色爱综合区,亚洲中文字幕黄网站,国产三级在线播放欧美,美国一级毛片aa,av无码,天天干,婷婷六月丁香91视频,免费的黄色网站4mmb

安全管理網

安全管理知識題庫--施工用電篇

  
評論: 更新日期:2022年01月02日

單選題

657、保護零線的統一標志色是( A?? )。

A.綠/黃雙色線?? B.綠線 ????C.黃線??? ?D.淡藍色

658、電纜芯線數應根據負荷及其控制電器的相數和線數來確定,以下說法錯誤的是(?? C )。

A.三相四線時,應選用五芯電纜 ????B.三相三線時,應選用四芯電纜

C.三相用電設備中配置有單項用電器具時,應選四芯電纜

D.單項二線時,應選用三芯電纜

659、在建工程的周邊與1kv以下、1kv-10kv、35kv-110kv、220kv架空線路邊線必須保持的安全距離分別為(? B? )m。

A.3 ?5 ?6 ?9??? B.4 ?6 ?8 ?10??? C.4 ?6 ?8 ?9??? D.2 ?5 ?8 ?10

660、施工現場臨時用電工作接地電阻和保護接地電阻值不大于(? B? )Ω。

A、8?????? B、4????? C、6????? D、7

661、照明變壓器必須使用(? C? )。

A、單繞組型安全隔離變壓器??? B、自耦式變壓器

C、雙繞組型安全隔離變壓器??? D、安全隔離變壓器

662、下列說法中錯誤的是(? C? )。

A、配電箱的進出線口應配置固定線卡

B、配電箱的進出線口應加絕緣護套

C、配電箱的進出線可與箱體直接接觸

D、配電箱的進出線應成束卡固在箱體上

663、施工現場內架空線路的檔距不得大于(? A? )m,線間距離不得小于( A )m。

A.35? 0.3???? B.36? 0.5??? C.37? 0.5? ???D.38? 0.2

664、施工線路在室內明敷時高度要求不低于(D)m。

A、1.5???? B、2.4???? C、2.3???? D、2.5

665、施工現場電纜直接埋地敷設的深度不應小于(B)m。

A、0.2???? B、0.7???? C、0.5???? D、0.6

666、動力、照明線在同一橫擔上架設時,導線相序排列應面向負荷從左側起,依次為( A )。

A.L1、N、L2、L3、PE???????? B.L1、N、PE、L2、L3

C.L1、PE、N、L2、L3???????? D.L1、L2、L3、PE、N

667、分配電箱與開關箱的距離不得超過( B )m,開關箱與其控制的固定式用電設備的水平距離不宜超過(B )m。

A.35? 4??????? B.30? 3????? C.40? 2????? D.45? 5

668、配電室的頂與地面的距離不得低于(??? )m,配電裝置上端距頂棚不得小于(A )m。

A.3? 0.5??????? B.2.5? 0.5??? C.2.4? 0.8????? D.2.4? 1.2

669、《施工現場臨時用電安全技術規范》(JGJ46—2005)規定施工現場室外220V燈具距地面不得低于(B )m,室內220V燈具距地面不得低于(??? )m。

A.3? 0.5????? B.3? 2.5???? C.2? 2.5???? D.2.4? 1.2

670、220V碘鎢燈距易燃物的距離應保持(D)mm以上。

A.200????? B.300????? C.400????? D.500

671、在TN-S用電系統中,下列電氣設備不帶電的外露可導電部分,可不做保護接零的是( C )。

A.電氣設備傳動裝置的金屬部件

B.配電柜的金屬框架

C.與配電柜有可靠連接的電流互感器

D.變壓器的金屬外殼

672、潮濕條件下配置漏電保護器的參數值應不大于( C )。

A.30mA/0.1s??? B.40mA/0.1s??? C.15mA/0.1s??? D.30mA/0.2s

673、配電室的建筑物和構筑物的耐火等級(A? )。

A.不應低于三級??? B.不應低于一級

C.不應低于二級??? D.不應高于三級

多選題

674、以下安全電壓額定值符合規范規定的有(? AB? )。

A.42V????? B.24V???? C.60V???? D.220V

675、保護零線上嚴禁出現(? ABD? )。

A.裝設開關或熔斷器???????????????? B.通過工作電流

C.與Ⅰ類手持電動工具金屬外殼連接?? D.斷線

676、施工現場內架空線路必須設置(? AD? )保護。

A.短路???? B.線路???? C.斷路??? D.過載

677、施工現場三級配電指(? ABC? )。

A.總配電??? B.分配電??? C.移動配電??? D.電氣設備

678、(?? AC )必須設置在開關箱內。

A.隔離開關、斷路器或者熔斷器??? B.插座

C.漏電保護器??????????????????? D.按鍵開關

判斷題

679、發電機組并列運行時,必須裝設同期裝置。?? ( √ )

680、電工取得項目負責人同意后,可以變更臨時用電組織設計。???? ( ×??? )

681、施工現場除電工外,其他用電人員必須通過相關安全教育培訓和技術交底,才能上崗工作。(? ×?? )

682、在緊急情況下,可以在外電架空線路正下方施工、建造臨時設施或堆放材料物品。(? ×?? )

683、架空線路絕緣子直線桿采用蝶式絕緣子,耐張桿采用針式絕緣子。(? ×?? )

684、施工現場接地裝置的接地體可采用圓鋼、鋼管、角鋼、扁鋼、螺紋鋼等材料制作。(? ×?? )

685、現行施工用電規范禁止使用綠/黃雙色線導線作電氣設備的負荷線。( √? )

686、施工現場臨時用電中,工作零線和保護零線可以混接。(? ×?? )

687、施工現場臨時用電中,空氣開關可以用做隔離開關。? (? ×?? )

688、施工現場臨時用電中,熔斷器不可以用做隔離開關。 (? ×?? )

689、施工現場臨時用電中,在同一配電線路中可以允許一部分設備做保護接零,另一部分設備做保護接地。(? ×?? )

690、配電室設置的門應內開,并配鎖。(? ×?? )

691、對于規模較小的工程,發電機組電源可與外電線路電源連鎖,也可以并列運行。?????????????????????????? (? ×?? )

692、保護零線可通過開關和熔斷器,但不做重復接地。?? (? ×?? )

693、總配電箱、開關箱都應安裝隔離開關,但分配電箱可不設隔離開關。??????????????????????????????????????? (?? ×? )

694、配電箱內的N線和PE線路與配電箱必須分設,PE線端子板必須與金屬電器安裝板絕緣,N線端子板必須與金屬電器安裝板做電氣連接。(? ×?? )

695、電纜線路可采用埋地或架空敷設,情況特殊也可沿地面明設。( ×? )

696、施工現場的配電線路絕緣必須良好,不允許有老化、破損現象,接頭和包扎必須符合規定。( √? )

697、施工現場電氣設備需要設置保護零線,保護零線必須接到電氣設備的外殼上。(? ×?? )

698、照明用電與動力用電可使用同一回路。(? ×? )

簡答題

699、施工現場埋地電纜接頭處應使用接線盒,接線盒應符合什么要求?

接線盒應能防水、防塵、防機械損傷,并應遠離易燃、易爆、易腐蝕場所。

700、配電室選址應符合什么要求?

配電室應靠近電源,并應設在灰塵少、潮氣少、振動小、無腐蝕介質、無易燃易爆物及道路暢通的地方。

701、總配電箱內電器應具備什么功能?

應具備電源隔離、正常接通與分斷電路以及短路、過載、漏電保護功能。

702、施工現場的開關箱內必須裝設哪些電器設備才符合規范規定?

1.隔離開關、斷路器或者熔斷器? 2.漏電保護器。

703、施工現場中的水泵負荷線應符合什么要求?

水泵的負荷線必須采用防水橡皮護套銅芯軟電纜,嚴禁有任何破損和接頭,并不得承受任何外力。

704、什么是施工現場的重復接地?

在中性點直接接地的系統中,除中性點直接接地外,為了保證接地的作用和效果,還須在中性線上的一處或多處再做接地。

705、施工現場內的在建工程、機動車道、起重機與架空線路達不到安全距離時,為保障施工安全,必須采取哪些主要措施?

必須采取絕緣隔離防護措施,并應懸掛醒目的警示標志。

706、施工現場配電系統的漏電保護一般應如何設置?

不應少于兩級設置,并應具備分級分段漏電保護功能。

707、什么是TN-S接零保護系統?

具有專用保護零線的中性點直接接地的系統叫TN-S接零保護系統,俗稱三相五線制系統。

708、現行施工用電規范規定施工現場重復接地不得少于幾處?

不得少于三處(分別為始端、中間和末端)。

709、配電箱、開關箱送、停電操作順序是什么?

1.送電操作順序:先打開總配電箱電源開關、再打開分配電箱電源開關、最后打開開關箱電源開關;

2.停電操作順序:先關閉開關箱電源開關、再關閉分配電箱電源開關、最后關閉總配電箱電源開關。

710、為什么電焊機焊把線不能有接頭?

1.接頭處由于包扎達不到電纜原有的防潮、抗拉、防機械損傷等性能,有觸電危險;

2.由于電流大,接頭處過熱,接近易燃物容易引起火災。

711、施工現場有防雷接地機械的電氣設備所連接的PE線是否需要同時做重復接地?同一臺機械電氣設備的重復接地和機械的防雷接地可共用同一接地體,其接地電阻值應滿足什么要求?

必須重復接地,接地電阻值應不大于10Ω。

712、在操作閘刀開關和磁力開關時,必須將蓋蓋好的作用是什么?

為防止因短路時發生電弧或熔斷絲熔斷飛濺傷人。

713、配電室要求做到的“五防一通”指的是哪些?

“防火、防水、防雷、防雪、防小動物”和“保持通風良好”。

714、配電室內應設置哪些滅火設施?

應設置干砂箱和用于撲滅電器火災的滅火器。

715、現行規范對施工現場配電箱、開關箱進出線口的配置有何規定?

1.進出線口應配置固定線卡

2.進出線口應加絕緣護套并成束卡固在箱體上且不得與箱體直接接觸 。

3.移動式開關箱進出線應采用橡皮護套絕緣電纜且不得有接頭

案例分析題

張某第一天到某工地上班,施工員安排他用水泵抽排塔機基基礎內積水。張某電話通知電工接線,電工因故未到現場。張某隨即自行打開配電箱接線,發現隔離開關內熔斷絲熔斷,在拉閘斷電后,找來一根4mm2銅絲接上,又將接水泵的電線從配電箱漏電保護器上方引出。合閘試運行時,水泵漏電致張某當場觸電身亡。

現場勘驗情況:1.張某上班前,公司質安部和項目部未對其進行三級安全教育,僅由班組長作口頭交待;

2.事發時,安全員李某被項目經理安排采購材料,工地無其他管理人員。

請結合案例,回答下列問題。

716、請判斷下列說法是否正確

(1)隔離開關內熔斷絲的主要作用是保證用電系統正常供電。( ×? )

(2)如果本案中的開關箱內隔離開關額定漏電動作電流為15mA,采用4mm2銅絲違反規范要求,應采用2.5mm2的銅絲才能與隔離開關的熔斷電流相匹配。(×? )

(3)開關箱內漏電保護器的作用是在設備漏電時,漏電保護器跳閘自動切斷電源。( √ )

(4)施工現場臨時用電必須由現場專業電工或孊毎踩珕T接線,其他無專業知識人員不得擅自接線。( ×)

717、在該案例中,施工現場用電存在哪些違規行為?

(1)水泵未接保護零線;

(2)使用不能及時熔斷的4mm2銅絲代替熔斷保險絲;

(3)電源線未經過漏電保護器,導致漏電時漏電保護器不能起到保護作用;

(4)非特種作業人員私自搭接電源線;

(5)電工未在崗,對電氣設備未及時檢修。

718、在該案例中,施工單位存在哪些違規行為?

(1)新工人進場未進行入場安全教育、班前教育和安全技術交底。

(2)施工單位未落實安全生產責任制,無專職安全生產管理人員在施工現場進行監督。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們