色爱综合区,亚洲中文字幕黄网站,国产三级在线播放欧美,美国一级毛片aa,av无码,天天干,婷婷六月丁香91视频,免费的黄色网站4mmb

安全管理網

臨時用電考試試題

  
評論: 更新日期:2021年12月28日

一、選擇題(共計 15 題,每題 2 分,合計 30 分)

1、在建工程外側邊緣與1KV以下外電架空線路邊線之間的最小安全操作距離不得少于? C? 米。

A、0.5 B、1 C、4 D、6

2、在外電架空線路附近吊裝時,起重機的任何部位或被吊物邊緣在最大偏斜時與1KV以下架空線路邊線沿垂直方向的最小安全距離為? B? 米。

A、0.5 B、1.5 C、3 D、6

3、保護零線的截面,應? A? 的截面,同時必須滿足機械強度要求。

A、不小于工作零線 B、大于工作零線 C、不小于相線 D、大于相線

4、與電氣設備相連接的保護零線為截面不小于? B? mm 2 的絕緣多股銅線。

A、1 B、2.5 C、4 D、6

5、正常情況下,? D? 的不帶電的外露導電部分,可不做保護接零。

A、照明器具、手持電動工具 B、靠近帶電部分的金屬圍欄和金屬門

C、電力線路的金屬保護管 D、安裝在配電屏金屬框架上的電器

6、架空線路的檔距不得大于? B? 米。

A 、20 B、35 C、50 D、100

7、動力、照明線在同一橫擔上架設時,導線相序排列是:面向負荷從左側起依次為? B? 。

A、N、L1、L2、L3、PE B、L1、N、L2、L3、PE

C、L1、L2、L3、N、PE D、L1、L2、L3、PE、 N

8、電纜在室外直接埋地敷設的深度應不小于? C? 米。

A、0.4 B、0.6 C、0.7 D、1

9、照明系統每一單相回路上,燈具和插座數量不宜超過? D? 個,負荷電流不宜超過15A。

A、5 B、10 C、15 D、25

10、電桿埋設深度宜為桿長的? D? 。

A 、1/10 B、1/6 C、1/10加0.3米 D、1/10加0.6米

11、室內配線所用導線或電纜的截面應根據用電設備或線路的計算負荷確定,但銅線截面不應小于? A? mm 2? 。

A、1.5 B、2 C、2.5 D、4

12、在建工程(含腳手架)的周邊與1~10kV外電架空線路的邊線之間的最小安全操作距離? C? m。

A 4.0 B 5.0 C 6.0 D 8.0

13、施工現場的機動車道與外電架空線路交叉時,1~10kV架空線路的最低點與路面的最小垂直距離? C?? m。

A 5.0 B 6.0 C 7.0 D 8.0

14、起重機與10kV架空線路邊線的最小安全距離? D? m。

A 沿垂直方向2.0 沿水平方向3.0

B 沿垂直方向3.0 沿水平方向3.0

C 沿垂直方向2.0 沿水平方向2.0

D 沿垂直方向3.0 沿水平方向2.0

15、人工接地體材料的最小規格尺寸為? A? 。

A角鋼板厚不小于4mm,鋼管壁厚不小于3.5mm,圓鋼直徑不小于14mm

B角鋼板厚不小于3mm,鋼管壁厚不小于4mm,圓鋼直徑不小于14mm

C角鋼板厚不小于3.5mm,鋼管壁厚不小于3mm,圓鋼直徑不小于16mm

D角鋼板厚不小于4mm,鋼管壁厚不小于3.5mm,圓鋼直徑不小于18mm

二、多選題(共計 10 題,每題 3 分,合計 30 分)

1、下列屬于臨時用電組織設計內容的是? ABC? 。

A、現場勘探和確定電源進線走向 B、進行負荷計算和選擇變壓器容量

C、制定安全用電技術措施和電氣防火措施 D、按規定繳納電費

2、下列屬于施工現場臨時用電安全技術檔案內容的是? ABCD? 。

A、臨時用電組織設計資料 B、用電技術交底資料

C、電氣設備的試、檢驗憑單和調試記錄 D、用電工程檢查驗收表

3、在選擇架空線導線截面時要滿足的要求是? ABC? 。

A、導線中的負荷電流不大于其允許載流量 B、線路末端電壓偏移不大于額定

電壓的5%

C、單相線路的零線截面與相線截面相同 D、分支干線以上的架空線必須選

擇五芯電纜

4、配電室應符合的要求有? ABCD? 。

A、配電室的門向外開,并配鎖 B、配電室的頂棚與地面的距離不低于3m

C、配電裝置的上端距頂棚不小于0.5m D、配電室內的母線涂刷有色油漆,

以標志相序

5、下列屬于施工現場臨時用電安全技術檔案內容的是? ABC? 。

A、臨時用電施工組織設計及修改臨時用電施工組織設計的全部資料,技術交

底資料

B、臨時用電工程檢查驗收表,電氣設備的試驗、檢驗憑單和調試記錄,接地

電阻測定記錄表

C、定期檢(復)查表,電工維修工作記錄

D、購買臨時用電設施的合同和發票

6、手持式電動工具的選用應符合? ABCD? 要求。

A、空氣濕度小于75%的一般場所可選用Ⅰ類或Ⅱ類手持式電動工具

B、狹窄場所必須選用由安全隔離變壓器供電的Ⅲ類手持式電動工具

C、在金屬構架上操作時,必須選用Ⅱ類或由安全隔離變壓器供電的Ⅲ類手持

式電動工具

D、手持式電動工具的負荷線應采用耐氣候型的橡皮護套銅芯軟電纜,并不得

有接頭

7、配電箱應符合的要求是? BCD? 。

A、箱體鋼板厚度不得小于lmm

B、箱內電器應安裝在金屬或非木質阻燃絕緣電器安裝板上

C、箱內的連接線必須采用銅芯絕緣導線

D、金屬箱體與金屬電器安裝板應做電氣連接

8、總配電箱的電器設置應符合? AD? 。

A、當總路設置總漏電保護器時,還應裝設總隔離開關、分路隔離開關以及總

斷路器、分路斷路器或總熔斷?、分路熔斷器?/p>

B、當各分路設置分路漏電保護器時,可不裝設總隔離開關,但應裝設分路隔

離開關以及總斷路器、分路斷路器或總熔斷?、分路熔斷器?/p>

C、隔離開關應設置于電源出線端,應采用分斷時具有可見分斷點,并能同時

斷開電源所有極的隔離電器。

D、熔斷器應選用具有可靠滅弧分斷功能的產品。

9、相線芯截面≤16mm2時,PE線最小截面? B? mm2;相線芯截面≤35mm2時,PE線最小截面? D? mm2;相線芯截面S>35mm2時,PE線最小截面? E?? mm2;

A 4 B 5 C10 D 16 E S/2

10、對需大面積照明的場所,應采用? B?? 、? D? 或混光用的? E? 等。

A 碘鎢燈 B 高壓汞燈 C高壓鈉燈 D 鏑燈 E 鹵鎢燈

三、填空題(共計 20 空,每空 1 分,合計 20 分)

1 、在 TN 接零保護系統中, PE 零線 應單獨敷設。重復接地線必須與 PE 線 相連接,嚴禁與 N 線 相連接。

2 、電氣設備設置場所應能避免 物體打擊 和 機械損傷 ,否則應作防護處置。

3 、在 TN 接零保護系統中,通過總漏電保護器的 工作零線 與 保護零線 之間不得再做電氣連接。

4 、 PE 線上嚴禁裝設 開關 或 熔斷器 ,嚴禁通過 工作電流 ,且嚴禁 斷線 。

5 、 TN 系統中的保護零線除必須在配電室或總配電箱處做重復接地外,還必須在配電系統的 中間處 和 末端處 做重復接地。

6 、配電柜后面的維護通道寬度,單列布置或雙列面對面布置不小于 0.8 米 ,雙列背對背布置不小于 1.5 米 ,個別地點有建筑物結構凸出的地方,則此點通道寬度可減少 0.2 米 。

7 、潮濕和易觸及帶電體場所的照明,電源電壓不得大于 24V 。

8 、特別潮濕場所、導電良好的地面、鍋爐或金屬容器內的照明,電源電壓不得大于 12V 。

9 、隧道、人防工程、高溫、有導電灰塵、比較潮濕或燈具離地面高度低于 2.5 米等場所的照明,電源電壓不應大于 36V 。

四、判斷題(共計 10 題,每題 2 分,合計 20 分)

1、使用一次側由50V以上電壓的接零保護系統供電,二次側為50V及以下電壓的安全隔離變壓器時,二次側必須接地。 ( × )

2、不得采用鋁導體做接地體或地下接地線。 ( √ ) 3、配電柜的電度表與電流、電壓表可以共用一組電流互感器。 ( × )

4、發電機組電源必須與外電線路電源連鎖,嚴禁并列運行。 ( √ )

5、裝設電流互感器時其二次回路必須與保護零線有一個連接點,且嚴禁斷開電路。 ( √ )

6、外用電梯梯籠內、外均應安裝緊急停止開關。 ( √ )

7. 塔式起重機防雷接地和重復接地可共用同一接地體,但接地電阻應符合重復接地電阻值的要求。 ( √ )

8 .? 施工現場開挖溝槽邊緣與外電埋地電纜溝槽邊緣之間的距離不得小于 1.0m 。

(×)

9 .? 漏電保護器應裝設在總配電箱、開關箱靠近電源的一側,且不得用于啟動電氣設備的操作。?? (×)

10 .? 配電箱的箱體一般應采用冷軋鋼板制作,配電箱箱體鋼板厚度應不小于 1.5mm 。?? (√)

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們