17 、在轉動著的電機上調整、清掃電刷及滑環時,應遵守哪些規定?
答:( 1 )必須由有經驗的人擔任;
?。?2 )工作人員必須特別小心,不使衣服及擦拭材料被機器掛住,扣緊袖口,發辮放在帽內;
?。?3 )工作時站在絕緣墊上,不得同時接觸兩極或一極的接地部分,也不能兩人同時一起工作。
18 、高壓驗電器如何使用?
答:( 1 )必須注意高壓驗電器的額定電壓和被檢驗電氣設備的電壓等級要相適應。
?。?2 )操作人員應戴絕緣手套,手握在罩護環以下的握手部分。先在有電設備上進行檢驗。檢驗時應漸漸移近帶電設備至發光或發聲為止。
( 3 )驗電時也應同樣漸漸地向設備移近,直到直接觸及到設備導電部分一直無光聲指示,則判定為無電。反之,如移近過程中突然有發光發聲指示,應立即停止驗電。
19 、電氣設備操作的安全技術規定有哪些?
答:( 1 )斷路器、隔離開關的停送電操作順序。停電時按照斷路器 —— 負荷側隔離開關 —— 母線側隔離開關的順序依次操作,送電合閘應按上述相反的順序操作。
?。?2 )配電變壓器停送電操作。送電先合兩邊相跌落熔斷器,后合中相。停電先拉中相,后拉兩邊相。
?。?3 )發生帶負荷拉隔離刀閘時,不論情況如何,均不允許將錯拉的隔離開關再重新合上。
?。?4 )嚴禁用隔離開關拉開接地故障電容器、電壓互感器及避雷器等。
( 5 )電氣設備停電后,由于隨時有未得到通知而突然來電的可能,在未做好安全措施以前,不得觸及設備或進入遮欄。
20 、引起電氣火災的原因有哪些?
答:( 1 )短路; ( 2 )過負荷; ( 3 )接觸不良; ( 4 )鐵芯發熱; ( 5 )散熱不良; ( 6 )設備工作溫度高; ( 7 )電弧與電火花;
21 、電氣運行中發生了事故應遵循什么原則進行處理?
答:發生事故時,應遵循:( 1 )值班員應沉著、果斷、忙而不亂,迅速正確地進行操作處理,以免事故擴大。具體要求是:迅速尋找并消除事故的根源,限制事故的發展,消除對人身及設備安全的威脅;( 2 )想方設法保護設備繼續運行,對重要設備應保證不停電,對已停電的用電設備應盡快恢復供電;( 3 )改變運行方式,使供電恢復正常。
22 、發生誤操作后應如應對?
答:應注意:
?。?1 )誤拉或誤碰開關引起跳閘,如該開關控制的電路無并列關系,則可立即合上后再向負責人匯報;對有并列關系的,先匯報后,再按調度的命令處理。
?。?2 )誤合備用中的斷路器,可立即拉閘后再匯報。
?。?3 )誤拉或誤合斷路器,應立即停止操作,檢查設備是否受到損害,并向領導匯報。
23 、事故調查 “ 四不放過 ” 的含義是什么?
答:事故原因調查不清不放過;事故責任者和應受教育者未受到教育不放過;責任者未受到查處不放過;沒有采取防范措施不放過。