色爱综合区,亚洲中文字幕黄网站,国产三级在线播放欧美,美国一级毛片aa,av无码,天天干,婷婷六月丁香91视频,免费的黄色网站4mmb

安全管理網

煤氣安全規程部分
1、煤氣的危規號是( ?23030?),UN編號是( 1023 )。
2、焦爐煤氣的自燃點是( ?640?)℃
3、焦爐煤氣的爆炸下限是(?4 )%,爆炸上限是(30 )%。
4、CO的最高容許濃度是( ?30)mg/m3。
5、煤氣屬于危險化學品第( ?2.3 )類,( 有毒 )氣體。
6、各種主要的煤氣(?????? )、(?????? )、(?????? )、(???????? )等應編號,號碼應標在明顯的地方。煤氣管理部門應備有煤氣工藝流程圖,圖上標明(???? )及(????????? )的號碼。
7、有煤氣設施的單位應建立以下制度:煤氣(????????? )管理制度,將設備圖紙、技術文件、設備檢驗報告、竣工說明書、竣工圖等完整資料歸檔保存;煤氣設施大修、中修及(?????????? )的記錄檔案管理制度;煤氣設施(?????? )情況的記錄檔案管理制度;建立煤氣設施的日、(??? )和年度檢查制度,對于設備(??????? )、(????????? )、(??????? )等每年重點檢查一次,并將檢查情況記錄備查。
8、剩余煤氣放散裝置應設有點火裝置及(????? )或(????? )滅火設施,需要放散時,一般應點燃。
9、煤氣設施的(????? )、(?????? )、(????? )等經常有人操作的部位,均應設置固定平臺。走梯、欄桿和平臺(含檢修平臺)應符合GB4053.1、GB4053.2、GB4053.3、GB4053.4的規定。
10、新建焦爐應布置在居民區(??????? )頻率風向的上風側,其廠區邊緣與居民區邊緣相距應在(????? )m以上,中間應隔有防護林帶。
11、新建焦化廠的辦公、生活和衛生設施應布置在廠區常年最小頻率風向的(???? )風側。
12、新建焦煤氣冷卻,凈化區應布置在焦爐的機側或一端,其建(構)筑物最外邊線距焦爐爐體邊線應不小于(????? )m。中、小型焦爐可適當減少,但不應小于(???? )m。
13、煤氣初冷器(塔)應正對抽氣機室,按單行橫向排列,初冷器出口煤氣集合管中心線與抽氣機室的行列線距離應不小于(?????? )m;
14、一根集氣管應設(??? )個放散管,分別設在吸氣彎管的(???? );并應高出集氣管走臺(?? )m以上,放散管的開閉應能在集氣管走臺上操作;
15、在吸氣彎管上應設(????????? )翻板和(????????? )翻板;
16、焦爐地下室應加強通風,兩端應有安全出口,并應設有斜梯。地下室煤氣分配管的凈空高度不小于(????? )m;
17、交換裝置應按先關(???? ),后交換(????? )、(????? ),最后開(?????? )的順序動作。
18、廢氣瓣的調節翻板(或插板)全關時,應留有(????????? ),在任何情況下都應使燃燒系統具有一定的吸力;
19、焦爐地下室、機焦兩側煙道走廊、煤塔底層的儀表室、煤塔爐問臺底層、集氣室、儀表間,都屬于(?? ?)類火災危險廠房;
20、焦爐地下室、焦爐煙道走廊、煤塔爐間臺底層、交換機儀表室等地,應按(???? )區選用電氣設備,并應設有(?????? )照明。
21、電捕焦油器設在抽氣機前時,煤氣人口壓力允許負壓,可不設泄爆裝置。在鼓風機后,應設泄爆裝置,設自動的連續式氧含量分析儀,煤氣含氧量達(???? )%時報警,達(????? )%時切斷電源。
22、冷卻、凈化設備的氣密性試驗煤氣冷卻、凈化設備的氣密性試驗與管道系統相同,應遵守6.4.6的有關規定。焦爐的吸氣管應用5×103Pa(510mmH2O)做泄漏試驗,20min壓力降不超過(???? )%為合格。
23、煤氣管道的垂直焊縫距支座邊端應不小于(??? )mm,水平焊縫應位于支座的上方。
24、通過企業內鐵路調車場的煤氣管道不應設(??????? )裝置。
25、與輸送腐蝕性介質的管道共架敷設時,煤氣管道應架設在(??? )方,對于容易漏氣、漏油、漏腐蝕性液體的部位如法蘭、閥門等,應在煤氣管道上采取保護措施;
26、與煤氣管道共架敷設的其他管道的操作裝置,應避開煤氣管道(??????? )、(????? )、(????? )等易泄漏煤氣的部位;
27、其他管道架設在管徑大于和等于1200mm的煤氣管道上時,管道上面宜預留(????? )mm的通行道。
28、大型企業煤氣輸送主管管底距地面凈距不宜低于(???? )m,煤氣分配主管不宜低于(????? )m,山區和小型企業可以適當降低;
29、新建焦爐冷卻及凈化區室外煤氣管道的管底至地面凈距不小于(??????? )m,與凈化設備連接的局部管段可低于(??????? )m;
30、焦爐煤氣、發生爐煤氣、水煤氣(半水煤氣)管道的隔斷裝置不應使用帶(???? )部件。
31、水封裝在其他隔斷裝置之后并用時,才是可靠的隔斷裝置。水封的有效高度為煤氣計算壓力至少加(????? )mm,并應定期檢查水封高度。
32、盲板應用(???? )板制成。
33、放散管口應高出煤氣管道、設備和走臺(???? )m,離地面不小于(????? )m。廠房內或距廠房(????? )m以內的煤氣管道和設備上的放散管,管口應高出房頂(?????? )m。廠房很高,放散管又不經常使用,其管口高度可適當減低,但應高出煤氣管道、設備和走臺(??? )m。不應在廠房內或向廠房內放散煤氣。
34、放散管口應采取防(??? )、防堵塞措施。
35、剩余煤氣放散管應控制放散,其管口高度應高出周圍建筑物,一般距離地面不小于(????? )m。
36、廠區主要煤氣管道應標有明顯的煤氣(??? )和種類的(??? )。所有可能泄漏煤氣的地方均應掛有提醒人們注意的(????????? )。
37、進入煤氣設施內工作時,應檢測一氧化碳及氧氣含量。經檢測合格后,允許進入煤氣設施內工作時,應攜帶(????????????? )監測裝置,并采取防護措施,設專職監護人。一氧化碳含量不超過(????? )ppm時,可較長時間工作;一氧化碳含量不超過(??????? )mg/m3時,入內連續工作時間不應超過1h;不超過(????? )mg/m。時,入內連續工作時間不應超過0.5h;在不超過(?????? )mg/m3時,人內連續工作時間不應超過15min~20min。工作人員每次進入設施內部工作的時間間隔至少在(???? )h以上。
38、進入煤氣設備內部工作時,安全分析取樣時間不應早于動火或進塔(器)前(?? )h,檢修動火工作中每兩小時應重新分析。工作中斷后恢復工作前(????? )h,也應重新分析,取樣應有代表性,防止死角。煤氣比重小于空氣時,取中、上部各(??? )氣樣。
39、進入煤氣設備內部工作時,所用照明電壓不得超過(??? )V。
40、煤氣設施著火時,應逐漸降低煤氣壓力,通人大量蒸汽或(???? ),但設施內煤氣壓力最低不得小于(??? )Pa(10.2mmH2O)。不應突然關閉煤氣閘閥或封水封,以防回火爆炸。直徑小于或等于(????? )mm的煤氣管道起火,可直接關閉煤氣閥門滅火。
41、現行工業企業煤氣安全規程的國標號是GB(????? )- (???? ) 。
42、動火分析合格判定:當被測氣體或蒸氣的爆炸下限大于等于 4%時,其被測濃度應不大于 (?? ???)%(體積百分數);當被測 氣體或蒸氣的爆炸下限小于 4%時,其被測濃度應不大于(???? )%(體積百分數)。
42、煤氣工程的設計應做到安全可靠,對于笨重體力勞動及危險作業,應優先采用(?????? )、(?????? )措施。
43、煤氣危險區(如地下室、加壓站、熱風爐及各種煤氣發生設施附近)的一氧化碳濃度應定期測定,在關鍵部位應設置一氧化碳(???? )。作業環境一氧化碳最高允許濃度為(??? )PPM
44、煤氣設施的(???? )、(???? )、(???? )等經常有人操作的部位,均應設置固定平臺、走梯、欄桿和平臺(含檢修平臺)。
45、新建焦爐應布置在居民區夏季最小頻率風向的(??? )風側,其廠區邊緣與居民區邊緣相距應在(??? )以上,中間應隔有(?????? )
46、煤氣管道應采?。?span>???? )和防雷的措施。
47、煤氣管道與水管、熱力管、燃油管和不燃氣體管在同一支柱或棧橋上敷設時,其上下敷設的垂直凈距不宜小于(???? )。
48、進入煤氣設施內工作時,應檢測(??????????? )含量。經檢測合格后,允許進入煤氣設施內工作時,應攜帶(???????????? )監測裝置,并采取防護措施,設專職監護人。一氧化碳含量不超過30mg/m3(24ppm)時,可(????? )工作;一氧化碳含量不超過50mg/m3時,入內連續工作時間不應超過(???? );不超過100mg/m。時,入內連續工作時間不應超過(???? );在不超過200mg/m3時,人內連續工作時間不應超過(????????? )。
49、直徑小于或等于(?????? )的煤氣管道起火,可直接關閉煤氣閥門滅火。
50、煤氣設備或單獨的管段上人孔一般不少于(???? )個。可根據需要設置人孔。人孔直徑應不小于(?? ???),直徑小于(???? )的煤氣管道設人孔時,其直徑與管道直徑相同。
51、吹掃和置換煤氣設施內部的煤氣,應用(??? )、(???? )或(??? )為置換介質。吹掃或引氣過程中,不應在煤氣設施上栓、拉電焊線,煤氣設施周圍(40)m內嚴禁火源。
52、鼓風機煤氣吸入口的冷凝液出口與水封滿流口中心高度差,不應小于(???
53、地下室煤氣管道的冷凝液排放旋塞的材質,不應采用(?????
54、水封的有效高度為煤氣計算壓力至少加(????? ),并應定期檢查水封高度。
55、當燃燒裝置采用強制送風的燃燒嘴時,煤氣支管上應裝(???? )或(????? )。在空氣管道上應設(????? )。
56、廠房內或距廠房20m以內的煤氣管道和設備上的放散管,管口應高出房頂(???? )。廠房很高,放散管又不經常使用,其管口高度可適當減低,但應高出煤氣管道、設備和走臺(????? )。放散管口應采取(???? )、(???? )措施

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們