?59. 在風力超過5級及下雨雪時,不可露天進行焊接或切割工作。(?) 答案:正確
?60. 各類作業人員應接受相應的上崗教育和安全培訓,經考試合格上崗。(?) 答案:錯誤
?61. 動火工作完畢后,動火執行人、消防監護人、動火工作負責人和檢修負責人應檢查現場有無殘留火種,是否清潔等。(?) 答案:錯誤
?
?63. 只有在同一停電系統的所有工作票都已終結,并得到值班調度員或運行值班負責人的許可指令后,方可合閘送電。(?) 答案:正確
?65. 換流閥冷卻系統、閥廳空調系統、火災報警系統及圖像監視系統等工作,需要將高壓直流系統停用者,應填用第一種工作票。(?) 答案:正確
?66. 任何人進入生產現場,應正確佩戴安全帽。(?) 答案:錯誤
?72. 檢修工作結束以前,若需將設備試加工作電壓,應將該系統的所有工作票收回,拆除臨時遮欄、接地線和標示牌,恢復常設遮欄。(?) 答案:正確
?? 74. 動火工作負責人應是具備檢修工作負責人資格的人員。(?) 答案:錯誤
?75. 設備對地電壓在250V以下者稱為低壓設備。(?) 答案:錯誤
??? 77. 動火作業超過有效期限,應重新辦理動火工作票。(?) 答案:正確
?78. 作業時,起重機臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及吊物等與35~63kV架空輸電線及其他帶電體的最小安全距離是4m。(?) 答案:正確
?79. 若工作需要(如測量極性、回路導通試驗、光纖回路檢查等),而且現場設備允許時,可以準許工作班中有實際經驗的一個人或幾人同時在它室進行工作,但工作負責人應在事前將有關安全注意事項予以詳盡的告知。(?) 答案:正確
?
?83. 已終結的工作票、事故應急搶修單應保存2年。(?) 答案:錯誤
?
?? 93. 在室外構架上工作,在工作人員上下鐵架或梯子上,應懸掛“從此上下!”的標示牌。(?) 答案:正確
??? 95. 高壓電力電纜需停電的工作,應填用電力電纜第一種工作票。(?) 答案:正確
?97. 換流閥水冷系統、閥廳空調系統、火災報警系統及圖像監視系統等工作,無需將高壓直流系統停用者,應填用第二種工作票。(?) 答案:正確
?101. 變更工作負責人或增加工作任務,如工作票簽發人無法當面辦理,應通過電話聯系,并在工作票上注明即可。( ?) 答案:錯誤
?105. 工作人員若有必要移開高壓設備遮欄進行工作時,應有監護人在場,且35kV應符合0.6米的設備不停電安全距離。(?) 答案:錯誤
?107. 動火工作票簽發人不得兼任該項工作的工作負責人。(?) 答案:正確
?108. 工作許可人應是經工區(所、公司)生產領導書面批準的有一定工作經驗的運行人員或檢修操作人員(進行該工作任務操作及做安全措施的人員)。?(?) 答案:正確
?111. 工作負責人(監護人)應是具有相關工作經驗,熟悉設備情況和本規程,經工區(所、公司)生產領導書面批準的人員。(?) 答案:正確
?115. 在工作間斷期間,若有緊急需要,運行人員可在工作票未交回的情況下合閘送電,但應先通知工作負責人,在得到工作班全體人員已經離開工作地點、可以送電的答復后方可執行,并應采取必要的措施。(?) 答案:正確
?
?125. 使用金屬外殼的電氣工具時,只要接好漏電保護器和接地線,可不戴絕緣手套。(?) 答案:錯誤
?126. 第一種工作票應在工作前一日送達運行人員,可直接送達或通過傳真、局域網傳送,但傳真傳送的工作票許可應待正式工作票到達后履行。(?) 答案:正確
?127. 工作票由工作負責人填寫,也可以由工作票簽發人填寫。(?) 答案:正確
?128. 工作票一份應保存在工作地點,由工作負責人收執;另一份由運行人員收執,按值移交。(?) 答案:錯誤
?? 138. 分工作票可在總工作票許可前許可,但所有安全措施必須一次完成。(?) 答案:錯誤
?139. 工作人員工作中正?;顒臃秶c10kV設備帶電部分的安全距離,為0.35米。(?) 答案:正確
?140. 每組接地線均應編號,并存放在固定地點。存放位置亦應編號,接地線號碼與存放位置號碼應一致。(?) 答案:正確
?
?148. 動火工作票經批準后由工作負責人送交運行許可人。(?) 答案:正確
?
?158. 填用電力電纜第一種工作票的工作應經許可人的許可。(?) 答案:錯誤
?
?163. 待工作票上的臨時遮欄已拆除,標示牌已取下,已恢復常設遮欄,未拆除的接地線、未拉開的接地刀閘(裝置)等設備運行方式已匯報調度,工作票方告終結。(?) 答案:正確
?164. 全部停電的工作,系指室內、室外高壓設備全部停電(包括架空線路與電纜引入線在內),并且通至鄰接高壓室的門全部閉鎖。(?) 答案:正確
?165. 因工作原因必須短時移動或拆除遮欄(圍欄)、標示牌,應征得工作許可人同意,并在工作負責人的監護下進行。(?) 答案:正確
?166. 作業時,起重機臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及吊物等與220kV架空輸電線及其他帶電體的最小安全距離是4.5m。(?) 答案:錯誤
?
?173. 在室內高壓設備上工作,應在工作地點兩旁及對面運行設備間隔的遮欄(圍欄)上和禁止通行的過道遮欄(圍欄)上懸掛“在此工作”的標示牌。(?) 答案:錯誤
?? 175. 在原工作票的停電范圍內增加工作任務時,應由工作負責人征得工作票簽發人和工作許可人同意,并在工作票上增填工作項目。(?) 答案:錯誤
?176. 作業時,起重機臂架、吊具、輔具、鋼絲繩及吊物等與110kV架空輸電線及其他帶電體的最小安全距離是5m。(?) 答案:正確
?177. 同一變電站內在幾個電氣連接部分上依次進行不停電的同一類型的工作,可以使用一張第二種工作票。(?) 答案:正確
?178. 一臺變壓器停電檢修,其斷路器也配合檢修,可以使用同一張工作票。(?) 答案:正確
?179. 一級動火工作票由申請動火部門(車間、分公司、工區)的動火工作票簽發人簽發,本部門(車間、分公司、工區)安監負責人、消防管理負責人審核,動火部門(車間、分公司、工區)負責人或技術負責人批準,必要時還應報當地共侠部門批準。(?) 答案:錯誤
?180. 起吊重物前應由工作負責人檢查懸吊情況及所吊物件的捆綁情況,認為可靠后方準試行起吊。起吊重物稍一離地(或支持物),應再檢查懸吊及捆綁情況,認為可靠后方準繼續起吊。(?) 答案:正確
?183. 一級動火工作的過程中,應每隔1一2h測定一次現場可燃氣體、易燃液體的可燃氣體含量是否合格,當發現不合格或異常升高時應立即停止動火,在未查明原因或排除險情前不準動火。(?) 答案:錯誤
?188. 第一、二種工作票和帶電作業工作票的有效時間,以批準的檢修期為限。(?) 答案:正確
?195. 工作票由設備運行單位簽發,也可由經設備運行單位審核合格且經批準的修試及基建單位簽發。(?) 答案:正確
?
?202. 第二種工作票和帶電作業工作票可在進行工作的當天預先交給工作許可人。(?) 答案:正確
?203. 一級動火工作票由申請動火部門(車間、分公司、工區)的動火工作票簽發人簽發,本部門(車間、分公司、工區)安監負責人、消防管理負責人審核,本部門(車間、分公司、工區)分管生產的領導或技術負責人(總工程師)批準,必要時還應報當地共侠部門批準。(?) 答案:正確
?
?207. 工作許可人許可時應和工作負責人在工作票上分別確認、簽名。(?) 答案:正確
?209. 工作負責人在全部停電時,可以參加工作班工作。(?) 答案:正確
?? 211. 二次系統和照明等回路上的工作,無需將高壓設備停電者或做安全措施者,應填用第二種工作票。(?) 答案:正確
?
?219. 動火工作票分為一級動火工作票和二級動火工作票。(?) 答案:正確
?223. 設備檢修需要同時使用動火工作票和檢修工作票時,應在檢修工作票上注明動火工作票的編號。(?) 答案:錯誤
?229. 專責監護人臨時離開時,應通知被監護人員停止工作或離開工作現場,待專責監護人回來后方可恢復工作。(?) 答案:正確
?233. 工作票有破損不能繼續使用時,應補填新的工作票,不需重新履行簽發許可手續。(?) 答案:錯誤
?244. 一級動火工作票一般至少一式三份,一份由工作負責人收執;一份由動火執行人收執;一份保存在動火部門。(?) 答案:錯誤
?245. 全部停電的工作,系指室內、室外高壓設備全部停電(包括架空線路與電纜引入線在內)的工作。(?) 答案:錯誤
?247. 動火工作票如有個別錯、漏字需要修改,應使用規范的符號,字跡應清楚。(?) 答案:正確
?248. 非運行人員用絕緣棒、核相器和電壓互感器定相或用鉗型電流表測量高壓回路的電流,應填用第二種工作票。(?) 答案:正確
?
?257. 二級動火工作票的有效期為120h。(?) 答案:正確
?
?261. 若專責監護人必須長時間離開工作現場時,應由工作負責人變更專責監護人,履行變更手續,并告知全體被監護人員。(?) 答案:正確
?264. 屬于同一電壓、位于同一平面場所,工作中不會觸及帶電導體的幾個電氣連接部分的設備同時停、送電,可以使用同一張工作票。(?) 答案:正確
?
?268. “動火設備與運行設備是否確已隔絕”是運行許可人的安全責任。(?) 答案:正確
?277. 在室外高壓設備上工作,應在工作地點四周裝設圍欄,其出入口要圍至臨近道路旁邊,并設有“在此工作!”的標示牌。(?) 答案:錯誤
?278. 二級動火區,是指一級動火區以外的所有防火重點部位或場所。(?) 答案:錯誤
?279. 高壓電力電纜不需停電的工作,應填用第二種工作票。(?) 答案:正確
?280. 工作許可人許可時應對工作負責人指明帶電設備的位置和注意事項。(?) 答案:正確
?
?286. 若動火工作與運行有關,動火工作票一般至少一式四份。(?) 答案:正確
?
?299. 在原工作票的停電范圍內增加工作任務時,應由工作負責人征得工作票簽發人和工作許可人同意,并在工作票上增填工作項目。(?) 答案:錯誤