色爱综合区,亚洲中文字幕黄网站,国产三级在线播放欧美,美国一级毛片aa,av无码,天天干,婷婷六月丁香91视频,免费的黄色网站4mmb

安全管理網

電廠油區值班員安全技能試題

  
評論: 更新日期:2011年08月15日
一、填空題
1、????? 電力消防工作的方針是“預防為主,防消結合”。
2、????? 各電力生產企業應成立防火安全委員會,下屬各部門應設立防火安全領導小組,各班組應設義務消防員。
3、????? 《電力設備典型消防規程》至少每年考試一次。
4、????? 電力生產企業應按照“誰主管、誰負責”的原則,建立各級人員的防火責任制。
5、????? 電力生產企業的安全監察部門應協助保衛(消防)部門做好對電力生產設備的防火工作。
6、????? 《電力設備典型消防規程》規定:電力企業義務消防員的人數不應少于職工總數的百分之十,防火重點部位不應少于百分之七十。
7、????? 電力企業專職消防隊消防活動每周不應少于一次,消防演習每半年不少于一次。
8、????? 防火重點部位或場所應有明顯標志,并在指定的地方懸掛特定的牌子。
9、????? 防火重點部位或場所以及禁止明火區如需動火工作時,必須執行動火工作票制度。
10、?火災危險性很大,發生火災時后果很嚴重的部位或場所是一級動火區。
11、?一級動火工作票由申請動火部門負責人或技術負責人簽發。
12、?二級動火工作票由申請動火班組班長或班組技術員簽發,廠(局)安監人員、保衛人員審核,動火部門負責人或技術負責人批準。
13、?一級動火時,動火部門負責人或技術負責人、消防隊人員應始終在現場監護。
14、?一級動火工作的過程中,應每隔2~4h測定一次現場可燃性氣體、易燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度是否合格。動火工作票的審批人、消防監護人不得簽發動火工作票。
15、?消防監護人在動火工作間斷、終結時清理并檢查現場無殘留火種
16、?電力生產設備火災撲滅后必須保持火災現場。
17、?消防給水管道和消火栓的數量和布置應符合國家現行的《建筑設計防火規范》的有關規定。
18、?室外消防給水管道的壓力應保證水槍充實水柱不得小于10m。
19、?發電廠油區周圍的圍墻高度不應低于2m,并掛有“嚴禁煙火”等明顯的警告標示牌。
20、?油區的一切電氣設施均應選用防爆型,電力線路必須是電纜或暗線,不準有架空線。
21、?油區周圍必須設有環形消防通道,通道盡頭設有回車場,通道必須保持暢通,禁止堆放雜物。
22、?卸油區及油罐區必須有避雷裝置接地裝置
23、?禁止電瓶車進入油區,機動車進入油區時應加裝防火罩。
24、?燃油設備檢修時,應盡量使用有色金屬制成的工具。
25、?燃油金屬軟管著火時,應切斷油源,用泡沫或黃沙進行撲救。
26、?沒有焊工合格證的人不得進行焊割工作。
27、?在禁火區內未經消防安全部門批準不能焊割。
28、?焊工作業應嚴格執行電焊、氣焊“十不焊”制度。
29、?儲存氣瓶倉庫周圍10m以內,不得堆置可燃物品,不得進行鍛造、焊接等明火工作,也不得吸煙。倉庫內氣瓶應垂直立放,空的氣瓶可以平放堆疊,但每一層都應墊有木制或金屬制的型板,堆疊高度不得超過1.5m。使用中的氧氣瓶和乙炔瓶應垂直固定放置。
30、?交直流電焊機冒煙和著火時,應首先斷開電源,著火時應用二氧化碳、1211滅火器滅火。
31、?油漆、噴漆等工作場所嚴禁煙火,周圍5m內嚴禁明火作業,凡上面有電、氣焊等明火作業時,不得在其下面同時進行油漆作業。
32、?電氣設備火災時,嚴禁使用能導電的滅火劑進行滅火。旋轉電機火災時,還應禁止使用干粉滅火器和干砂直接滅火。
二、單項選擇題
1、《電力設備典型消防規程》至少每(B)年考試一次。 A、1?B、2?C、3
2、現場消防系統或消防設施應按(C)劃分,并指定專人負責定期檢查和維護管理,保證完好可用。A、班組?B、車間?C、區
3、《電力設備典型消防規程》規定電力企業義務消防隊消防演習(B)不少于一次。
A、每季度?B、每年?C、每兩年
4、電力生產設備火災撲滅后必須(A)。
A、保持火災現場?B、清理火災現場?C、盡快恢復生產
5、電力企業應根據火災“四大”原則自行劃分動火級別,一般分為(B)級。
A、一?B、二?C、三
6、一級動火工作的過程中,應每隔(C)測定一次現場可燃性氣體、易燃液體的可燃蒸汽含量或粉塵濃度是否合格。
A、1h?B、5h?C、2~4h
7、一級動火工作票的有效時間為( C )小時。
A、12?B、24?C、48
8、油區的一切電氣設施均應選用防爆型,電力線路必須是(A),不準有架空線。
A、電纜或暗線?B、電纜或明線?C、明線
9、卸油區及油罐區必須有避雷裝置和接地裝置。防靜電接地每處接地電阻值不宜超過(B)。
A、20Ω?B、30Ω?C、40Ω
10、消防泵房與油罐之間最小距離,應根據(C)選擇,不得不于12~25m。
A、消防泵的功率?B、油罐的體積?C、油罐的容積

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們