一、小組必答題
1、電氣設備上安全工作的技術措施有哪些?
答:(1)停電;(2)驗電;(3)接地;(4)懸掛標示牌和裝設遮攔(圍欄)。
2、在電氣設備上安全工作的組織措施有哪些?
答:(1)、工作票制度; (2)、工作許可制度;
(3)、工作監護制度; (4)、工作間斷、轉移和終結制度
3、對同桿塔架設的多層電力線路進行驗電的順序是什么
答:先驗低壓、后驗高壓,先驗下層、后驗上層,先驗近側,后驗遠側。
4、倒闡操作必須嚴格遵守“操作五制”,五制指的是什么?
答:(1)、核對命令制 (2)、操作票制 (3)、圖版演習制 (4)、監護、唱票、復誦制 (5)、檢查匯報制。
5、可以不用填寫操作票的工作有哪些?
答:(1)事故應急處理;(2)拉合斷路器(開關)的單一操作;
(3)拉開或拆除全站(廠)唯一的一組接地刀閘或接地線。
6、什么是待用間隔?
答:待用間隔是指母線連接排、引線已接上母線的備用間隔。
7、停、送電的操作順序有何規定?
答:具體規定有:(1)停電拉閘操作必須按照斷路器—負荷側隔離開關—母線側隔離開關的順序依次操作。 (2)送電合閘操作應按與上述相反的順序進行。(3)嚴防帶負荷拉合隔離開關。
8、全站失壓的主要特征有哪些?
答:(1)母線電壓表、進線電流表指示為零。
(2)運行中的變壓器無響聲。
(3)交流照明熄滅。
觀眾搶答題
1、操作票應保存一年。
答:對
2、接地線、接地刀閘與檢修設備之間不得連有斷路器,是對還是錯?答:對
3、檢修聯絡用的斷路器(開關)、隔離開關(刀閘)或其組合時,應在其兩側驗電。
答:對
4、在線路停電時進行工作,工作負責人在工作班成員確無觸電等危險的條件下,不能參加工作班工作。
答:錯誤
5、倒閘操作可以通過哪些操作來完成?
答:可以通過就地操作、 遙控操作、程序操作完成。
6、操作票應填寫設備雙重名稱,雙重名稱是指什么?
答:雙重名稱是指設備名稱和編號。
7、照明電路的常見故障主要要哪三種?
答:常見故障主要有斷路、短路和漏電三種。
8、按照人體觸及帶電體的方式和電流流過人體的途徑,電擊可以分為哪三種?
答:電擊可以分為:?jiǎn)蜗嘤|電、兩相觸電和跨步電壓觸電。
9、作業人員要求必須具備的基本條件是什么?
答:必須具備必要的安全知識和電氣知識。
10、在電氣設備上工作,保證安全的技術措施由哪些人員執行?
答:運行人員和有權執行操作的人員。
二、 個人必答題
1.1、電力安全生產的方針是什么?
答:方針是安全第一、預防為主。
1.2、什么是安全電壓?我國的安全電壓額定值的等級分別為多少?答:安全電壓是為防止觸電事故而采用的由特定的電源供電的電壓系列。安全電壓額定值的等級為42、36、24、12、6伏。
1.3、影響觸電傷亡的主要因素是什么?
答:(1)電流通過人體的大??;(2)電流通過人體的時間;(3)電流通過人體的途徑;(4)電流通過人體的頻率;(5)觸電者的身體健康情況。
2.2預防事故的基本原則是什么?
答:(1)事故可以預防;(2)防患于未然;(3)根除可能的事故原因;(4)全面處理的原則。
2.3、什么是保護接地?作用是什么?
答:把正常情況下不帶電,而在故障情況下可能帶電的電氣設備外殼、構架、支架通過接地和大地接連起來叫保護接地。其作用就是將電氣設備不帶電的金屬部分與接地體之間作良好的金屬連接,降低接點的對地電壓,避免人體觸電危險。
3.1、各類作業人員有權拒絕哪些行為?
答:有權拒絕違章指揮和強令冒險作業的行為。
3.2、為什么用手指背面接觸停電體,而不用手指正面去接觸?
答:當停電設備萬一帶電時,人手和胳膊會自然由懷中抽縮,這要比人手正面接觸導體較安全。
3.3、系統中發生短路會產生什么后果?
答:(1)短路時的電弧、短路電流和巨大的電動力都會使電氣設備遭到嚴重破壞,或縮短使用壽命;(2)使系統中部分地區的電壓降低,給用戶造成經濟損失;(3)破壞系統運行的穩定性,甚至引起系統振蕩,造成大面積停電或使系統瓦解。
4.1、什么是三不傷害原則?
答:即對職工進行不傷害他人,不傷害自己,不被別人傷害的全員安全教育活動。
4.2、一般習慣以36伏為安全電壓,人體長時間接觸36伏電壓會不會有危險?為什么?
答:有危險。因為人直接接觸36伏電壓時,都是處在痙攣以上和致顫以下這個區域,都是不一定安全的。36伏作為安全電壓是有條件的,是有時間限制的,是相對安全,而不是絕對安全。
4.3、怎樣使觸電者迅速脫離電源?
答:(1)切斷電源;(2)如切斷電源有困難,可用干燥的木棍、竹竿或其他絕緣物體將電源挑開,或用帶絕緣物體的鋼絲鉗剪斷電線,使觸電人脫離電源;(3)如果有人在較高處觸電,應迅速拉開電源開關或用電話通知當?shù)仉姌I(yè)部門停電,同時采取保護措施,防止切斷電源后觸電人從高處墜落。
5.1、電氣設備按電壓分為哪兩種?它們的電壓值如何界定?
答:(1)高壓電氣設備和低壓電氣設備;(2)高壓電氣設備電壓等級在1000V及以上者;低壓電氣設備電壓等級在1000V以下者。
5.2、線路工作中變更接地線位置時有何要求?
答:禁止工作人員擅自變更工作票中指定的接地線位置。如需變更,應由工作負責人征得工作票簽發人同意,并在工作票上注明變更情況。
6.1、作業人員對《電力安全工作規程》應多長時間考試一次,因故間斷電氣工作連續幾個月以上者,應重新學習本規程,并經考試合格后方能恢復工作。
答:應每年考試一次,間斷工作連續3個月以上者,重新學習本規程,并經考試合格后方能恢復工作。
6.2、為什么要設立工作票簽發人、工作負責人、工作許可人?
答:設立工作票簽發人、工作負責人、工作許可人這三個人的目的是建立一個分工明確、各負其責、相互監督、相互制約的機制,這是貫徹"安全第一,預防為主"方針的有效措施。
6.3、四不放過的具體內容有哪些?
答:事故原因不清楚不放過;事故責任者和應受教育者沒有受到教育不放過;沒有采取防范措施不放過;事故責任者沒有受到處罰不放過。
7.1、我們常說的反三違中的三違分別是指什么?
答:違章指揮、違章作業、違反勞動紀律。
7.2、檢修設備和可能來電側的斷路器(開關)、隔離開關(刀閘)應如何采取措施?
答:應斷開控制電源和合閘電源、隔離開關(刀閘)操作把手應鎖住,確保不會誤送電。
7.3、斷路器停電操作后應檢查哪些項目?
答:斷路器停電操作后應進行以下檢查:(1)紅燈應熄滅,綠燈應亮。(2)操作機構的分合指示器應在分閘位置。(3)電流表指示應為零。
8.1、電力系統對繼電保護的基本要求是什么?
答:繼電保護裝置應滿足選擇性、速動性、靈敏性和可靠性。
8.2、查找接地的方法有哪些?
答:(1)有高壓漏電選線裝置的變電站(所),通過裝置選擇接地回路。(2)分割網絡法。
(3)瞬間停電法。
8.3、操作中發生疑問時怎么辦?
答:操作中發生疑問時:(1)應立即停止操作;并向值班調度員或值班負責人報告,弄清問題后,再進行操作;(2)不準擅自更改操作票;(3)不準隨意解除閉鎖裝置。
觀眾搶答題
1、工作人員工作中的正常活動范圍與6KV設備帶電部分的安全距離,為1米。
答案:錯誤
2、電能表與電流互感器、電壓互感器配合安裝時,應有防止電流互感器二次短路和電壓互感器二次開路的安全措施,是對還是錯? 答:錯誤
3、帶接地線拆設備接頭時,應采取防止接地線脫落的措施。
答:對
4、巡視室內設備,應隨手關門。
答:對
5、高壓試驗應填用變電站第幾種工作票?
答:應使用第一種工作票。
6、事故應急搶修可不用工作票,但應使用什么來填寫?
答:應使用事故應急搶修單來填寫。
7、按照觸電事故的構成方式,觸電事故可以分為哪兩種?哪種對人體最危險?
答:觸電事故可以分為電擊和電傷。電擊最危險。
8、帶電沖洗懸垂、耐張絕緣子串、瓷橫擔時,應注意哪些?
答:應從導線側向橫擔側依次沖洗。沖洗支柱絕緣子及絕緣瓷套時,應從下向上沖洗。
9、進行倒閘操作的依據是什么?
答:值班調度員、運行值班負責人正式發布的指令;事先審核合格的操作票。
10、什么是運行中的電用設備?
答:所謂運用中的電氣設備,系指全部帶有電壓、一部分帶有電壓或一經操作即帶有電壓的電氣設備。
三、小組搶答題
1、事故搶修可不用工作票,但應遵守哪些規定?
答:事故搶修工作可不用工作票但應有:
(1)立即寫入操作記錄簿內;
(2)在開始工作前必須按安全工作規程的技術措施規定做好安全措施;并應指定專人負責監護。
2、為什么不允許電流互感器長時間過負荷運行?
答:電流互感器長時間過負荷運行,會使誤差增大,表計指示不正確。另外,由于一、二次電流增大,會使鐵芯和繞組過熱,絕緣老化快,甚至損壞電流互感器。
3、發現避雷器有哪些情況時,應將電源斷開?
答:1、避雷器瓷瓶、套管破裂或爆炸。
2、雷擊放電后,引線嚴重?zé)齻驍嗑€。
4、何謂運用中的電氣設備?
答:所謂運行中的電氣設備系指:
(1)全部帶有電壓的電氣設備。
(2)一部分帶有電壓的電氣設備。
(3)一經操作即帶有電壓的電氣設備。
5、什么叫倒閘?什么叫倒閘操作?
答:電氣設備分為運行、備用(冷備用及熱備用)、檢修三種狀態。將設備由一種狀態轉變為另一種狀態的過程叫倒閘,所進行的操作叫倒閘操作。
6、裝卸高壓熔斷器,有何要求?
答:裝卸高壓熔斷器,應戴護目眼鏡和絕緣手套,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣墊或絕緣臺上。
7、倒閘操作可分哪幾種?
答:(1)、監護操作(2)、單人操作(3)、檢修人員操作
8、變電設備的四個運行狀態有哪些?
答:運行狀態 、熱備用狀態 、冷備用狀態 、檢修狀態