色爱综合区,亚洲中文字幕黄网站,国产三级在线播放欧美,美国一级毛片aa,av无码,天天干,婷婷六月丁香91视频,免费的黄色网站4mmb

安全管理網

煤礦機電安全管理試題及答案

  
評論: 更新日期:2009年12月28日

四、多向選擇題

1、漏電保護的作用主要有(?? )? (ABC)(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P243第8行)
A、監視電網的絕緣?????? B、迅速切斷漏電故障線路的電源防止漏電故障引發各種危害。 C、補償電容電流。

2、應裝設局部接地的地點有(??? )(ABC)(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P244第1行)
A、采區變電所??? B、硐室的高壓電氣設備? C、低壓配電點

3、過流保護有(?? )(ABC)(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P250第27行)
A、短路保護?? B、過負荷保護? C、斷相保護 D、接地保護

4、井下下列地點必須裝設風電瓦斯閉鎖裝置的有(?? )(ABCD)
?(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P253第28行)
A、高瓦斯礦井所有有瓦斯的掘進工作面。? B、瓦斯突出礦井的所有掘進工作面。C、低瓦斯礦井中的高瓦斯掘進工作面。D、其他存在瓦斯集聚并安裝有機電設備的場所。

5、井下用好、管好電纜的基本要求有下列哪幾種(?? )(ABCD)(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P247第9行)
A、嚴格按《規程》規定選用? B、嚴格按《規程》規定連接
C、合格懸掛,不埋壓、不淋水。D、應采用分相屏蔽阻燃電纜。

6、發生電氣火災的主要原因是(?? )(ABCD)(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P251第9行)
A、電纜連接的電氣設備和電纜接線盒有嚴重缺陷及電纜受擠壓短路? B、設備與電纜的阻燃性差????? C、無火災的監視,
D、現場的滅火設施起不了滅火作用。

7、下列屬于失爆現象的有(?? )(ABCD)(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P246第9行)
A、隔爆外殼嚴重變形或出現裂紋、焊縫開焊、連接螺絲不全
B、隔爆面間隔超過規定值,有凹坑、連接螺絲不壓緊?????
C、閑置喇叭口不使用擋板。D、螺絲松動間隙超過規定值。

8、跑車防護裝置主要的功能有(?? )(AB)(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P265第37行)
A、識別功能?????? B、防護功能????

9、“三?!敝福??? )(ABC)(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P284第28行)
A、專用變壓器? B、專用開關?? C、專用電纜 D、專用繼電器

10、對保險裝置的重點安全檢查有(??? )。(ABCD)(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P278第1行)
A、防止過卷裝置?????? B、深度指示器?? C、閘間隙保護????? D、其他保險裝置

五、問答題

1、礦井供電必須符合的要求有哪些?(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P239第15行)
答:(1)礦井供電應有兩回路電源路。當任一回路發生故障停止供電時,另一回應能擔負礦井全部負荷。(2)礦井兩回路電源線上都不得分任何負荷。(3)正常情況下,礦井電源應采用分列運行方式,一回路運行時另一回路必須帶電備用。(4)10千伏及其以下的礦井架空電源線路不得共桿架設。(5)礦井電源線路上嚴禁裝設負荷定量器。(6)對井下各水平中央變電所、主排水泵房和下山開采的采區排水泵房排水的線路,不得少于兩回路。當任一回路停止供電時,其余回路應能擔負全部負荷。(7)嚴禁井下配電變電器中性點直接接地。(8)硐室外嚴禁使用油浸式低壓電氣設備。

2、使用局部通風機,通風的掘進工作面,必須做到那些?(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P241第2行)
答:(1)甲烷風電閉鎖與甲烷電閉鎖 (2)對拒不通風機的供電要求

3、人體觸電的原因有哪些?(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P248第11行)
答:(1)作業人員違反操作規定,帶電作業、帶電安裝,帶電檢查、修理、處理故障;忘記停電、停錯電、不驗電、不放電等。(2)不執行停、送電制度,停電開關不閉鎖,送電制度不嚴。(3)沒設可靠的漏電制度、漏電制度失效或保護不用。(4)不按要求使用絕緣用具。(5)不按要求攜帶較長的導電材料,(6)工作中, 觸及破損電纜、裸露帶電體等。

4、人體觸電的預防措施有哪些?(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P248第21行)
答:(1)避免人體接觸低、高壓帶電體,(2)對人員易接觸的電氣設備盡量采用較低電壓。(3)井下采用變壓器中性點不接地系統,設置漏電保護、保護接地等安全用電技術防止人體觸電。(4)嚴格遵守各項安全用電制度和《規程》的相關規定。

5、簡述礦井提升系統的安全檢查的重點。(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P277第38行)
答:(1)對制動裝置的安全檢查。(2)對保險裝置的安全檢查。重點檢查防止過卷裝置;深度指示器;閘間隙保護;其他保險裝置。(3)立井提升的安全檢查,升降人員提升的檢查。(4)傾斜井巷車輛運送人員的檢查。

6、引起過流故障的原因有哪些?(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P241第17行)
答:過電流是指電氣設備或電纜的實際工作電流超過其額定電流值。(1)短路故障,有擊穿、誤操作、機械損傷(2)過負荷包括電源電壓低,頻繁啟動電氣設備、啟動時間長,機械卡堵等(3)斷相,包括熔斷器熔斷,電纜與電動機或開關的連接頭脫落,電纜芯線一相斷線。

7、簡述預防井下電氣火災檢查的注意事項。(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P251第12行)
答:(1)電纜發生短路故障,高低壓開關由于斷流容量不足而不能斷弧,引燃電纜。在檢查中要檢查高低壓開關斷流容量,校驗高、低壓開關設備及電纜的動穩定性及熱穩定性,校驗整定系統中的斷電保護是否靈敏可靠。(2)為了防止已著火的電纜脫離電源或火源后繼續燃燒,必須采用合格的礦用阻燃橡套電纜。(3)電纜不準盤圈成堆或壓埋送電,檢查電纜懸掛要符合《規程》要求。(4)必須有斷電保護,并按《規程》進行規定,保證靈敏可靠。若開關因短路跳閘,不查明原因不許反復強行送電。(5)高壓電纜接線盒是否符合規定,接線盒是否有可燃物。(6)礦用變壓器接線端子接觸不良,或變壓器檢修時調入異物會造成高壓短路。變壓器不定期化驗,會造成絕緣油失效,使變壓器升溫,發生過熱造成套管炸裂,絕緣油噴出著火。(7)井下不準用燈泡取暖,照明燈應懸掛,不準將照明燈放在易燃物上。(8)架線電機車運行時產生電弧,當架空線離木棚太近或接觸木棚時,高溫電弧可能引燃木棚著火。另外,當架線段落在高壓鎧裝電纜外皮上,直流電弧沿電纜燃燒,燒毀電纜的鎧裝和油倞紙絕緣。為防止上述事故發生,應嚴格按規定架設架線。架設電機車行使的巷道,必須是錨噴、徹渲或混凝土棚支護。(9)檢查變配電硐室是否備有足夠的消防滅火器材,機電硐室不得用可燃性材料支護,并應有防火門。

8、預防漏電故障的措施有哪些?(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P242第29行)
答:(1)嚴禁電氣設備及電纜長期過負荷。(2)導線連接要牢固,無毛刺,防松裝置好,接線正確。(3)維修電氣設備時,將工具和材料等導電體遺留在電氣設備中。(4)避免電纜、電氣設備浸泡在水中,防止電纜的機械損傷。(5)不在電氣設備中增加額外部件,必須設置時,必須遵守有關規定。(6)設置保護接地裝置。(7)設置漏電保護裝置。

9、描述電氣設備檢查的重點。(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P248第36行)
答:(1)礦井供電線路是否符合《規程》的有關規定。(2)用于煤礦井下的電氣設備是否符合《規程》的有關規定,防爆型電氣設備是否達到防爆標準要求。(3)礦用電氣設備的過流保護裝置的整定、熔斷器的選擇是否符合有關規定。(4)煤礦井下電網漏電保護和煤電鉆綜合保護是否靈敏可靠。(5)井下電氣接地系統是否完好。(6)礦井安全監控裝備是否按要求裝備、使用和維護。(7)井下電纜的管理和使用是否符合《規程》規定。(8)井下變、配電硐室,機電設備硐室的構筑是否符合《規程》規定。(9)在井下電氣設備檢修和停送電作業中,是否有違章指揮和違章作業情況。

10、簡述井下電氣設備接地保護的安全檢查有哪些?(《煤礦安全生產管理人員培訓教材》P252第27行)
?答:(1)保護接地的外殼檢查(2)保護接地網的檢查(3)保護接地的測試檢查(4)風電閉鎖的檢查。

網友評論 more