19、用磁動勢平衡原理說明變壓器一次電流隨二次負荷電流變化而變化。
答: 當二次繞組接上負載后,二次側便有電流I2,產生的磁動勢I2W2使鐵心內的磁通趨于改變,但由于電源電壓不變,鐵心中主磁通也不改變。由于磁動勢平衡原 理,一次側隨即新增電流Il,產生與二次繞組磁動勢相抵消的磁動勢增量,以保證主磁通不變。因此,一次電流隨二次電流變化而變化。
20、變壓器并聯運行應滿足哪些要求?若不滿足會出現什么后果?
答:變壓器并聯運行應滿足以下條件:
(1)聯接組標號(聯接組別)相同。
(2)一、二次側額定電壓分別相等,即變比相等。
(3)阻抗電壓標幺值(或百分數)相等。
若不滿足會出現的后果:
(1)聯接組標號(聯接組別)不同,則二次電壓之間的相位差會很大,在二次回路中產生很大的循環電流,相位差越大,循環電流越大,肯定會燒壞變壓器。
(2)一、二次側額定電壓分別不相等,即變比不相等,在二次回路中也會產生循環電流,占據變壓器容量,增加損耗。
(3)阻抗電壓標幺值(或百分數)不相等,負載分配不合理,會出現一臺滿載,另一臺欠載或過載的現象。
21、運行中的變壓器油在什么情況下會氧化、分解而析出固體游離碳?
答:在高溫和電弧作用下會出現這種情況。
22、變壓器重繞大修后,測得的空載損耗、短路損耗及總損耗值,與國家標準規定的數值比較允許偏差各是多少?
答:空載、短路損耗分別允許+15%,總損耗+10%。
23、為什么DL/T572-95《變壓器運行規程》規定油浸式變壓器上層油溫不許超過95℃?
答:一般油浸式變壓器的絕緣多采用A級絕緣材料,其耐油溫度為105℃。在國標中規定變壓器使用條件最高氣溫為40℃,因此繞組的溫升限值為105-40= 65(℃)。非強油循環冷卻,頂層油溫與繞組油溫約差10C,故頂層油溫升為65-10=55(℃),頂層油溫度為55+40=95(℃)。強油循環頂層 油溫升一般不超過40℃。
24、變壓器進行直流電阻試驗的目的是什么?
答:變壓器進行直流電阻試驗的目的是檢查繞組回路是否有短路、開路或接錯線,檢查繞組導線焊接點、引線套管及分接開關有無接觸不良。另外,還可核對繞組所用導線的規格是否符合設計要求。
25、變壓器空載試驗的目的是什么?
答:變壓器空載試驗的目的是測量鐵心中的空載電流和空載損耗,發現磁路中的局部或整體缺陷,同時也能發現變壓器在感應耐壓試驗后,繞組是否有匝間短路。
26、為什么變壓器短路試驗所測得的損耗可以認為就是繞組的電阻損耗?
答:由于短路試驗所加的電壓很低,鐵心中的磁通密度很小,這是鐵心中的損耗相對于繞組中的電阻損耗可以忽略不計,所以變壓器短路試驗所測得的損耗可以認為就是繞組的電阻損耗。
27、為什么星形連接的自耦變壓器常帶有角接第三繞組?它的容量是如何確定的?
答:Yn,yn聯接的自耦變壓器,為了改善電動勢波刀常設置一個獨立的接成三角形的第三組繞組,它與其他繞組電磁感應關系但沒有電的聯系。第三組繞組除了補償 三次諧外,還可以作為帶負荷的繞組,其容量等于自耦變壓器的電容量。如僅用于改善電動勢波形,則其容量等于電磁容量25%一30%。
28、變壓器短路阻抗Zk%的大小對變壓器運行能有什么影響?
答:變壓器短路阻抗Zk%的大小對變壓器的運行主要以下影響:
(1)對短路電流的影響:短路阻抗Zk%大的變壓器,路電流小。
(2)對電壓變化率的影響:當電流的標么值相等,負載抗角φ也相等時,Zk%越大,電壓變化率越大。
(3)對并聯運行的影響:并聯運行的各臺變壓器中,若抗Zk%小的滿載,則Zk%大的欠載;若Zk%大的滿載,Zk%小的超載。
29、變壓器三相直流電阻不平衡(不平衡的系大于2%)的原因是什么?怎樣檢查?
答:變壓器三相直流電阻不平衡的原因可能是繞組出頭引線的連接焊接不好,匝間短路,引線與套管間的連接不良分接開關接觸不良而造成的。應分段測量直流電阻,若匝間短路,可由空載試驗發現,此時空載損耗顯著增大。
30、什么是電壓互感器的額定電壓因數?
答: 額定電壓因數是電壓互感器的主要技術數據之一。定電壓因數是在規定時間內能滿足熱性能及準確等級的最大電壓與額定一次電壓的比值。它與系統最高電壓及接地 方式有關。系統發生單相接地故障時,該因數一般不超過1.5或1.6(中性點有效接地系統)和1.9或2.0(中性點非有效接地系統)。國標中規定為1. 5和1.9。
31、什么是變壓器油的閃點?怎樣測定?測定閃點有什么意義?
答:將試油在規定的條件下加熱,直到蒸汽與空氣的混合氣體接觸火焰發生閃火時的最低溫度,即為該油的閃點。變壓器油的閃點是采用閉口杯法測定的。測定變壓器油的閃點是有實際意義的,對于新充人設備及檢修處理后的油,測定閃點可以防止或發現是否混入輕質油品。閃點對油運行監督也是不可缺少的項目, 閃點低表示油中的揮發性可燃物產生,這些低分子碳氫幌物颓由于電器設備局部故障造成過熱,使絕緣油高溫分解產生的。因此,可通過測定閃點及時發現電器設備嚴重過熱故障,防止由于油品閃點降低,導致設備發生火災或爆炸事故。近年來由于對運行設備中的油定期進行氣相色譜分析,因此,可不再做閃點測定。但對新油、沒有氣相色譜分析資料的設備或不了解底細的油罐運輸的?,還必需進行油的閃點測定。
32、什么是油的酸值?測定變壓器油的酸值有什么實際意義?
答:酸值是表示油中含有酸性物質的數量,中和1g油中的酸性物質所需的氫氧化鉀的毫克數稱為酸值。酸值包括油中所含有機酸和無機酸,但在大多數情況下,油中不 含無機酸。因此,油酸值實際上代表油中有機酸的含量。新油所含有機酸主要為環浣酸。在貯存和使用過程中,油因氧化而生成的有機酸為脂肪酸。酸值對于新油來說是精制程度的一種標志,對于運行油來說,則是油質老化程度的一種標志,是判定油品是否能繼續使用的重要指標之一。
33、在應用多層電介質絕緣時要注意什么問題?
答:在由不同介電常數的電介質組成的多層絕緣中,ε大的電介質中E值小,ε中小的電介質正值大。因此,在應用多層電介質絕緣時要注意:引入ε大的電介質會使ε小的電介質中的電場強度上升,因此有可能使ε小的電介質遭到損傷。