色爱综合区,亚洲中文字幕黄网站,国产三级在线播放欧美,美国一级毛片aa,av无码,天天干,婷婷六月丁香91视频,免费的黄色网站4mmb

安全管理網

冬季安全培訓復習題

  
評論: 更新日期:2012年12月16日
一、填空題:
1、經常有人工作的場所及施工車輛上宜配備急救箱,存放急救用品,并應指定專人經常檢查補充更換。
2、經本單位批準允許單獨巡視高壓設備的人員巡視高壓設備時,不得進行其他工作,不得移開或越過遮欄。
3、電力線路安全工作的技術措施是:(1)停電;(2)驗電;(3)裝設接地線;(4)使用個人保安線;(5)懸掛標示牌和裝設遮欄(圍欄)。
4、10kV、20kV、35kV配電裝置的裸露部分在跨越人行過道或作業區時,若導電部分對地高度分別小于2.7m、2.8m、2.9m,該裸露部分兩側和底部須裝設護網。
5、安全帶(繩)必須掛在牢固的構件上或專為掛安全帶用的鋼架或鋼絲繩上,并不得低掛高用,禁止系掛在移動不牢固的物件上。
6、接地線應采用三相短路式接地線,若使用分相式接地線時,應設置三相合一的接地端。
7、高壓驗電必須戴絕緣手套。驗電器的伸縮式絕緣棒長度必須拉足,驗電時手必須握在手柄處不得超過護環,人體必須與驗電設備保持安全距離。雨雪天氣時不得進行室外直接驗電。
8、一張工作票中,工作票簽發人工作許可人不得兼任工作負責人工作負責人可以填寫工作票。
9、作業人員登桿塔前應核對停電檢修線路的識別標記雙重名稱無誤后,方可攀登。
10、各類作業人員應被告知其作業現場工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故緊急處理措施。
11、工作票許可手續完成后,工作負責人、專責監護人應向工作班成員交待工作內容人員分工、帶電部位現場安全措施,進行危險點告知,并履行確認手續,工作班方可開始工作。
12、對于可能送電至停電設備的各方面都必須裝設接地線或合上接地刀閘,所裝接地線與帶電部分應考慮接地線擺動時仍符合安全距離的規定。
13、電氣測量工作,至少應有兩人進行,一人操作,一人監護;夜間進行測量工作應有足夠的照明。
14、掛接地線時,應先連接地端,后連導線端,接地線連接要可靠,不準纏繞。
二、選擇題:
1、在一經合閘即可送電到工作地點的斷路器和隔離開關的操作把手上,應懸掛??B ???標示牌。
A、禁止攀登,高壓危險?? B、禁止合閘,有人工作??? C、從此上下??
D、止步,高壓危險
2、電氣設備分為高壓和低壓兩種,其中電壓等級為1000V的是?? A?。A、高壓??????? B、低壓??????????? C、1000V
3、作業人員因故間斷電氣工作連續 ???A?? 以上者,應重新學習本規程,并經考試合格后,方能恢復工作。
A、3個月????? B、半年??? C、一年?? D、18個月
4、在發生人身觸電事故時,為了搶救觸電人,可以不經許可,即行斷開有關設備的電源,但事后應立即報告?B?和上級部門。
A、運行單位??????? B、調度C、安監部門??????? D、生技部門
5、單人操作時不得進行?? C?操作。A、復雜??????????? B、更換高壓保險C、登高或登桿????? D、變壓器瓦斯繼電器取氣
三、簡答題:
1、怎樣檢查使用安全帽?
安全帽使用前,應檢查帽殼、帽襯、帽箍、頂襯、下頦帶附件完好無損。使用時,應將下頦帶系好,防止工作中前傾后仰或其他原因造成滑落。
2、新入廠(局、公司)的生產人員進入生產現場工作有什么要求?
新入廠(局、公司)的生產人員(含實習、代培人員),必須經廠(局、公司)、車間或班組三級安全教育,經《電業安全工作規程》考試合格后方可進入生產現場工作。
3、發現有違反安規的情況應如何處理?
答:任何人發現有違反本規程的情況,應立即制止,經糾正后才能恢復作業。各類作業人員有權拒絕違章指揮和強令冒險作業;在發現直接危及人身、電網和設備安全的緊急情況時,有權停止作業或者在采取可能的緊急措施后撤離作業場所,并立即報告。
4、供電、發電企業,實行安全生產目標三級控制的內容是什么?
1、企業控制重傷和事故; 2、車間(含工區、工地、下同)控制輕傷和障礙; 3、班組控制未遂和異常;
5、工作票中專責監護人的安全責任是什么?
答:1)明確被監護人員和監護范圍; 2) 工作前對被監護人員交待安全措施,告知危險點和安全注意事項; 3) 監督被監護人員遵守本規程和現場安全措施,及時糾正不安全行為。
6、緊急救護的基本原則是什么?
緊急救護的基本原則是在現場采取積極措施,保護傷員的生命,減輕傷情,減少痛苦,并根據傷情需要,迅速與醫療急救中心(醫療部門)聯系救治。急救成功的關鍵是動作快,操作正確。任何拖延和操作錯誤都會導致傷員傷情加重或死亡。
7、班前會和班后會包括哪些內容?
班前會:接班(開工)前,結合當班運行方式和工作任務,作好危險點分析,布置安全措施,交代注意事項。班后會:總結講評當班工作和安全情況,表揚好人好事,批評忽視安全、違章作業等不良現象,并做好記錄。
8、在電力線路設備上工作,保證安全的組織措施是什么?
(1)現場勘察制度2)工作票制度;(3)工作許可制度;(4)工作監護制度;(5)工作間斷制度;(6)工作結束和恢復送電制度。
9、在電氣設備上工作,保證安全的技術措施是什么?
(1)停電2)驗電(3)裝設接地線(4)懸掛標示牌和裝設遮攔(圍欄) 。11、高壓設備發生接地時,對進入人員有什么要求?
答:高壓設備發生接地時,室內不得接近故障點4m以內,室外不得接近故障點8m以內。進入上述范圍人員應穿絕緣靴,接觸設備的外殼和構架時,應戴絕緣手套。
網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們