一、填空題
1、鍋爐壓力容器安全監督管理工作應堅持(“安全第一,預防為主”)的方針。
2、各企業的(行政正職)是本單位鍋爐壓力容器的安全第一責任人,全面負責本企業的鍋爐壓力容器安全管理工作。
3、集團公司鍋爐壓力容器安全監督管理實行(三)級管理。
4、集團公司各分支機構、子公司、各發電企業的鍋監委主任由(分管生產的副總經理或分管生產的副職)擔任。
5、各發電企業的(專職鍋爐壓力容器安全監督管理工程師),負責本單位的鍋爐壓力容器安全監督日常管理工作。
6、新建鍋爐壓力容器合同談判中設計審查的主要內容包括:設計、制造資質審查;(設計總圖審查);設計、制造所采用的標準審查;監造、驗收的標準和要求審查;產品應提供的設計、制造資料審查。
7、進口鍋爐壓力容器的安全技術要求應符合我國安全法規的基本要求,特殊情況不能滿足我國安全法規基本要求的,應征得(國家主管部門)的同意,執行合同中雙方同意的國際標準或某國標準體系。
8、鍋爐壓力容器安裝前必須進行制造質量安全性能監檢。制造質量安全性能監檢包括在(制造廠)現場監檢和在(安裝工地)現場監檢,監檢要委托專門的檢驗機構進行,監檢結束后應出具(監檢綜合報告),并對設備(總體安全狀況)作出評價。
9、鍋爐機組整套試運行前,(監檢單位)應提出整套試運行前監檢綜合報告,對發現的問題及缺陷列出清單,提出整改意見,并對鍋爐是否具備整套試運行的條件作出(評價)。
10、鍋爐壓力容器在投運前必須按照有關規定建立技術檔案,并及時更新,實施(動態)管理;電站鍋爐壓力容器要按照有關要求到相關部門辦理(使用登記手續),領取使用證。
11、在役鍋爐壓力容器實行定期檢驗制度。定期檢驗包括(外部檢驗)、(內部檢驗)和(超水壓試驗)。
12、停用一年及以上的電站鍋爐壓力容器如重新啟用,必須按照有關規定到有關部門辦理手續,重新啟用前必須按有關規程由專門的檢驗單位進行檢驗并得到(上級鍋監委)的許可。
13、各級鍋監委要加強電力基本建設和生產過程的檢查,對嚴重威脅鍋爐壓力容器安全的問題應及時指出,并發出(安全監督通知書),限期改進。
14、集團公司、各分支機構、子公司鍋監委每年至少召開(一)次全體委員會議,各火力發電企業每年至少召開(兩)次專題會議,分析電站鍋爐壓力容器安全監督管理中存在的問題,研究對策,部署鍋監工作。
15、從事電站鍋爐壓力容器安全監督、檢驗、無損檢測、理化檢驗、運行、焊工培訓實踐指導教師、焊工、焊接熱處理工必須按規定經過(培訓),考核合格后取得相應(資格),持證上崗。
16、運行中的壓力容器及其安全附件(如安全閥、排污閥、監視表計、聯鎖、自動裝置等)應處于正常工作狀態。設有自動調整和保護裝置的壓力容器,其保護裝置的退出應經(總工程師)批準,保護裝置退出后,實行遠控操作并加強監視,且應限期恢復。
17、按規定,壓力容器上使用的壓力表,應列為計量強制檢驗表計,按規定周期進行(強制檢驗)。
18、對在役壓力容器檢驗中,安全狀況等級評定達不到監督使用(三)級標準的,要在最近一次檢修中治理升級。檢驗后定為(五)級的容器應按報廢處理。
19、大容量鍋爐超壓水壓試驗和熱態安全閥校驗工作應制定專項(安全技術)措施,防止升壓速度過快或壓力、汽溫失控造成超壓超溫現象。
20、各種壓力容器安全閥應定期進行校驗和(排放)試驗。
21、對支吊架而言,其檢查重點為(載荷)和位移(包括值和方向),檢查結果均應符合設計要求。
22、對于一臺設計好的特定的鍋爐來說,(能使其達到最佳運行性能)的煤才是最好的煤。
23、目前,爐水的處理方式有(磷酸鹽)處理、(氫氧化鈉)處理和(全揮發)處理。
24、鍋爐大修時,應對水冷壁割管檢查,割管根數不應少于兩根(其中一根為監視管),每根長度氣割不應少于(1米),鋸割不應少于(0.5米)。
25、鍋爐安全門的彈簧經長期運行后高度降低,彈力減小。這是一種(過量彈性變形)失效。
26、安全閥應裝設通到室外的排汽管,排汽管應盡可能(取直),其水平段長度不宜超過(4)倍的安全閥排汽口徑。每只安全閥宜(單獨)使用一根排汽管。
27、常規無損檢測技術有五種,它們是(超聲波探傷)、(磁粉探傷)、(滲透探傷)、(射線探傷)和(渦流探傷)。
28、水冷壁管的主要損傷方式為(腐蝕減?。┖停ㄆ冢?。
29、特種設備安全監察條例所稱特種設備,包括其附屬的(安全附件)、(安全保護裝置)和與安全保護裝置相關的設施。
30、對運行時間大于(10萬)小時后的在役鍋爐,確定檢驗計劃時,應擴大檢驗范圍,重點檢查設備壽命狀況和做好壽命評估。