56、火災、爆炸危險環境內的電氣設備金屬管線,應允許作為保護地線或保護零線。
×)
57、火災、爆炸危險環境內的電氣設備金屬管線,必須進行保護接零。
√)
58、泡沫滅火劑可用于電氣滅火。
×)
59、空氣、氧氣是發生電氣火災的助燃物質。
√)
60、發生電氣火災的電氣設備,仍有可能帶電。
√)
61、發生電氣火災,使電氣設備絕緣損壞,大地帶電,可能產生危險的跨步電壓和接觸電壓。
√)
62、在火災、爆炸危險環境內的電氣設備,可選用一般電氣產品。
×)
63、防火型電氣產品,適用于火災危險場所。
√)
64、爆炸危險環境內的電氣設備接線盒,應采用防爆型或隔爆型。
√)
65、火災、爆炸危險環境內的木質配電板,無論電流大小,均應包鐵皮。
√)
66、切斷電源時,不同相線應在不同位置,并分相切斷。
√)
67、易燃、易爆炸的氣體、液體管道不允許作為自然接地體。
√)
?
?
?
單選題:
1、人身觸電的本質是:(C)
?? ?A? 觸及了高電位;?? B 接近了強電場;? C? 電流通過了人體;?? D? 對電過敏。
2、人體對工頻觸電的擺脫電流為:(B)
?????? A 1mA ;? B10mA;? C? 30mA;? D? 50mA。
3、人體對工頻觸電的感知電流為:? ?(A)
? ?? ???A 1mA ;? B10mA;?? C? 30mA; ?D? 50mA
4、某些電氣沒備在它們剛退出運行后,殘余電荷量可能較大,所以檢修或測量前應先放電的設備是:?(B)
????? A? 10kW以下電動機; B? 電纜或電容器;C 安全燈變壓器??? D? 斷路器。
5、防止感應電壓觸電,可將有感應電壓部分做如下處理:?(A)
A 直接接地;? B? 拆除;? C 接零; D? 用足夠的絕緣物包敷。
6、人身觸電的本質是(C)
A.觸及了高電位;B.接近了強電場;C.電流通過了人體;D.對電過敏
7、人體對工頻觸電的擺脫電流為(B)
A.1mA; ????B.10mA; ???C.30mA;??? D.50mA
8、人體對工頻觸電的感知電流為(A)
A.1mA; ???B.10mA;? ????C.30mA;??? D.50mA
9、有些設備剛退出運行后,殘余電荷時可能較大,檢修或測量前應先放電,它們是(B)。
A.10kW以下電動機 ;? B.電纜和電容器;?? C.安全燈變壓器;?? D.接觸器
10、絕緣材料被擊穿,在擊穿電壓消失后,絕緣性能還能恢復的是(B)絕緣材料。
A.固體;?? B.氣體;??? C.液體;?? D.氣體和液體
11、低壓電氣設備的絕緣老化主要是(C)。
A.熱老化;?? B.電老化;?? C.熱老化和電老化;? D.無法確定
12、配電盤二次線路的絕緣電阻最低不應低于(C)。
A.10MΩ;?? B.2MΩ;?? C.1MΩ;?? D.0.5MΩ
13、具有加強絕緣的設備絕緣電阻不應低于(B)。
A.10MΩ;?? B.5MΩ;??? C.2MΩ;?? D.1MΩ
14、用于人身保護的漏電保護器其額定漏電動作電流應不大于(B)。
A.50mA ;?? B.30mA;?? C.10mA;?? D.1mA
15、為了防止漏電導致火災,采用的漏電保護裝置應為(B)。
A.高度靈敏;?? B.中靈敏度;? C.低靈敏度;?? D.以上三種均可
16、延時型漏電保護器的動時間性為(D)。
A.0.1-01.2S;?? B.0.2-0.5S;??? C.0.1-1S;??? D.0.2-2S
17、在TN系統中,通過漏電保護器的截面應不小于(A)銅線。
A.10mm2;??? B.6mm2;?? C.4mm2;?? D.2.5mm2
18、Y級絕緣的電動機最高允許工作溫度為(A)
A.95℃;??? B.105℃;??? C.120℃;?? D.130℃
19、在火災、爆炸危險環境中,保護接接零系統的電氣設備金屬接線應進行(B):
A.保護接地;?? B.保護接零;?? C.不接地;? D.不接零
20、在火災、爆炸危險環境中,保護接地系統的電氣設備金屬管線應進行(A):
A.保護接地;?? B.保護接零;?? C.不接地;? D.不接零
21、電動機絕緣等級中,允許工作溫度最高的為(B):
A.A級絕緣;?? B.B級絕緣;?? C.F級絕緣;?? D.C級絕緣
22、電動機絕緣等級中,允許工作溫度最低的為(A):
A.Y級絕緣;?? B.C級絕緣;?? C.H級絕緣;? D.E級絕緣
23、電流通過電體時,所產生的熱量與(D):
A.電流成正比;B.與通電時間平方成正比;C.與導線電阻成正比;D.與電流平方成正比
24、在撲救10kV及以下的電氣火災時,撲救人員或使用的消防器材與帶電部位保持安全距離為(A)
A.0.4m;?? B.0.5m;??? C.1m;??? D.4m
25、火災、爆炸危險環境中的21區屬于(C):
A.爆炸性氣體環境;?? B.爆炸性粉塵環境????? C.火災危險環境;?? D.均不是
26、引起電動機火災的原因可能是(A):
A.電動機缺相運轉;?? ????B.電動機缺二相運行;
C.電動機軸承加油過多;?? D.電動機保護零線或地線截面小
27、電氣線路發生火災的原因可能是(B):
A.導線接觸不良;B.線路短路保護未動作;C.電氣誤操作;D.線路發生倒桿事故
28、配電變壓器二次側中性點的直接接地叫做(A):
A.工作接地;??? B.保護接地;??? C.重復接地;????? D.屏蔽接地
29、為防止電氣設備絕緣損壞而造成觸電危險,電氣設備在正常情況下不帶電的金屬外殼,架構必須(B)
A.與大地進行絕緣隔離;B.實行保護接地或保護接零;C.加設防護遮欄;D.掛警告牌
30、由小區配電室供電的低壓配電系統和高壓用戶獨立配電系統,均應實行(B):
A.保護接地;??? B.保護接零;???? C.重復接地;??? D.靜電接地
31、接地干線采用扁鋼時,最小截面不應小于(B):
A.48mm;???? B.24mm;??? C.4mm;??? D.12mm
32、在公用低壓配電系統中,電氣設備的金屬外殼應進行(B):
A.保護接零;?? B.保護接地;C.重復接地;D.保護接地和保護接零同時采用
33、保護接零系統叫做(A):
A.TN供電系統;? B.TT供電系統; C.IT供電系統;? D.重復接地系統
34、保護接地系統叫做(C):
A.TN供電系統;?? B.IT供電系統;?? C.TT供電系統;? D.防雷接地系統
35、電氣設備的保護接地電阻值應小于(A):
A.4Ω;?? B.10Ω;?? C.0.5Ω;?? D.30Ω
36、車間接地裝置,定期測量接地電阻的阻值為(D):
A.每五年一次;? B.第兩年一次;?? C.每半年一次;? D.每年一次
37、“施工現場臨時用電安全技術規范”規定,建筑施工現場供電系統,應采用(D):
A.TT供電系統;B.IT供電系統;C.TN-C供電系統;D.TN-S供電系統
38、配電變壓器二次側中性點直接接地系統,叫做(B):
A.小接地短路電流系統;B.大接地短路電流系統;
C.經小阻抗接地系統;? D.經大阻抗接地系統
39、在同一保護接零系統中,規程規定重復接地點不應少于(C):
A.一處;?? B.兩處;?? C.三處;?? D.四處
40、當選擇相線截面為25mm 或35mm 時,其保護零線的截面應選用(C):
A.25mm2;?? B.35mm2;?? C.16mm2;? D.10mm2
41、在TN-S供電系統中,重復接地裝置應與(B):
A.工作零線相連接 ;B.保護零線相連接;C.保護地線相連接;D.工作地線相連
42、在TT供電系統中,單相三眼插座的保護接地孔可以與(A):
A.保護接地線相連接??????? B.保護零線相連接
C.與左邊工作地線孔相連接? D.與暖氣、自來水相連接
43、在TN-S供電系統中,單相三眼插座的保護接零孔可以與(B):
A.保護地線相連接???????????????? B.保護零線相連接
C.在保護拉零孔處作一組接地裝置?? D.與暖暖氣、自來水管相連接
44、在TT供電系統中,鎧裝電纜的外皮和電氣金屬管路應進行(C):
A.作為保護地線;? B.作為保護零線;??? C.保護接地;??? D.保護接零
45、在TN-S供電系統中,鎧裝電纜的鎧裝金屬應進行(C):
A.作為保護地線;????? B.作為保護地線;????? C.保護接地;?????? D.保護接零
46、當人工接地體采用鍍鋅鋼管時,其管壁厚度為(C):
A.2mm?? ;???? B.2.5mm;????????? C.3.5mm;???? ???D.4mm
47、在TN-S供電系統中,若保護零線未裝設重復接地,當保護零線斷線后,斷線故障點后面的電氣設備發生漏電,電氣設備外殼對電壓等于(B):
A.線電壓;?????? B.相電壓;???? C.線電壓的一半;?????? D.相電壓的一半
48、民用建筑物屋頂的避雷帶作用是?span>A):
A.防直擊雷防護;??? B.感應雷防護;?? C.雷電侵入波防護;??? D.相電壓的一半
49、當避雷帶采用鍍鋅圓鋼時,其直徑應不小于(B):
A.6mm;???? B.8mm;??? C.10mm;??? D.16mm
50、閥型避雷器作用是(C):
A.直擊雷防護;??? B.感應雷防護;???? C.雷電侵入波防護;??? D.球雷防護
51、在TN-S供電系統中,低壓架空進戶線的進線橫擔、絕緣子鐵腳應進行(D):
A.保護接地;?? B.保護接零;?? C.與工作地線相連接;?? D.與保護零線連接后共同接地
52、電視共用天線設施的金屬部件應進行(D):
A.保護接地;B.保護接零;C.重復接地;D.防雷接地
53、將TN-C供電系統改為T(mén)N-S供電系統的方法是(A):
A.將PEN線重復接地后引出N線和PE線;?? B.將PEN線分有N線和PE線;
C.將工作地線接地后引出N線和PE線;???? D.打一組接地裝置引出PE線
54、安裝配電箱、盤、柜、臺上的電氣設備金屬外殼應進行(A):
A.保護接地;? B.保護接零;? C.一部分接地,一部分接零;? D.不作保護接地(保護接零)
55、對于IT、TT、TN三種供電系統,從安全可靠性出發,應優先選用(A):
A.IT供電系統;B.TT供電系統;C.TN供電系統;D.在同一供電系統中TT和TN系統同時選用
56、變配電所的接地裝置應作成(C)
A.條形;????? B.放射形;????? C.閉合環形;???? D.樹叉形
多選題:
1、請從以下各種現象中列出有關假死的定義:(1)有呼吸,無心跳? (2)無呼吸? (3)無呼吸,有心跳? (4)無心跳? (5)無其他致命的外傷
?答案:②、③、④
2、兩種急救方法交替使用時,以那種交替時間為宜:(1)1min? (2)30s? (3)10min? (4)3min? (5)15s? (6)5min
?答案:
3、在15s之內交替使用兩種急救方法時,請從以下所列內容中選出兩個編成一組:(1)人工呼吸一次? (2)人工呼吸一次? (3)人工呼吸三次? (4)胸外擠壓10次? (5)胸外擠壓15次? (6)胸外擠壓5次?????
答案:⑶、⑸
4、脫離電源之后應立即進行搶救,請指出下列的搶救地點是正確的:(1)抬至溫暖處搶救? (2)移至通風處搶救? (3)在現場就地搶?/span>
?答案:
5、觸電者從高處墜落尚未落地時,應急的緩解辦法是:(1)在墜落處放上軟墊?? (2)趕快用苫布撐起接著? (3)趕快迎上去將其接著? (4)立即迎上去橫推一把? (5)馬上撐起防護網接著
答案:
6、從以下內容中挑出哪些是觸電急救中應注意的安全問題:(1)將觸電者放平? (2)脫離電源時防止再次觸電? (3)將觸電者的衣扣解開? (4)防止觸電者二次傷害? (5)將觸電者背部墊高? (6)在現場就地搶? (7)將觸電者的嘴掰開? (8)搶救過程中不得中斷? (9)慎用強心劑? (10)夜間解決臨時照明
?答案:⑵⑷⑹⑻⑼(10)
7、人工接地體可以使用下列那些材料作為接地體:(1)水管(2)鋁絞線(3)多股銅絞線(4)獨股銅線(5)鋼筋(6)銅編軟線(7)扁鐵(8)護套線(9)鋼芯鋁絞線(10)電纜
?答案:(3)(5)(7)
8、安裝漏電保護器時,應選擇的條件:(1)短路電流(2)負荷電流(3)安裝場所(4)保護動作電流(5)保護動作時間(6)用電制式(7)電壓高低(8)控制極數(9)保護線的類型
?答案:(2)(4)(5)(8)