色爱综合区,亚洲中文字幕黄网站,国产三级在线播放欧美,美国一级毛片aa,av无码,天天干,婷婷六月丁香91视频,免费的黄色网站4mmb

安全管理網

煤礦安全質量標準化基本要求及評分標準考試題

  
評論: 更新日期:2015年02月23日
一、填空題:(每空1分,共40分)
1、生產礦井年產6萬噸及以上的煤礦應有______供電系統;年產6萬噸以下煤礦采用______供電時,必須有________。
2、主要通風機高低壓電源應引自________,主要通風機裝置應有可靠的________供電。
3、煤礦機電設備綜合完好率不低于_____、防爆率必須達到_____、電纜吊掛合格率不低于_____、小型電器合格率不低于_____、礦燈完好率_____、設備待修率不高于_____和事故率不高于_____。
4、立井(斜井)絞車提升:各種保護裝置應符合________________規定;單繩罐籠提升應有________裝置;提升系統通信、信號裝置應完善,主副井絞車房有能與礦調度室直通的電話;單繩纏繞式雙滾筒絞車應安設________和________;機房應裝設________裝置。
5、熱水鍋爐應裝設________、________、________、________裝置,系統中應有________,有________和________,各種保護齊全可靠。
6、采煤工作面每隔________及________、________、________應有擴音通信裝置,采煤機應具備________功能。
7、掘進機________、________、________應完整齊全,________應有效;應有機載________________裝置,且靈敏可靠。
8、工作面傾角在______以上時,刮板輸送機應裝設防滑、錨固裝置。
9、帶式輸送機應使用________,有________、堆煤、防跑偏、________、煙霧保護,有自動灑水裝置。
10、低壓饋電線上應裝設________、________和漏電保護裝置,并應有檢漏或有選擇性的漏電保護裝置。
二、判斷題:(每小題3分,共30分)
1、帶式輸送機驅動滾筒下風側5—15m處應設置煙霧傳感器和CO傳感器,CO傳感器報警濃度為0.0024%,與監測監控系統聯網(AQ1029-2007標準)。                                    
2、高壓開關應安裝欠壓釋放保護、短路保護、過負荷保護。(  
3、采掘工作面及規定地點的風電、瓦斯電閉鎖應靈敏可靠,并按照要求每天進行一次試驗,并有試驗記錄。                    
4、井下36V供電系統(包括信號、照明及其他電源)應使用綜合保護。                                                    
5、動力電纜和各種信號、監測監控電纜應使用一般電纜,電纜接頭及接線方式和工藝應符合要求。                            
6、進入采掘工作面有架線終端和管路應在工作面入口處進行接地,軌道應在入口處加裝兩級絕緣夾板。                        
7、主提升機新安裝或大修后應進行1次測定,以后每3年應進行一次測定。                                                
8、主排水水泵應每年進行2次測定。                       
9、主通風機新安裝或大修后應進行1次測定,以后每5年應進行1次測定。                                               
10、壓風機應每年測定2次。                             
三、選擇題:(每小題3分,共30分)
1、主通風系統每月應倒機、檢查(    )次。
A、1      B、2      C、3      D、4
2、井下(     )供電系統(包括信號、照明及其他電源)應使用綜合保護。
A、1140v   B、660v    C、127     D、36v
3、帶式輸送機驅動滾筒下風測(      )m處應設置煙霧傳感器和CO傳感器,CO報警濃度為.0024%,與監測監控系統聯網(AQ1029—2007標準)。
A、5—10     B、10—15      C、15—20      D、20
4、主提升機新安裝或大修后應進行(     )次測定,以后每(     )年應進行一次測定。
A、1   2     B、2   2     C、1 3       D、2    3
5、主排水水泵應每年進行(    )次測定。
A、1     B、2      C、3     D、4
6、主通風機新安裝或大修后應進行(     )次測定,以后每(     )年應進行1次測定。
A、1   1       B、2   5     C、1    5     D、2   3
7、壓風機應每年測定(     )次。
A、1      B、2       C、3       D、4
8、提升速度大于(      )m/s的提升系統,應裝設防撞梁,防過卷、過放和緩沖托灌裝置,過卷高度和過放距離符合規定。
A、2     B、3     C、4     D、5
9、井下供電系統低壓饋電線上應裝設()、()和()保護裝置。
A、漏電、斷相、過負荷          B、短路、過負荷、漏電
C、欠壓、短路、斷相            D、過流、漏電、斷相
10、刮板輸送機工作面傾角在(    )以上時,應裝防滑、錨固裝置。
A、5°     B、8°     C、10°     D、12°