一、井下常見的電纜故障有哪些?如何預防?
???????? (1)電纜落在地上,甚至浸泡在水中。許多人對電纜落在地上,甚至浸泡在水中毫不在乎,不認為是故障,實際上許多電纜事故都是由此引起的。如各種機械性的壓、擠、刨、刺或砸等使電纜絕緣損壞而漏電或短路的事故,大部分都由此引起。
???????? (2)鎧裝電纜彎曲半徑過小,使電纜的鎧甲裂口、鉛包裂紋。鎧甲裂口、鉛包裂紋,必然由此侵入潮氣或水分,使電纜的絕緣損壞。
???????? (3)電纜吊掛位置過低,電車頭或礦車掉道時將電纜碰撞壞;電纜吊掛過高,巷道頂板來壓時,由于支架變形將電纜擠壞。
???????? (4)“雞爪子”、“羊尾巴”、明接頭是造成漏電和相間短路的主要原因之一。
???????? (5)電纜或電纜接頭制作質量不合要求,造成相間短路或斷線。
???????? (6)回柱絞車[/url]拉或刮板輸送機的大鏈刮等,將電纜拉斷。
???????? (7)由于過負荷運行使電纜發熱、絕緣老化而損壞。
??? 為了防止發生各種電纜事故,除設計安裝應符合技術規程的要求外,在運行中必須按規定懸掛電纜;定時巡回檢查電纜的運行情況,出現可能危及電纜的情況時,應立即采取防護措施;應定時測定其絕緣電阻,按規定做預防性絕緣性能試驗,發現問題或缺陷,及時匯報處理;必須正確地設置漏電、過負荷和短路保護裝置,并保證其動作可靠。
??? 二、為什么不應在總回風巷和專用回風巷中敷設電纜?(對應《規程》第四百六十六奈)
???????? 答:煤礦總回風巷和專用回風巷的風流中都含有一定量的瓦斯,尤其是高瓦斯礦井、瓦斯突出礦井的回風流中瓦斯含量還相當大。如果當總回風巷或孲没仫L(fēng)巷中的瓦斯濃度因通風或其他原因發生超限并達到瓦斯爆炸濃度時.一旦此時有敷設在其中的電纜并出現電氣故障,產生電火花,勢必引起瓦斯爆炸。并且總回風巷和專用回風巷中的煤塵沉積量較大,瓦斯爆炸后更可能引起煤塵爆炸,將造成礦毀人亡的重大事故。另外,礦井總回風巷和專用回風巷中腐蝕性氣體含量較高,對電纜腐蝕速度自然較快而降低使用壽命。
?????? 三、“三無”、“四有”、“兩齊”、“三全”、“三堅持”的含義是什么??????
??? 煤礦井下常見的各種電氣事故,主要有短路、漏電、過負荷、斷相、失爆和人身觸電等。煤礦井下供電如果能做到“三無”、“四有”、“兩齊”、“三全”、“三堅持”這幾項要求,上述各種電氣事故便可防止或不致擴大。
???????? 三無:即無“雞爪子”,無“羊尾巴”,無明接頭。這“三無”對防止短路、漏電和人身觸電事故是十分有效的措施。
???????? 四有:即有過電流和漏電保護裝置,有螺釘和彈簧墊圈,有密封圈和擋板,有接地裝置。這“四有”對防止短路、過負荷、漏電故障范圍的擴大,防止人身觸電、防止失爆是十分有效的。
???????? 兩齊:即電纜懸掛整齊,設備硐室清潔整齊。這“兩齊”是防止各種電纜引起的電氣事故、防止硐室內電氣設備發生故障的有效措施。
???????? 三全:即防護裝置全,絕緣用具全,圖紙資料全。這“三全”是防止發生人身觸電等意外事故,加強電氣設備管理和電氣技術管理,正確指揮生產,防止各種電氣事故的重要措施。有了這“三全”,萬一發生電氣事故,也能正確、迅速地判斷和進行處理。
???????? 三堅持:即堅持使用檢漏繼電器,堅持使用煤電鉆、照明和信號綜合保護,堅持使用瓦斯電和風電閉鎖。只要做到“三堅持”,不僅可防止因漏電引起的人身觸電,而且可防止因漏電等引起的瓦斯爆炸。
??? 四、為防止刮板輸送機傷人事故,應采取以下安全措施:
??? 1.電動機與減速器的液力偶合器、傳動鏈條等轉動部分應設保護罩。
??? 2.嚴格執行《煤礦安全規程》和操作規程,任何人不得在溜槽內行走,也不得乘坐輸送機。禁止用輸送機運送各種材料,特殊情況必須運輸時,要有防護安全措施。
??? 3.當發現機頭,機尾,溜槽在工作中有顫動時,應迅速離開該部位。同時發出停車信號。因為上述部位顫動,就有可能翻翹。要經常檢查刮板輸送機是否平、直、穩、牢。溜槽與刮板鏈之間有無雜物;機頭與過渡槽的連接要完好,機頭,機尾處的錨固柱要支撐牢靠,支撐點的頂板要堅硬;無錨固裝置要用頂柱撐牢;溜槽之間接口要保證平整,底板無臺階,機尾過高要拉底處理。
??? 4.刮板輸送機開車前一定要先發出信號。后點動試車,待確無問題再正試開車。
??? 5.對刮板輸送機日常維護管理要做到三平、兩直、一穩、四勤。即溜槽接口要平,電動機和減速器底座要平,電動機、減速器,液力偶合器要在同一水平。機頭,溜槽、機尾要對直。電動機,減速器中心線要對直。整臺機組要平穩。勤檢查、勤注油、勤清理、勤檢修。
??? 五、機電安全質量標準化標準及考核評級辦法考試題
??? 一、填空題
??? 1、機電設備必須有(產品合格證)、煤礦礦用產品(安全標志)、防爆設備還必須有(防爆合格證)。
??? 2、全礦機電設備綜合完好率(93%);防爆電氣設備及小型電器防爆率(100%);小型電器合格率(95%);電纜吊掛合格率(95%);按規定使用雙光源礦燈,完好率(95%),井下在用礦燈無(紅、滅燈);設備待修率(5%);機電事故率(1%)。
??? 3、機電安全保護裝置(齊全)、可靠,合格率100%。
??? 4、低壓電機裝設(短路)、(過負荷)、(單相斷線)、(漏電閉鎖)保護及遠程控制裝置。
??? 5、40kW及以上電機應使用(真空電磁起動器)控制,并使用電動機(綜合保護)。
??? 6、掘進工作面采用“雙風機、雙電源”,并實現(運行風機)和(備用風機)自動切換。
??? 7、局部通風機和掘進工作面中的電氣設備,必須裝有(風電閉鎖)裝置,煤巷掘進工作面必須裝設(風電閉鎖)裝置、(瓦斯電閉鎖)裝置。
??? 8、四小線和動力電纜使用(阻燃)電纜。
??? 9、中央變電所的高壓饋電線上,必須裝設有選擇性的(單相接地)保護裝置。
??? 10、供移動變電站的高壓饋電線上,必須裝設有選擇性的動作于跳閘的(單相接地)保護裝置。
??? 11、低壓供電系統,必須裝設(檢漏)保護或(有選擇性)的漏電保護裝置,(每天)必須對低壓檢漏裝置進行一次跳閘試驗。
??? 12、井下變(配)電所、主排水泵房和下山開采的采區排水泵房供電的線路,不得(少于)兩回路。
??? 13、有合格的供電系統設計及保護整定校驗,(每年)必須對供電系統繼電保護進行一次(核算)、(調校)和整定,并進行(一次)預防性試驗。
??? 14、采煤機上有急停刮板輸送機的閉鎖裝置,綜采工作面使用(通訊)和(信號)控制裝置。
??? 15、破碎機必須安設(急停閉鎖)裝置。傾斜15°及以上工作面必須有(防滑)裝置。工作面傾角12°以上時,刮板輸送機必須裝(防滑)、(錨固)裝置。
??? 16、扒裝機應有(卡軌器)、制動閘、保護欄桿、照明燈。掘進機蜂鳴器、照明、(急停開關)完整齊全。
??? 17、采掘運設備液壓系統零部件齊全,管路、閥組不串、漏液,泵站(壓力)符合要求。
??? 18、主提升機技術測試,檢測檢驗工作必須由具備資質的安全生產檢測檢驗機構承擔,嚴格按照國家有關規定進行。新安裝和大修后進行一次測定。以后每(3年)進行一次測定。
??? 19、礦井有雙回路電源線路,嚴禁供電線路(“T”)接。當任一回路發生故障停止供電時,另一回路應能擔負礦井全部負荷。
??? 20、礦井電源應采用分列運行方式,一回路運行時另一回路必須(帶電)備用。礦井通風、提升、排水、壓風、抽放瓦斯、監測監控等設備的主要負荷供電的線路,不得少于(兩回路)。
??? 二、選擇題(選擇一項或多項)
??? 1、機電質量標準化達一級的礦井設備綜合完好率要達到(B )。
??? A.85%以上 B.93%以上 C.80%以上
??? 2、機電質量標準化達一級的礦井設備待修率( A )。
??? A,5%及以下 B,3%及以下 C,7%及以下
??? 3、機電質量標準化達一級的礦井機電事故率( B )。
??? A,2%及以下 B,1%及以下 C,3%及以下
??? 4、考核期間礦井發生兩臺(處)電氣設備失爆則( A )。
??? A,不具備參加評級條件 B,可以參加評級 C,降一個等級
??? 5、機電設備必須有產品合格證、煤礦礦用產品安全標志、防爆設備還必須有( C )
??? A,設備標志牌 B,設備銘牌 C,防爆合格證
??? 6、立井(斜井)提升系統應裝 ( ABCDE ) 等22種安全保護裝置。
??? A.防止過卷裝置; B.防止過速裝置; C. 限速裝置;
??? D.過負荷和欠電壓保護裝置;E.深度指示器失效保護裝置;
??? 7、鋼絲繩牽引膠帶裝設( ABCDE )等9種安全保護裝置。
??? A.欠壓保護; B.過電流保護; C.脫槽保護;
??? D.過速保護; E.輸送機局部過載保護;