三、選擇題
1、工作許可人(C)簽發工作票
A、可以??? B、條件允許時可以?? C、不得??? D、經批準后可以
2、500KV設備不停電時的安全距離為(D)
A、1.5米?? B、3米 C、1米 D、5米
3、工作人員工作中正?;顒?dòng)范圍與10KV及以下帶電設備的安全距離為(D)米
A、0.7 B、0.2 C、0.4 D、0.35
4、雷雨天氣,需要巡視室外高壓設備時,應穿絕緣靴,并不得靠近(C)
A、變壓器 B、斷路器 C、避雷針 和避雷器D、電壓互感器
5、特別重要和復雜的倒閘操作,由熟練的值班員操作,(C)監護
A、分局(工區)領導 B、站長 C、值班負責人或值長 D、安全員
6、第一種工作票應在(A)交給值班員
A、工作前一日 B、工作當天 C、工作前兩日 D、工作結束后
7、電氣工作人員對《電業安全工作規程》應(A)考試一次
A、1年 B、2年 C、半年 D、3個月
8、單人值班不得單獨從事(C)工作
A、倒閘操作 B、辦理工作票 C、修理 D、巡視設備
9、進入SF6配電裝置低位區或電纜溝進行工作應先檢測含氧量(C)和SF6氣體含量是否合格。
A、不低于5%?? B、不低于15% C、不低于18% D、不低于60%
10、為防止誤操作,高壓電氣設備都應加裝防誤操作的(D)
A、防盜鎖 B、綁死裝置 C、掛鎖 D、閉鎖裝置
11、操作中發生疑問時,應立即停止操作,并向(B)報告,待(B)再行許可后,可方進行操作?! ?/p>
A、上級領導??? B、發命人??? C、運行專職
12、高壓電氣設備,對地電壓在(C)及以上者?! ?/p>
A、250V???? B、500V??? C、1000V
13、室內高壓設備設有遮欄,其高度在(B)以上,安裝牢固并加鎖?! ?/p>
A、1.0m???? B、1.7m???? C、2.5m
14、110KV高壓設備不停電時的安全距離(B)。
A、1.0m???? B、1.5m???? C、2.0m
15、工作人員進入SF6配電裝置室,入口處若無SF6氣體含量顯示器,應先通風(B),并用檢漏儀測量SF6氣體含量合格?! ?/p>
A、10min???? B、15min??? C、20min
四、問答題
1、工作許可人(值班員)在完成施工現場的安全措施后,還應干什么?
答:1、會同工作負責人到現場再次檢查所做的安全措施,以手觸試,證明檢修設備確無電壓;
2、對工作負責人指明帶電設備的位置和注意事項;
3、和工作負責人在工作票上分別簽字?! ?/p>
完成上述許可手續后,工作班方可開始工作。
2、電氣工作人員必須哪些條件?
答 1、經醫師鑒定,無妨礙工作的病癥。
2、具備必要的電氣知識,且按其職務和工作性質,熟悉《電業安全工作規程》的有關部分,并經考試合格?! ?/p>
3、學會緊急救護法,特別要學會觸電急救?! ?/p>
3、工作許可人的安全責任有那些?
答1.負責審查工作票所列安全措施是否正確完備,是否符合現場條件;
2.工作現場布置的安全措施是否完善;
3.負責檢查停電設備有無突然來電的危險;
4.對工作票中所列內容即使發生很小疑問,也必須向工作票簽發人詢問清楚,必要時應要求作詳細補充?! ?/p>
4、保證安全的組織、技術措施有哪些?
答:組織措施:工作票制度、工作許可制度、工作監護制度、工作間斷、轉移和終結制度?! ?/p>
技術措施:停電、驗電、裝設接地線、懸掛標示牌和裝設遮欄。
5、制定《電力安全工作規程》的目的和依據是什么?
??? 答:目的:為加強電力生產現場管理,規范各類人員的行為,保證人身、電網和設備安全?! ?/p>
依據:國家有關法律、法規,結合電力生產的實際。
?? 6、電氣設備操作后的位置檢查,如何確認該設備已操作到位?
??? 答:電氣操作后的位置應以設備的實際位置為準,無法看到實際位置時,可通過設備機械位置指示、電氣指示、儀表及各種遙測、遙信信號的變化,且至少應有兩個及以上指示已同時發徨相應變化,才能確認該設備已操作到位?! ?/p>
?? 7、哪些工作可以不填操作票?
答:1、事故緊急處理;2、拉合斷路器(開關)的單一操作;3、拉開或拆除全站唯一的一組接地刀閘或接地線?! ?/p>
8、停電倒閘操作順序應如何進行,為什么?
答:1、停電操作順序:斷路器(開關)——負荷側隔離開關(刀閘)——電源側隔離開關(刀閘);
2、先斷開開關,后拉刀閘:因斷路器斷流容量大,并裝有滅弧裝置;刀閘斷流能力小,僅靠刀閘間隙空氣滅弧?! ?/p>
先拉負荷側刀閘,后拉電源側刀閘:若開關假斷或未斷開,短路點在開關負荷側,本開關保護動作切除故障,反之短路點在開關電源側,將由母線側保護或后備保護延時切除故障,造成事故擴大。