序號 |
項目 |
分數 |
實際得分 |
1 | 安裝步驟按上述要求進行 | 4 | |
2 | 安裝過程中不破壞主絕緣、導電線芯及護套 | 2 | |
3 | 安裝過程中火候適當,各種熱縮部件收縮良好,無起泡、開裂、烘烤過度現象,外觀無破損 | 2 | |
4 | 壓接的連接端子和連接管應與導體連接良好不應有尖銳毛刺,不應有壓接過度現象 | 4 | |
5 | 電纜接頭密封良好 | 4 | |
6 | 經絕緣電阻測試合格 | 4 | |
合計得分 | 20 |
二)終端頭制作
題目:制作一個常用低壓電纜(VV22-1-4×95)的熱縮終端頭(型號1kVRST-4/2),要求安裝步驟按接頭廠家安裝說明要求進行,操作熟練、速度快,工藝良好,質量合格。
a、剝除電纜外護套
量取電纜拉直長度600mm,剝除電纜外護套。留50mm鋼鎧,剝除550mm以外的鋼鎧及內護套。
b、安裝分支手套
分開線芯,將分支手套牢牢套至根部,然后從中間向兩端加熱,使其完全收縮。
c、安裝端子
在線芯末端量取端子孔深加5mm長度,剝除線芯絕緣然后壓接端子,用銼刀或砂紙磨光端子表面,擦拭干凈。
d、安裝絕緣管
清潔線芯絕緣表面和指套,套入絕緣管,使絕緣管的下端搭接指套根部,上端包住端子的壓痕,然后由下向上加熱,直至絕緣管完全收縮。
評分標準:滿分20分
序號 |
項目 |
分數 |
實際得分 |
三)用噴燈工作時必須注意什么?
答:1)噴燈附近不得有易燃物
2)盡可能在空氣流通的地方工作,以免可燃氣體充滿室內
3)不可在火焰附近加油,放油或拆噴燈零件點火時須先點著碗內注的汽油,待噴嘴燒熱后,才可打氣,再逐漸擰開節油閥,而且不可開放過急
4)噴燈使用時間不宜過長,筒體發燙時應停止使用
5)噴焊時,下面不準站人。
四)制作10KV 環氧樹脂電纜頭需要哪些常用工具?
答:機械壓鉗、噴燈、切削電纜護套專用刀、手錘、鯉魚鉗、專用容器、醫用手套、圓銼、鋼鋸、脹鋁器等。
五)確定電纜長期允許載流量時應注意哪幾個主要因素?
答:主要考慮的因素有:1.電纜長期允許工作溫度; 2.電纜本體散熱性能; 3.電纜安裝地點散熱環境。
六)制作電纜頭封鉛(搪鉛)工作有什么要求?
答:制作電纜頭搪鉛工作時的要求如下:1.搪鉛時間不宜過長,在鉛封未冷前不得撬動電纜;2.鋁護套電纜搪鉛時,應先涂擦鋁焊料;3.充油電纜的鉛封應分二層進行,以增加鉛封的密封性,鉛封和鉛套均應加固。
七)在制作電纜頭時,彎電纜心應注意什么?
答:首先在各相纜芯外順紙帶方向繞包一層油浸紗帶,然后扳彎電纜芯,這時應特別注意纜芯的彎曲半徑不得小于其直徑的10倍,扳彎時不可損傷紙絕緣。
八)低壓電力電纜中間接頭及終端接頭(統稱電纜接頭)制作的基本要求:
a、導體連接良好;
b、電纜接頭應絕緣可靠;
c、電纜接頭應密封良好;
d、電纜接頭應具有足夠的機械強度。
四、室內配線(現場操作):20分
一)一農戶家剛進行完農網改造,家里新裝上220V漏電保安器、閘刀開關等?,F(xiàn)因室內裝修需移動三腳插座位置,并重新接線。由于該用戶使用同色導線,無法分辨相線、零線、保護線。若僅提供一臺萬用表,請問你使用何種方法可分辨三條線。請在實驗桌上模擬室內接線解決上述問題。
材料:實驗桌上放有15A閘刀開關(含熔絲)一個、20A漏保一個、4平方鋁芯導線若干,白熾燈一盞、三腳插座一個,萬用表一個。要求考生模擬農戶室內接線,接好閘刀開關、漏保、白熾燈、三腳插座
答:(1)在保護線接地良好的情況下,使用萬用表測量相線對零線與相線對保護線的電壓基本相等,此時不能判斷零線與保護線,但可判斷出相線。
(2)在接好漏保的情況下,連接好白熾燈,若所接為相線與保護線,漏保將動作斷開;若所接為相線與零線,漏保將不會動作,電燈工作正常工作。
3、評分標準:滿分50分
序號 |
項目 |
分數 |
實際得分 |
1 | 閘刀開關應接在漏保后面 | 10 | |
2 | 能分辨出相線 | 15 | |
3 | 能用漏保分辨出零線與保護線 | 10 | |
4 | 接線符合室內配線工藝要求,操作正確 | 15 | |
合計得分 | 50 |
二)一農戶大門口安裝三盞燈:大燈100W,兩盞小燈各15W。根據用戶要求要做到大燈亮時兩盞小燈滅,兩盞小燈亮時大燈滅。請畫出接線圖并說明原因,同時在實驗桌上模擬接線解決上述問題。
材料:5A閘刀開關一個,大燈100W,兩盞小燈15W,導線若干。
答:原理(1)閘刀開關合閘時,ab線段將兩盞15W燈短路,此時100W燈泡正常工作,而兩盞15W燈泡不亮。
(2)閘刀開關斷開時,100W燈泡與兩盞15W燈泡形成串聯電路;由于15W燈泡電阻為3227Ω,而100W燈泡電阻為484Ω,因此兩盞15W燈泡斷大燈火線時,小燈為何正常亮,因零線通過大燈燈絲回路導零使小燈正?;靖鞣?10V電壓,可基本正常工作。雖然100W燈泡仍有電流通過,但其功率僅0.45W。
五、配電裝置:10分
一)某臺區線路末端電壓偏低,日光燈不能正常啟動,你作為該村電工要調整該臺區變壓器分接開關檔位(正常放在Ⅱ檔),試問你如何調節,并畫出分接開關調壓接線原理圖及說明理由。
答:一般配電變壓器一次側有三個分接頭,即±5%及0。改變變壓器分接頭,就是改變變壓器匝數,也就是改變變壓器變比。根據變壓器工作原理,當忽列變壓器內部阻抗壓降時,有U1/U2=N1/N2=K,即U2=U1/K,
變壓器的分接頭在一次側,通過改變原繞組的匝數,也就改變了變比K,因此達到調節二次側電壓U2的目的。圖中所示為無激磁分接開關調壓的接線原理圖,X2-Y2-Z2(即分接開關的位置Ⅱ)連接時為額定電壓。現在要調高二次側電壓,根據U2=U1/K,應減小K值,即減小一次側繞組匝數,這時分接頭應調到X3-Y3-Z3(即分接開關的位置III,連接時為-5%級),也就是調到電壓為10000-(10000×5%)這一分接頭上,此時變比K為9500/400=23.75,二次電壓U2=10000/23.75=420伏。
二)一新建工廠,投產當年的負荷PH=130KW,cosφ=0.82,負荷的同時系數KS=0.8,5年內年負荷計劃增長率=13%,變壓器的效率η=0.85, 試為該工廠確定選用S7型系列變壓器時的額定容量。
解:應采用最大負荷計算法進行選擇:
∑PH = PH(1+t)5 = 130(1+13%)5 =239.52(kw)
Se= KS∑PH/(ηcosφ)=0.8*239.52/(0.85*0.82)=274.91(kVA)
則該工廠應選擇S7—315/10型的變壓器
六、 計量裝置(筆試):每題10分
一)低壓電能計量裝置現場不開箱或拆鋁封如何巡視檢查?
答:降壓電能計量裝置現場不開箱或拆封的檢查方法:
(1) 用鉗型電流表測三相電流和電壓求視在功率。
(2) 用秒表測有功電能表每轉時間(秒),再根據有功電能表每千瓦時轉數及CT倍率求有功功率。
(3) 根據有功、無功電能表的讀數求平均功率因數。
通過以上三類進行比較可判明計量裝置的準確與否。
二)在沒有多功能表的情況下,如何對現場單相電能表進行快速檢查?
答:1、用0.5級鉗型電流表測負荷電流和電壓,求視在功率。
2、用秒表測電能表每轉的時間(秒),再根據銘牌標明每千瓦時轉數計算有功功率?,F(xiàn)場功率因數難以判明,但有功功率≤視在功率,基本可以判明表不存在快行。
三)電度表現場檢驗的主要內容是什么?
答:電能表現場檢驗的主要內容有:A.在實際運行中測定電能表的相對誤差;B.檢查電度表和互感器的二次回路連接是否正確;C.檢查計量差鉗和不合理的計量方式。
四)某動力兼照明用戶,動力容量為8 kW, 照明容量為1 kW, 用電的功率因素按0.8考慮,同時系數為1。試計算應選用電能表的規格。
解:I = P /√3 U cosф = (8000+1000)/√3×380×0.8 =17.09(A)
答:應選用一只3×220/380V, 3×5(20)A,2.0級的三相四線有功電能表或三只220V,5(20)A,2.0級的單相有功電能表。
七、用電設備:40分
題目:電動機Y--△ 降壓啟動
根據下面原理圖接線,接線要求線路整齊美觀,時間繼電器延時時間定為8秒。
提供材料:ZK:三相刀開關 3×15A 2個
RDI,RD2:螺旋式熔斷器 RD15 熔芯5A 2個
SB1,SB2:組合按扭 1組
SM1,SMY, :交流接觸器 CJ12-20 (線包電壓380V) 3只
ST:時間繼電器 (延長時間8秒) 1只
L1,L2:平座燈頭及燈泡(螺口) 各2只
(準備材料說除以上材料還需木版一塊(600*800*20),塑料線BLV-1.5若干 ,木螺絲若干,15A保險絲若干)
一)比賽規則:參賽者在比賽前應做好收緊拉線及制作拉線的一切工具及材料的工作,完備后向發令人報告:“一切工作就緒”。發令人同意口哨聲響后,參賽者方可開始工作,計時員開始計時,工作結束后,計時員才能停止計時,并報告該參賽者所用的時間。參賽者經評委評分后應將比賽上所所連接的導線等拆除;拆除過程若出現違規現象,相應扣減該參賽者安全分。
1.評分標準:滿分40分