選擇題:
1、變壓器絕緣電阻測量工作,應在氣溫( A )以上的干燥天氣(濕度不超過75%)進行。
A、50C???? B?100C???? C?150C
2、絕緣電阻低于(?B?? )時,不得進行耐壓試驗。
A,最大值?? B?允許值??? C?? 最低值
3、三相線間直流電阻的不平衡度不大于(?A?? )。
A、2%???? B、4%??? C、6%
4、三相相間直流電阻的不平衡度不大于(?? B?)。
A、2%???? B、4%??? C、6%
5、配電變壓器分接開關,每檔高壓為正負(?B??? )。
A、2.5%?? B?5%??? C?7.5%
6、10KV高壓電網采用三相三線中性點(?? B?? )系統運行方式。
A、直接接地?? B、不接地??? C、經消弧線圈
7、配電變壓器并列運行,額定電壓相等,電壓比允許相差( A??? )
A、±0.5%??? B ±0.75 %?? C?±1.5%
8、配電變壓器并列運行,容量比不得超過( C??? )。
A、1:1??? B?? 2:1??? C?? 3:1
9、中性線電流超過額定電流的(B)時,應將負荷在三相間從新分配。
A?? 15%???? B?25%??? C?35%
10、一般情況下配電變壓器的高壓側(跌落保險)熔絲選擇在( B )高壓側額定電流以內,
A?? 1.2-1.5??? B?? 1.5-2.0?? C?? 2.0-2.5
判斷題:
1、單臂電橋觀察檢流計指標的偏轉情況。指針向“+”方向偏轉,需減小比較臂阻隔值,反之增大比較臂阻值。(X)
2、單臂電橋測量完畢后,應先松開電源支路按鈕B,再松開檢流計按鈕G。(X)
3、單臂電橋比率臂的選擇一定要保證比較臂的四個檔才能用上,以確保測量結果有4位有效數字。(√)
4、配電變壓器測量穿芯螺桿絕緣電阻,如小于10兆歐應檢修。(√)
5、當變壓器超過負荷嚴重時,就會發出低沉的如載重飛機的“嗡嗡”聲。(√)
6、調壓開關分接不到位或接觸不良,不影響變壓器的正常運行(X)。
7、配電變壓器兩相熔絲熔斷,故障一定發生在配電變壓器內。(X)
8、絕緣電阻低于允許值時,不得進行耐壓試驗。(√)
9、當電源電壓過高時,會使變壓器過勵磁,響聲增大且尖銳。(√)
10、當變壓器繞組發生層間或匝間短路而燒壞時,變壓器會發出“咕嘟咕嘟”的開水沸騰聲。(√)