一、填空題(每空0.5分,共40分)
1、若一張停電工作票下設多個小組工作,每個小組應指定工作負責人(監護人),并使用(工作任務單)。
2、對于無接地引下線桿塔,可采用臨時接地體。接地體的截面積不得小于(190)mm2(ф16mm)。接地體在地面下深度不得小于(0.6)m。
3、操作機械傳動的斷路器或隔離開關時,應戴(絕緣手套)。沒有機械傳動的斷路器、隔離開關和跌落熔斷器,應使用合格的(絕緣棒)進行操作。雨天操作應使用有(防雨罩)的絕緣棒,并戴(絕緣手套)。
4、線路停電檢修,工作許可人應在線路可能受電的各方面都(拉閘停電),并掛好(接地線)后,方能發出許可工作的命令。
5、上橫擔進行工作前,應檢查(橫擔聯結)是否牢固和(腐蝕)情況,檢查時安全帶(繩)應系在主桿或(牢固的構件)上。
6、在撤桿工作中,拆除桿上導線前,應先檢查(桿根),做好防止(倒桿)措施,在挖坑前應先綁好拉繩。
7、口對口人工呼吸因異物阻塞發生困難,而無法用手指除去時,可用(兩手)相疊,置于(臍部)稍上正中線上,迅速向(上)猛壓數次,使異物退出,但也不用力太大。
8、帶電裝表接電工作時,應采取防止(短路)和(電弧灼傷)的安全措施。
9、工作票簽發人和工作負責人,對有觸電危險、施工復雜容易發生事故的工作,應增設(專責監護人)和確定(被監護)的人員。
10、各類作業人員應接受相應的(安全生產)教育和(崗位技能)培訓,經考試合格上崗。
11、各類作業人員應被告知其作業現場和工作崗位存在的(危險因素)、防范措施及(事故緊急處理措施)。
12、工作任務單應寫明(工作任務)、(停電范圍)、(工作地段的起止桿號)及補充的安全措施。
13、上桿塔作業前,應先檢查(根部)、基礎和(拉線)是否牢固。
14、利用已有桿塔立、撤桿,應先檢查桿塔根部,必要時增設(臨時拉線)或其他(補強)措施。
15、帶電清掃作業時,作業人的雙手應始終握持絕緣桿保護環以下(部位),并保持帶電清掃有關絕緣部件的(清潔)和(干燥)。
16、在停電線路一側吊起或向下放落工具、材料等物體時,應使用(絕緣無極繩圈)傳遞,物件與帶電導線的安全距離應保持(鄰近或交叉其他電力線工作的安全距離)的規定。
17、硬質梯子的橫檔應嵌在支柱上,梯階的距離不應大于(40)cm,并在距梯頂(1)m處設限高標志。
18、工作地段如有鄰近、平行、交叉跨越及同桿塔架設線路,為防止停電檢修線路上(感應電壓)傷人,在需要接觸或接近導線工作時,應使用(個人保安線)。
19、進行地面配電設備部分停電的工作,人員工作時小于設備不停電時的安全距離以內的未停電設備,應增設(臨時圍欄)。臨時圍欄應(裝設牢固),并懸掛(“止步,高壓危險!”)的標示牌。
20、已經立起的電桿,(回填夯實)后方可撤去拉繩及叉桿。回填土塊直徑應不大于(30)mm,每回填(150)mm應夯實一次。
21、帶電線路導線的垂直距離(導線弛度、交叉跨越距離),可用(測量儀)或使用(絕緣測量工具)測量。嚴禁使用(皮尺)、(普通繩索)、線尺等非絕緣工具進行測量。
22、進行配電設備巡視的人員,應熟悉設備的(內部結構)和(接線情況)。巡視檢查配電設備時,不得越過遮攔或(圍墻)。
23、電能表與電流互感器、電壓互感器的配合安裝時,應有防止電流互感器(二次開路)和電壓互感器(二次短路)的安全措施。
24、電力電纜工作前應詳細核對(電纜名稱)、(標志牌)與工作票所寫的相符,安全措施正確可靠后,方可開始工作。
25、測量低壓線路和配電變壓器低壓側的電流時,可使用(鉗形)電流表。應注意不觸及其他帶電部分,以防(相間短路)。
26、白天工作間斷時,工作地點的全部(接地線)仍保留不動?;謴?fù)工作前,應檢查(接地線)等各項安全措施的(完整性)。
27、停電設備的各端,應有明顯的(斷開點)(對無法觀察到明顯的斷開點的設備除外)。斷路器、隔離開關的操作機構上應(加鎖);跌落式熔斷器的(熔管)應摘下。
28、個人保安線應使用帶有透明護套的(多股軟銅線),截面積不得小于(16)mm2,且應帶有絕緣手柄或絕緣部件。
29、暑天、山區巡線應配備必要的(防護工具)和藥品;夜間巡線應攜帶足夠的(照明工具)。
30、夜間巡線應沿線路(外)側進行;大風巡線應沿線路(上風)側前進,以免萬一觸及斷落的導線。
31、大風天氣,禁止砍剪(高出或接近導線)的樹木。
32、凡在離地面(2)m及以上的地點進行的工作,都應視作高處作業。
33、在冰雪、霜凍、雨霧天氣進行高處作業,應采取(防滑)措施。
34、工作票由(設備運行管理)單位簽發,也可經設備運行管理單位審核合格且經批準的(修試及基建)單位簽發。
35、檢修桿塔不得隨意拆除(受力)構件,如需要拆除時,應事先作好(補強)措施。
二、選擇題(請將正確答案的代號填入括號內,每題1分,共20分)
41、*安裝在室外的落地配電變壓器,四周應設置安全圍欄,圍欄欄條間凈距不大于0.1m,圍欄距變壓器的外廓凈距不應小于(A)m。
A:0.8 ?。拢海?5 C:1.0 ?。模海?75
42、對于連接組別為Dyn11的配電變壓器,中性線電流不應超過低壓側額定電流的(A)% 。
A:40 ?。拢海常怠 。茫海常啊 。模海玻?br />
43、可燃油油浸變壓器外廓與變壓器室墻壁和門的最小凈距要求:100-1000KVA 變壓器外廓與后壁、側壁凈距為:(C)mm
A:800 ?。拢海保埃埃啊 。茫海叮埃啊 。模海担埃?br />
44、配電室的長度超過(D)時,應設兩個出口,并應布置在配電室兩端,門應向外開啟;
A:8m ?。拢海保癿 ?。茫海祄 ?。模海穖
45、? 導線一般采用水平排列,中性線或保護中性線不應高于相線,如線路附近有建筑物,中性線或保護中性線宜(B)建筑物側?! 。粒哼h(yuǎn)離 ?。拢嚎拷 ?br />
46、導線對地面和交叉跨越物的垂直距離,應按導線(A)弧垂計算;
A:最大 ?。拢鹤钚 。茫和ǔ?br />
47、地埋線的截面選擇,除應滿足有關規程規定外,其截面不應小于(A)。
A、 4 mm2;? B、6mm2 ;? C、10 mm2
48、地埋線的接續應采用(C)。
A、纏繞法;? B、搭接法;? C、壓接法
49、地埋線應敷設在凍土層以下,其深度不應小于(B)m。
A、0.6;? B、0.8;? C、1.0
50、地埋線施放前,必須浸水24小時后,用(C)V兆歐表檢測1min,其穩定絕緣電阻值應符合有關技術標準的規定。
A、500;? B、1000;? C、2500
51、低壓電力電纜敷設前,應檢查電纜表面有無機械損傷,并用(B)V兆歐表檢測絕緣。
A、500;? B、1000;? C、2500
52、低壓電纜敷設前的絕緣電阻一般不低于(A)M 。
A、10;? B、6;? C、4
53、電力電纜與集鎮街道路面平行時,其最小距離為(B)m。
A、0.8;? B、1.0;? C、1.5
54、電力電纜與建筑物基礎平行時,其最小距離為(A)m。
A、0.6;? B、0.8;? C、1.0
55、直埋電纜拐彎、接頭、交叉、進入建筑物等地段,應設明顯的方位標樁。直線段應適當增設標樁,標樁露出地面以(C)mm為宜。
A、50;? B、100;? C、150
56、農戶電能表箱距地面高度宜為(B)m。
A、1.5~1.8;? B、1.8~2.0;? C、2.0~2.5
57、自電桿引下的接戶線,檔距在10~25m時,鋁線的最小截面為(B) mm2。
A、6;? B、10;? C、16
58、接戶線和進戶線對不通車的人行道、胡同的垂直距離,在電線最大弧垂時,不應小于(B)m。
A、2.5;? B、3;? C、3.5
59、農村公用配電變壓器在最大負荷月的月平均功率因數不應低于(C)。
A、0.75;? B、0.8;? C、0.85
60、臨時用電的配電箱對地面的高度宜為(B)m。
A、1.8~2.0;? B、1.3~1.5;? C、1.0~1.2