一、填空:
??? 1.接觸網最高工作電壓為(27.5KV),瞬時最大值為(29KV).
??? 2.接觸網最低工作電壓為(20.0KV),非正常情況下,不得低于(19KV).
??? 3.牽引變電所具備(雙)電源,雙(回路)受電.
??? 4.牽引變壓器采用(固定)備用方式,并具備(自動)切投條件.
??? 5.牽引網的平均功率因數不低于(0.9).
??? 6.(雷電)時禁止在(室外)設備以及與其有電氣連接的室內設備上作業.
??? 7.高空作業人員要糸好(安全帶),戴好(安全帽).
??? 8.在牽引變電所內搬動梯子、長大工具、材料部件時,要時刻注意與
??? (帶電) 部分保持(足夠)的安全距離.
??? 9.牽引變電所發生高壓對地接地故障時,在切斷電源前,任何人與接地
???? 點的距離:室內不得小于(4米);室外不得小于(8米).
??? 10. 值班員巡視設備時,要事先通知(供電調度或助理值班員).
??? 11.1人單獨巡視時, 禁止(移開、越過高壓)設備的防護柵或進入高壓
????? 分間.
??? 12.在有雷、雨的情況下必須巡視室外高壓設備時,要(穿絕緣靴)、戴
????? 安全帽,并不得靠近(避雷針)和(避雷器).
??? 13.隔離開關的倒閘操作要(迅速)準確,中途不得(停留)和發生(沖擊).
??? 14. 禁止任何人在(高壓)分間或(防護柵)內單獨停留和作業.
??? 15. 對于停電作業的設備,必須從可能來電的各個方向(切斷電源),并
?????? 有明顯的(斷開點) .
??? 16.隔離開關和斷路器斷開后,及時(斷開)其操作(電源).
??? 17.在有防護柵時,停電作業人員距帶電部分的最小距離27.5KV為(600)mm.110KV為(1000)mm.
??? 18. 在室外設備上作業時,在作業地點附近,帶電設備與停電設備要有
??????? (明顯的區別) 標志.
??? 19.在一個電氣連接部分內,同時只允許(一個)作業組且在(一項)設備
????? 上進行高壓試驗.
??? 20.使用兆歐表測量絕緣電阻前后,必須將(被測設備)對地放電.
??? 21. 使用兆歐表測量絕緣電阻前,必須將被測設備從(各方面)斷開電源.
??? 22.絕緣體應(清潔)、無破損和(裂紋)、無(放電)痕跡及現象,瓷釉剝
?????? 落面積不得超過(300平方毫米).
??? 23.每(半)年測量一次蓄電池的緣電阻,電壓為220V時不小于(0.2兆歐)
??? 24.避雷針的小修周期為每年(雷雨季節前).
??? 25.油斷路器小修后應進行(1-2)次電動分合閘試驗;大修后應進行(5)
?????? 次分合閘試驗.
??? 26.二次回路采用銅芯線時,電流回路中的導線截面積不得小于(2.5平
?????? 方毫米),導線的絕緣應滿足(500)V工作電壓的要求.
??? 27. 直流操作母線電壓波動不應超過額定值的(正負5%).
??? 28. 運行中的蓄電池,應經常處于(浮允電)狀態,并定期進行(核對性)
??????? 允放電.
??? 29.測量配電盤二次回路的絕緣電阻用(500V或1000V)V兆歐表,其絕緣電阻值不小于(1兆歐).
??? 30.運行中牽引變壓器油的絕緣試驗值不低于(35KV).
??? 31.運行中110KV及以下油斷路器的油絕緣試驗值不低于(30KV).
??? 32.在進行電氣設備的高壓試驗時,在作業地點的周圍要設(圍柵),(圍
?????? 柵)上懸掛“(止步,高壓危險!)”標志牌.


?三、.問答題:
??? 1.牽引電所中的哪些設備,其倒閘作業及投撤,均需要有電調命令方可
????? 操作?
?答:自用變壓器、額定電壓為27.5KV及以上的設備其倒閘作業及撤除或投入自動裝置和繼電保護及遠動裝置(事故除外).
??? 2.牽引變電所電氣設備發生火災時,應采取什么措施?
?答: 要立即將該設備的電源切斷,然后按規定采取有效措施滅火.
??? 3.在作業中使用梯子有何要求和規定?
?答:(1).要結實、輕便、穩固,按規定進行試驗(1765N/5min).
??? (2).梯子各部分與帶電部分之間保持足夠的安全距離,且有人扶梯.
??? (3).登梯前作業人員要先檢查梯子是否牢靠,梯腳要放穩固,嚴防滑移.
??? (4).梯子只能有一個人作業,使用人字梯時,必須有限制開度的拉鏈.
??? 4. 工作領導人在什么情況下不參加檢修作業;在什么情況下可以參加
?????? 作業?
?答:(1).在帶電作業和遠離帶電部分作業時,不參加作業;
??? (2) .當全所停電以及部分設備停電,且距帶電部分較遠或有可靠的防
???????? 護措施;作業組成員不致觸及帶電部分時.
??? 5.在作業時,當工作領導人監護不到時,可設監護人,由誰指定監護人,
????? 對于監護人的安全等級在停電作業和帶電作業時,均不得低于幾級?
??? 答: 由工作領導人指定;停電作業時不低于三級;帶電作業時不低于四
??????? 級.
??? 6.對于停電作業的設備,從技術措施上有何規定?
??? 答:(1).必須從可能來電的各個方向切斷電源,并有明顯的斷開點;
?????? (2).斷路器和隔離開關斷開后,及時斷開其操作電源.
??? 7.在室內設備上作業時,以下標示牌應掛在什么地方?
??? 答: (1)."有人工作": 在檢修的設備上和作業地點.