三、問答題(共40分)
1、為了防止在同桿塔架設多回線路中誤登有電線路,應采取哪些措施?(5分)
答:(1)每基桿塔應設識別標記(色標、判別標幟等)和雙重名稱;
(2)工作前應發給作業人員相對應線路的識別標記;
(3)經核對停電檢修線路的識別標記和雙重名稱無誤,驗明線路確已停電并掛好接地線后,工作負責人方可發令開始工作;
(4)登桿塔和在桿塔上工作時,每基桿塔都應設專人監護;
(5)作業人員登桿塔前應核對停電檢修線路的識別標記和雙重名稱無誤后,方可攀登。登桿塔至橫擔處時,應再次核對停電線路的識別標記與雙重稱號,確實無誤后方可進入停電線路側橫擔。
2、簡述放線、撤線和緊線工作時有何安全要求?(5分)
答:(1)放線、撤線和緊線工作均應有專人指揮、統一信號,并做到通信暢通、加強監護。工作前應檢查放線、撤線和緊線工具及設備是否良好。
(2)交叉跨越各種線路、鐵路、公路、河流等放、撤線時,應先取得主管部門同意,做好安全措施,如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口設專人持信號旗看守等。
(3)緊線前,應檢查導線有無障礙物掛住,緊線時,應檢查接線管或接線頭以及過滑輪、橫擔、樹枝、房屋等處有無卡住現象。如遇導、地線有卡、掛住現象,應松線后處理。處理時操作人員應站在卡線處外側,采用工具、大繩等撬、拉導線。嚴禁用手直接拉、推導線。
(4)放線、撤線和緊線工作時,人員不得站在或跨在已受力的牽引繩、導線的內角側和展放的導、地線圈內以及牽引繩或架空線的垂直下方,防止意外跑線時抽傷。
(5)撤線前,應檢查拉線、樁錨及桿塔。必要時,應加固樁錨或加設臨時拉繩。
3、電力線路上工作,裝、拆個人保安線的程序是怎樣規定的?(3分)
答:個人保安線應在桿塔上接觸或接近導線的作業開始前掛接,作業結束脫離導線后拆除。裝設時,應先接接地端,后接導體端,且接觸良好,連接可靠。拆個人保安線的順序與此相反。
4、進行線路停電作業前,應作好哪些安全措施?(4分)
答:(1)斷開發電廠、變電站、開閉鎖、配電站(所)、環網設備等線路斷路器和隔離開關;
(2)斷開需要工作班操作的線路各端斷路器、隔離開關和熔斷器;
(3)斷開危及該線路停電作業,且不能采取相應安全措施的交叉跨越、平行和同桿架設線路的斷路器、隔離開關和熔斷器;
(4) 斷開有可能返回低壓電源的斷路器、隔離開關和熔斷器。
5、在電力線路上工作,如何進行驗電?(4分)
答:驗電應使用相應電壓等級、合格的接觸式驗電器。驗電時,絕緣棒或絕緣繩的驗電部分應逐漸接近導線,根據有無放電聲和火花來判斷線路是否確無電壓。驗電時應戴絕緣手套。驗電前,宜先在有電設備上進行試驗,確認驗電器良好;無法在有電設備上進行試驗時,可用高壓發生器等確證驗電器良好。
6、在電力線路上工作,哪些工作按口頭或電話命令執行?(5分)
答:(1)測量接地電阻;
(2)修剪樹枝;
(3)桿、塔底部和基礎等地面檢查、消缺工作;
(4)涂寫桿塔號、安裝標示牌等,工作地點在桿塔最下層導線以下,并能夠保持鄰近或交叉其他電力線的安全距離的工作;
(5)接戶、進戶裝置上的低壓帶電工作和單一電源低壓分支線的停電工作。
7、絕緣操作桿、驗電器和測量桿有哪些使用要求?(4分)
答:允許使用電壓應與設備電壓等級相符。使用時,作業人員手不得越過護環或手持部分的界限。雨天在戶外操作電氣設備時,操作桿的絕緣部分應有防雨罩或使用帶絕緣子的操作桿。使用時人體應與帶電設備保持安全距離,并注意防止絕緣桿被人體或設備短接,以保持有效的絕緣長度。
8、高壓觸電可采用哪些方法使觸電者脫離電源?(3分)
答:(1)立即通知有關供電企業或用戶停電。
(2)戴上絕緣手套,穿上絕緣靴,用相應電壓等級的絕緣工具按順序拉開電源開關或熔斷器。
(3)拋擲裸金屬線使線路短路接地,迫使保護裝置動作,斷開電源。
9、工作負責人(監護人)的安全責任有哪些?(3分)
答:(1) 正確安全地組織工作;
(2) 負責檢查工作票所列安全措施是否正確完備和工作許可人所做的安全措施是否符合現場實際條件,必要時予以補充;
(3) 工作前對工作班成員進行危險點告知,交待安全措施和技術措施,并確認每一個工作班成員都已知曉;
(4) 督促、監護工作班成員遵守《電力安全工作規程》、正確使用勞動防護用品和執行現場安全措施;
(5)工作班成員精神狀態是否良好;
(6)工作班成員變動是否合適。
10、作業現場的基本條件是什么?(4分)
答:(1)作業現場的生產條件和安全設施等應符合有關標準、規范的要求,工作人員的勞動防護用品應合格、齊備。
(2)經常有人工作的場所及施工車輛上宜配備急救箱,存放急救用品,并應指定專人經常檢查、補充或更換。
(3)現場使用的安全工器具應合格并符合有關要求。
(4)各類作業人員應被告知其作業現場和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故緊急處理措施。
11、安全風險分析有何意義?(3分)
安全風險分析就是針對設備、系統或工程施工及供電生產工作中存在的安全隱患及危險點進行檢查分析和認定,對存在的問題制定治理和防范措施,以確保設備、系統和生產施工中的設備和人身安全。開展風險分析的基本方法就是要根據所要進行的工作的危險點進行全面的分析,采取有效的措施加以控制。開展風險分析是實現安全生產“可控、在控”的重要手段,通過在風險分析過程中找出危險點,并加以控制,從而有效落實“安全第一,預防為主”的方針。