力)構件,如需要拆除時,應事先作好(補強)措施。

二、選擇題(請將正確答案的代號填入括號內,每題1分,共20分)
41、*安裝在室外的落地配電變壓器,四周應設置安全圍欄,圍欄欄條間凈距不大于0.1m,圍欄距變壓器的外廓凈距不應小于(A)m。
A:0.8  ?。拢海?5   C:1.0  ?。模海?75
42、對于連接組別為Dyn11的配電變壓器,中性線電流不應超過低壓側額定電流的(A)% 。
A:40  ?。拢海常怠   。茫海常啊  。模海玻?br /> 43、可燃油油浸變壓器外廓與變壓器室墻壁和門的最小凈距要求:100-1000KVA 變壓器外廓與后壁、側壁凈距為:(C)mm
A:800 ?。拢海保埃埃啊 。茫海叮埃啊  。模海担埃?br /> 44、配電室的長度超過(D)時,應設兩個出口,并應布置在配電室兩端,門應向外開啟;
A:8m ?。拢海保癿 ?。茫海祄 ?。模海穖
45、? 導線一般采用水平排列,中性線或保護中性線不應高于相線,如線路附近有建筑物,中性線或保護中性線宜(B)建筑物側?!  。粒哼h(yuǎn)離    ?。拢嚎拷 ?br /> 46、導線對地面和交叉跨越物的垂直距離,應按導線(A)弧垂計算;
A:最大  ?。拢鹤钚   。茫和ǔ?br /> 47、地埋線的截面選擇,除應滿足有關規程規定外,其截面不應小于(A)。
A、 4 mm2;? B、6mm2 ;? C、10 mm2
48、地埋線的接續應采用(C)。
A、纏繞法;? B、搭接法;? C、壓接法
49、地埋線應敷設在凍土層以下,其深度不應小于(B)m。
A、0.6;? B、0.8;? C、1.0
50、地埋線施放前,必須浸水24小時后,用(C)V兆歐表檢測1min,其穩定絕緣電阻值應符合有關技術標準的規定。
A、500;? B、1000;? C、2500
51、低壓電力電纜敷設前,應檢查電纜表面有無機械損傷,并用(B)V兆歐表檢測絕緣。
A、500;? B、1000;? C、2500
52、低壓電纜敷設前的絕緣電阻一般不低于(A)M 。
A、10;? B、6;? C、4
53、電力電纜與集鎮街道路面平行時,其最小距離為(B)m。
A、0.8;? B、1.0;? C、1.5
54、電力電纜與建筑物基礎平行時,其最小距離為(A)m。
A、0.6;? B、0.8;? C、1.0
55、直埋電纜拐彎、接頭、交叉、進入建筑物等地段,應設明顯的方位標樁。直線段應適當增設標樁,標樁露出地面以(C)mm為宜。
A、50;? B、100;? C、150
56、農戶電能表箱距地面高度宜為(B)m。
A、1.5~1.8;? B、1.8~2.0;? C、2.0~2.5
57、自電桿引下的接戶線,檔距在10~25m時,鋁線的最小截面為(B) mm2。
A、6;? B、10;? C、16
58、接戶線和進戶線對不通車的人行道、胡同的垂直距離,在電線最大弧垂時,不應小于(B)m。
A、2.5;? B、3;? C、3.5
59、農村公用配電變壓器在最大負荷月的月平均功率因數不應低于(C)。
A、0.75;? B、0.8;? C、0.85
60、臨時用電的配電箱對地面的高度宜為(B)m。
A、1.8~2.0;? B、1.3~1.5;? C、1.0~1.2

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們