一、線路安裝(現場操作)
一)拉線制作
1、比賽規則:參賽者在比賽前應做好收緊拉線及制作拉線的一切工具及材料的工作,完備后向發令人報告:“一切工作就緒”。發令人同意口哨聲響后,參賽者方可開始工作,計時員開始計時,工作結束后,計時員才能停止計時,并報告該參賽者所用的時間。質量分在評分前采用封閉式:即對每位參賽者的產品用膠布封存號碼,待該項目全部結束后鋪開評分。質量分評定后,解開膠布號碼記入該參賽者的質量分。
2、評分標準:滿分30分
序號 |
項目 |
分數 |
實際得分 |
1 | 線夾舌板與拉線接觸緊密,受力后無滑動現象 | 4 | |
2 | 線夾凸肚應在尾線側,且凸肚朝下 | 3 | |
3 | 拉線彎曲處不應有明顯松股 | 4 | |
4 | 線夾尾線露出長度應在300~500mm間 | 2 | |
5 | 拉線扎線長頭為15層,短頭為5圈 | 2 | |
6 | 扎線短頭離線尾留25mm | 1 | |
7 | UT型線夾帶上螺母后(應是雙螺母),螺桿露出螺紋長度應在螺紋總長的1/3 | 5 | |
8 | 扎線須均勻、美觀 | 3 | |
9 | 拉緊絕緣子無損傷,裝設無偏斜, | 3 | |
10 | 拉緊絕緣子兩端3個線卡子裝設正確 | 3 | |
合計得分 | 30 |
二)三相表(含互感器)安裝
1、比賽規則:參賽者在比賽前應做好收緊拉線及制作拉線的一切工具及材料的工作,完備后向發令人報告:“一切工作就緒”。發令人同意口哨聲響后,參賽者方可開始工作,計時員開始計時,工作結束后,計時員才能停止計時,并報告該參賽者所用的時間。參賽者經評委評分后應將比賽上所所連接的導線、互感器等拆除;拆除過程若出現違規現象,相應扣減該參賽者安全分。
2、評分標準:滿分15分
序號 |
項目 |
分數 |
實際得分 |
1 | 電表安裝垂直、平正、美觀 | 2 | |
2 | 電表接線正確,接頭牢固可靠 | 3 | |
3 | CT選型正確,穿心匝數計算正確,一二次極性接線相符 | 10 | |
合計得分 | 15 |
三)BLV-35接戶線搭接
1、比賽規則:參賽者在競賽前自找一位幫手及做好接線的一切工具材料的準備工作,完備后向發令人報告:“一切工作就緒”。發令人同意口哨聲響時,參賽者方可開始工作,計時員開始計時,工作結束后,參賽者方可向發令人報告:“工作已全部結束”。發令人口哨聲響后,計時員才能停止計時,并報出參賽者所用的時間。比賽中幫手只能協助夾緊導線,不能幫做其他作業,否則參賽者所用時間×2。
2、評分標準:滿分15分
序號 |
項目 |
分數 |
實際得分 |
1 | 繞扎線圈綁扎緊密、均勻 | 5 | |
2 | 綁扎鋁線反扣應緊貼在繞扎線處 | 2 | |
3 | 連接部分總長應大于150mm | 3 | |
4 | 繞扎線圈損傷較小 | 5 | |
合計得分 | 15 |
四)桿安裝雙合橫擔
1.比賽規則:參賽者在比賽前應做好桿上作業的一切工器具及材料的準備工作(材料自備)并自行找好一位幫手綁材料;完備后向發令人報告“一切工作準備就緒”。發令人同意,口哨聲響后,參賽者方可開始登桿,計時員開始計時,工作結束后,參賽者下桿至地面才能向發令人報告工作結束,發令人口哨聲響后,計時員才能停止計時,并報告參賽者所用的時間。要求:①參賽者在下桿前應將繩索綁橫擔尾端的開頭聯鐵,由評委拉試橫擔松緊度;②不裝支鐵;③經評委評分后,該參賽者應將橫擔拆除;④拆除橫擔若出現違規現象,相應扣減安全分。
2、評分標準:滿分30分
序號 |
項目 |
分數 |
實際得分 |
1 | 爬桿動作協調靈活,速度較快 | 9 | |
2 | 桿上作業時不得掉下安全帽、工器具、材料等 | 6 | |
3 | 橫擔安裝牢固,兩橫擔間距一樣、無彎曲 | 5 | |
4 | 橫擔端部上下歪斜不應大于20mm | 5 | |
5 | 橫擔端部左右扭斜不應大于20mm | 5 | |
合計得分 | 30 |
五)GJ-50導線茶臺開頭綁扎
一)比賽規則:參賽者在競賽前自找一位幫手及做好接線的一切工具材料的準備工作,完備后向發令人報告:“一切工作就緒”。發令人同意口哨聲響時,參賽者方可開始工作,計時員開始計時,工作結束后,參賽者方可向發令人報告:“工作已全部結束”。發令人口哨聲響后,計時員才能停止計時,并報出參賽者所用的時間。比賽中幫手只能協助夾緊導線,不能幫做其他作業,否則參賽者所用時間×2。
二)評分標準:滿分25分
序號 |
項目 |
分數 |
實際得分 |
1 | 繞扎線圈損傷小 | 7 | |
2 | 繞扎線圈緊密、美觀 | 6 | |
3 | 繞扎長度大于150mm | 8 | |
4 | 繞扎鋁線反扣應緊貼在繞扎線上 | 4 | |
合計得分 | 25 |
六)GJ-50導線對接
一)比賽規則:參賽者在競賽前自找一位幫手及做好接線的一切工具材料的準備工作,完備后向發令人報告:“一切工作就緒”。發令人同意口哨聲響時,參賽者方可開始工作,計時員開始計時,工作結束后,參賽者方可向發令人報告:“工作已全部結束”。發令人口哨聲響后,計時員才能停止計時,并報出參賽者所用的時間,比賽前導線不得解開散股,幫手只能協助夾緊導線,不能幫做其他作業,否則參賽者所用時間×2。
要求:①導線每股自繞纏不少于七圈;②鋼芯只能用鋼絲鉗(電工鉗)剪斷,不準用刀、大剪剪斷;③鋼芯尾端余線不得超過30mm,尾端應反扣壓在扎線上;④質量分在評分前采用封閉式:即對每位參賽者的產品用膠布封存號碼,待該項目全部結束后鋪開評分。質量分評定后,解開膠布號碼記入該參賽者的質量分。
二)評分標準:滿分40分
序號 |
項目 |
各項分數 |
實際得分 |
1 |
繞扎線圈緊密 |
6 |
|
2 |
各股線繞扎圈數均勻 |
4 |
|
3 |
連接部分總長為400mm |
7 |
|
4 |
繞扎尾線應壓在線里 |
7 |
|
5 |
連接部分不得彎曲或變形 |
3 |
|
6 |
鋼芯余留30mm不宜過長 |
4 |
|
7 |
鋼芯反扣應緊貼在繞扎線處 |
3 |
|
8 |
繞扎線圈損傷較小 |
6 |
|
|
合計得分 |
40 |
|
二、 路運行檢修(筆試)每題10分
一)架空線路的巡視周期是怎樣規定的?在什么情況下進行特殊巡視?
答:為了隨時掌握線路的運行情況及沿線環境狀況,及早發現并處理缺陷,以保證線路安全運行,應根據線路的重要性、負荷大小、完好情況及周圍環境等因素,綜合確定線路的巡視檢查周期。一般每月巡視一次。但是根據設備運行情況及季節變化,必要時可縮短周期。在惡劣天氣時,線路缺陷較易暴露,所以,在大風、大霧、雨后及負荷變動較大時,應進行特殊巡視檢查。必要時,如為了檢查導線接頭發熱及絕緣子放電情況,還應進行夜間巡視。在事故情況下,應即進行特殊巡視檢查。
二)對絕緣子的巡視檢查內容是什么?
答:對絕緣子的主要巡視檢查內容是:⑴絕緣子的臟污程度;絕緣子有無裂紋、破損、閃絡等現象;⑵開口銷子、彈簧銷子是否殘缺、脫出或變形,瓶腳螺母有無脫落及松動;⑶瓷橫擔與金具固定處的橡膠或油氈墊是否缺少。
三)怎樣確定低壓架空線路的電桿埋設深度?
答:電桿埋設深度,應根據電桿的高度、承受力的大小和土質情況來確定。一般15米及以下的電桿,埋設長度的1\6,但最淺不應小于1.5米;遇到有土質松軟、流沙、地下水位較高的地帶,電桿基礎應做加固處理。一般電桿埋設深度可參照表1—1的數值。
表1—1電桿埋設深度
桿長(米) |
8.0 | 9.0 | 10.0 | 110. | 12.0 | 13.0 | 15.0 |
埋設深度(米) |
1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 |
四)對導線巡視內容是什么?
答:對導線的巡視內容如下:⑴有無斷股、燒傷、腐蝕等現象;⑵氣溫變化時弧垂的變化是否正常?三相弧垂是否一致;⑶線路交叉時,導線間跨越距離及導線對地距離是否符合規定;⑷導線接頭處有無過熱而變色的現象;⑸線夾、鋁帶等有無異?,F(xiàn)象;⑹弓子線對桿塔或橫擔的距離是否符合規定。
五)導線接頭過熱的原因是什么?怎樣檢查和處理?
答:導線接頭在運行過程中,常因氧化、腐蝕等原因而產生接觸不良,使接頭處的電阻遠遠大于同長度導線的電阻。這樣當電流通過時,由于電流的熱效應使接頭處導線的溫度升高,造成接頭處過熱。發現導線接頭過熱以后,應首先設法減輕線路的供電負荷,把一部分負荷電流倒至其它線路上去。同時,還需要繼續觀察,并增加夜間巡視,觀察導線接頭處有無發紅的現象。如發現導線接頭過熱嚴重應通知供電所的運行人員將線路停電進行處理;其方法是,將接頭打開,除掉接觸面的氧化層,銼平后用砂布打光再生重新接好,并涂些中性凡士林油。導線接頭重接后需經過測試合格,線路方可再次投入運行。
六)在地面上對桿塔的巡視內容是什么?
答:在地面上對桿塔的巡視檢查內容有:⑴桿塔有無傾斜、彎曲,各部件有無變形;⑵桿塔基礎有無下沉、被沖刷等現象。鐵塔基礎有無嚴重的裂縫或者因缺土形成的孤立臺的現象;⑶桿塔各部件的固定情況,螺栓有無松動或脫落,金具及鋼部件有無嚴重的銹蝕和磨損等現象;⑷鋼筋混凝土電桿有無裂紋及混凝土脫落現象,木電桿有無嚴重劈裂及腐朽現象;⑸桿塔上有無鳥巢、鳥洞及其它雜物;⑹拉線有無銹蝕、松弛及斷股等現象,拉線的上、下把的連接是否牢固,附件是否齊全。拉樁及保護樁是否能起到應有的作用;⑺線路名及桿號的標志是否清楚、齊全。
三、低壓電力電纜(現場操作):各20分
一)1kV擠包電纜熱縮式中間接頭安裝
步驟:1、剝切電纜的外護層和線芯絕緣:
a、將電纜兩端重疊約120 mm,在重疊部分的中心作一標記并鋸斷,如圖分別取500mm和300mm剝除外護套。
b、保留50mm的鎧裝和10mm的內墊層,如圖依次除去電纜末端的鎧裝,內墊層和線芯絕緣。
C、量取1/2連接管層加5mm,,切去線芯絕緣。
2、壓接連接管:
a、在較長電纜端分別套入外護套管和四根絕緣管,清潔電纜的四根線芯導體和壓接管,用砂紙擦去壓接管內部的氧化層;
b、將兩端電纜的線芯按線芯絕緣的顏色對應套入壓接管的兩端,然后壓接;用挫刀或砂紙將連接管表面的棱解和毛刺打光,矯直電纜。
3、安裝絕緣管:
a、用填充膠或PVC帶將壓痕以及壓接管兩端與線芯絕緣的連接部分填平。
b、將四根絕緣管從長端拉到中間,蓋住壓接管,從中間向兩端依次加熱絕緣管,火焰要適中,四周均勻加熱,直到完全收縮,收縮后應有少量熱熔膠溢出。
4、安裝外護套管和地線:
a、將鍍錫銅質地線的兩端分別焊接在兩端電纜鐵鎧裝層上;
b、矯直電纜,將四根線芯攏在一起,用塑料帶綁牢;
c、將外護套拉到中間,從中部向兩端加熱,直到收縮完全,于此安裝完畢。
評分標準:滿分20分