三、判斷題
1、國家安全生產方針是指“安全第一,預防為主”。??? (? √? )
2、安全管理基本原則中包括“安全具有否決權”原則。 (? √? )
3、井下變壓器中性點可以接地。? (? ×? )
4、為切實執行包生產必須包安全制度,工人必須絕對服從指揮。 (? ×? )
5、井下嚴禁采用鋁包電纜。?? (? √? )
6、《煤礦安全規程》規定機電硐室空氣溫度不得超過35°C。( ×?? )
7、電流互感器二次側一端必須接地,以確保安全。 ( √? )
8、嚴禁由地面中性點直接接地的變壓器向井下供電。(? √? )
9、立井井筒內電纜懸掛點間距不得超過6m。 (? √? )
10、井下不同類型電纜之間可以直接連接。 (? ×? )
11、電流互感器的二次側 ,工作中可以接熔斷器。(? × )
12、礦用井下電纜可以選用非阻燃電纜。(? × )
13、礦燈必須裝有可靠的短路保護裝置。(? √ )
14、不準在井下拆卸礦燈。(? √ )
15井下低壓配電點或裝有3臺以上電氣設備的地點不裝設局部接地極。 (? × )
16、井下電話線路嚴禁利用大地作回路。 (? √ )
17、用罐籠升降人員的立井,其升降加減速度都不得超過0.85m/s。(? × )
18、井下可以帶電檢修,移動電氣設備。 (? × )
19、檢漏繼電器應每天試驗一次,并有記錄。 (? √ )
20、當提升容器超過正常終端停止位置0.5m時必須自動斷電。 (? √ )
四、簡答題
1、防爆電氣設備的類型有哪些?
答:(1)隔爆型;(2)增安型? (3)本質安全型?? (4)澆封型??? (5)氣密型?? (6)充砂型?? (7)正壓型?? (8)礦用一般型
2、煤礦井下哪些地點應裝設局部接地極?
答:(1)采區變電所?? (2)裝有電氣設備的硐室和單獨裝設備的高壓電氣設備
?? (3)低壓配電點或裝有3臺以上電氣設備的地點
?? (4)無低壓配電點的采煤機工作面的運輸巷、回風巷、集中運輸巷以及由變電所單獨供電的掘進工作面????? (5)連接高壓動力電纜的金屬連接裝置
3、乳化液泵站的完好標準是哪些?
答:(1)泵體完好? (2)乳化液箱完好? (3)安全保護裝置、儀表完好
4、井下常用電纜分為哪些類型?其用途如何?
答案:井下常用電纜分為三大類,即鎧裝電纜,塑料電纜和礦用橡套軟包纜。鎧裝和塑料電纜主要用于井下供電干線或向固定設備供電,礦用橡套軟電纜主要向移動設備供電
5、為什么真空開關管會產生操作過電壓?用什么方法抑制?
答案:真空開關管操作過電壓是因開關在開合瞬間由于斷流能力極強而產生的??梢酝ㄟ^以下方法抑制
(1)研制低截流和低重燃率的真空觸頭。
(2)負載端并聯電容。
(3)負載端并聯電阻——電容。
6、為什么要進行礦井低壓電網的短路電流計算?
答案:有兩個目的:
(1)為了正確選擇電氣設備,用電氣設備所在的最大相短路電流校驗其分斷能?,用短路電流沖擊值和穩態值分別校驗其動穩定性和熱穩定性。
(2)為了選擇和整定繼電保護時,用保護范圍末端的最小兩相短路電流值計算保護裝置的最小靈敏度。
7、判斷井下電氣設備完好的標準主要要求是什么?
答案:(1)零部件齊全整齊;(2)性能良好,出力達到規定;(3)安全防護裝置齊全,可靠;
(4)設備環境整潔;(5)與設備完好有直接關系的記錄和技術資料齊全準確。
8、電纜常見的故障有那些?
答案:(1)短路(2)漏電接地故障。(3)斷線(4)電纜著火(5)橡皮電纜龜裂。
9、井下供電必須做到“十不準”,具體內容是什么?
(1)不準帶電檢修。
(2)不準甩掉無壓釋放器,過流保護裝置。
(3)不準甩掉漏電繼電器,煤電鉆綜合保護和局部通風機風電瓦斯電閉鎖裝置。
(4)不準明火操作,明火打點,明火放炮。
(5)不準用銅、鋁、鐵絲等代替保險絲。
(6)停風,停電的采掘工作面,末經檢查瓦斯,不準送電。
(7)有故障的供電線路,不準強行送電。
(8)電氣設備的保護裝置后不準送電。
(9)失爆設備失爆電器不準使用。
(10)不準在井下拆卸礦燈。
10、采區低壓電網過電流保護裝置的整定計算中,若短路電流的校驗不能滿足要求時,可采取哪些措施?
答案(1)加大干線或支線電纜截面?? (2)設法減少電纜線路的長度
(3)換用較大容量的變壓器。??? (4)對有分支的供電線路,增設分段保護開關
11、井下電纜的選用原則是什么?
答案:(1)電纜實際敷設地點水平差與規定允許值造成。
(2)應帶有供保護接地用的足夠截面的導線。
(3)嚴禁采用鋁包電纜。
(4)固定敷設的高壓電纜應根據不同環境選用合適類型。
(5)移動變電站必須采用監視型屏蔽橡套軟電纜。
(6)低壓動力電纜應根據固定敷設或移動式手持式不同情況選用合適類型。
(7)照明通訊、信號和控制用電纜應根據是否固定敷設而定。
(8)低壓電纜不采用鋁芯,采區低壓電纜嚴禁采用鋁芯。
12、當發生火災時,班(組)長應如何組織人員避災?
答案:(1)發現火災視情況采用方法直接滅火。
(2)切斷電源再滅火,在電源切斷前只準用不導電滅火器材進行直接滅火,當機電硐室等地著火時,必須向礦調度室報告。
(3)如火災較大應迅速用消防水管撲火兼用砂子等將火壓滅;油類著火不能用水撲滅,只能用化學滅火器及砂子干粉等撲滅。
(4)火熱兇猛,不能撲滅組織人員有序撤離。