69.采用日光干燥藥物應遵守的原則是什么?
(1)氣溫高于37℃時,不得進行日光直曬;
(2)曬架以竹、木材料制成,曬架高度不小于25cm;
(3)有專人看管。
70.藥物盛具材質有何要求?
以木、紙、鋁等材質制作,禁用鐵、塑料材質。
71.裝藥、筑藥工具有何規定?
應采用木、銅、鋁或其他不產生火花的材質,嚴禁使用鐵質工具。工作臺上應墊接地導電膠板。
72.切引工序限領藥量有何規定?
含高氯酸鉀引火線不得超過0.5kg;含硝酸鉀引火線不得超過1kg.
73.室溫超過多少度時應停止生產?
高感度工房室溫超過32℃時;一般工房室溫超過35℃時。
74.煙花爆竹生產對人員的要求是什么?
(1)新進廠和變換工種的工人必須進行安全教育和技術培訓,取得操作合格證后才能上崗;
(2)嚴禁穿戴硬底、釘底型不防靜電積累、易燃的化纖衣物,不準帶有鋼鐵制品的鈕扣、發卡、刀剪、鎖鏈等進入危險生產區;
(3)從事粉塵作業人員應定期進行健康檢查?;悸殬I(yè)禁忌癥者不得安排從事有禁忌的作業,不得安排未滿十八周歲的人員和殘疾人員從事制藥、配料及筑壓藥工序的作業;
(4)嚴禁酒后上班;
(5)作業時不許離崗串崗,不得穿戴有藥塵的工作服進入其他工房。
75.在有藥工房進行設備檢修應注意什么?
必須先將工房內的藥物搬走,清除設備上的藥塵,將設備拆除移至修配車間進行修理。
76.哪些工房地面應保持潮濕?
凡藥塵大有可能產生靜電積累的操作工房,應保持地面潮濕。
77.清掃工房、藥庫時應遵守哪些規定?
(1)清掃前,應將藥物、半成品搬走。
(2)采用濕法清掃,嚴禁使用鐵器清理垃圾。
(3)搬動設備時,必須輕抬輕放,不許拖拉。
78.倉庫內危險品堆放有何規定?
(1)危險品堆垛間應留有檢查、清點、裝運的通道。堆垛間距離不宜小于0.7米;運輸通道的寬度不宜小于1.5米。
(2)成品、半成品堆垛高度不超過1.5米;成箱成品不超過2.5米;煙火藥堆垛高度不超過1米;貨架距地面不低于0.3米。
79.機動車在A、C級建筑物門前裝卸時,宜停在什么位置?
宜停在門前2.5米以外處。
80.危險工作間安全出口有何要求?
A、C級廠房每一危險工作間安全出口不應小于兩個;當面積小于9平方米,且同一時間內生產人員不超過兩人時可設一個;當面積小于18平方米,且同一時間內生產人員不超過4人時,也可設一個,但必須設安全窗。
81.A、C級廠房每一危險工作間,由最遠工作點至外部出口距離有何規定?危險品倉庫安全出口有何規定?
A級廠房不應超過5米,C級廠房不應超過8米;危險品倉庫安全出口不應少于2個,當面積小于150平方米且長度小于18米時,可設1個。倉庫內任一點至安全出口的距離不應大于15米。
82.安全疏散門的設置有何規定?
(1)向外開啟,室內不得裝插銷;
(2)設置門斗時,應采用外門斗,門的開啟方向應與疏散門一致;
(3)外門口不應設置臺階,應作成防滑坡道。
83.A、C級廠房門寬有何規定?
A、C級廠房門應采用向外開啟的平開門,門寬不應小于1.2米。危險工作間門寬不應小于1米,并不得設置門檻。
84.安全窗有何規定?
(1)窗洞口的寬度不應小于1米;
(2)窗扇高度不應小于1.5米;
(3)窗臺高度不應高出室內地面0.5米;
(4)窗扇應向外平開,不得設中挺;
(5)窗扇不宜設插銷,應利于快速開啟;
(6)雙層安全窗窗扇應能同時向外開啟。
85.導除人體靜電裝置的接地電阻有何要求?
電阻值不得大于100Ω。
86.避雷針接地電阻有何要求?
電阻值不得大于10Ω。
87.煙花爆竹生產中要做到“三定”,其內容是什么?
定點:每個工種固定地點,不得任意變換。定量:嚴格配方,不準加大劑量和變換劑量;不準超量領用、超量存放。定人:人員固定,各工種人員不得隨意變換,危險工作間的人員不得隨意增加。
88.煙花爆竹生產要做到“五少”,其內容是什么?
堆藥少,成