色爱综合区,亚洲中文字幕黄网站,国产三级在线播放欧美,美国一级毛片aa,av无码,天天干,婷婷六月丁香91视频,免费的黄色网站4mmb

安全管理網

電氣運行安全工作規程試題

  
評論: 更新日期:2016年05月09日
1、作業人員對規程(每)年考試一次。因故間斷電氣工作連續(3)個月以上者,應重新學習本規程,并經考試合格后,方可恢復工作。
2、高壓電氣設備:電壓等級在(1000V)及以上者。
3、低壓電氣設備:電壓等級在(1000V)以下者。
4、設備不停電時的安全距離

 

電壓等級KV
10及以下
35
110
安全距離M
(0.7)
(1)
(1.5)
5、高壓設備發生接地時,室內不得接近故障點(4)米以內,室外不得接近故障點(8)米以內。
6、操作票應填寫設備的(雙重)名稱。
7、停電拉閘操作應按照(斷路器)—(負荷側隔離開關)—(電源側隔離開關)順序依次進行,送電合閘操作應按上述相反順序進行。嚴禁(帶負荷)拉合隔離開關
8、用絕緣棒拉合隔離開關或經傳動機構拉合短路器和隔離開關刀閘,均應(戴絕緣手套),雨天操作室外高壓設備時,絕緣棒應有(防雨罩),應穿(絕緣靴)。雷電時一般不進行倒閘操作,禁止在(就地)進行倒閘操作。
9、電氣設備停電后,在未拉開有關(隔離開關)和做好安全措施前,不得觸及設備或進入遮攔,以防(突然來電)。
10、            下列工作可以不用操作票
事故應急處理);拉合斷路器的單一操作;拉開和拆除全站唯一的一組接地刀或接地線。
11、            高壓設備上工作,應至少由(兩人)進行,并完成保證安全的(技術措施)和(組織措施)。
12、            電氣設備上安全工作的組織措施
工作票制度);工作許可制度;工作監護制度;工作間斷、轉移和終結制度
13、            在電氣設備上工作,應填寫(工作票)或事故應急搶修單。
14、            填用第一種工作票的工作為
高壓設備上工作需(全部)停電或(部分)停電者;二次系統和照明燈回路上的工作,需要將高壓設備(停電)者或做安全措施者;其他工作需要將高壓設備停電或做安全措施者
15、            一張工作票中,工作票簽發人、工作負責人和工作許可人三者(不得)互相兼任,工作負責人(可以)填寫工作票。
16、            需變更工作班成員時,需經(工作負責人)同意,非特殊情況不得變更工作負責人,如確需變更工作負責人,應由工作票(簽發人)同意,并通知(工作許可人)
17、            一、二種工作票需辦理延期手續,應在工期(尚未結束)以前由工作(負責人)向運行值班負責人提出申請,由運行值班負責人通知(工作許可人)給予辦理,一、二種工作票只能延期一次。
18、            工作許可人負責審查工作票所列(安全措施)是否正確完備,是否符合現場條件;工作現場布置的(安全措施)是否完善,必要時(予以補充);負責檢查檢修設備有無(突然來電危險);
19、            工作許可人在完成施工現場的安全措施后,還應完成以下手續,工作班方可開始工作:會同工作負責人到現場再次檢查所做(安全措施),對具體設備指明實際的各類(措施),證明檢修設備(確無電壓)。對工作負責人指明帶電設備的位置和工作過程中的(注意事項)。
20、            在未辦理工作票終結手續之前,任何人員不準將停電設備(合閘送電)
21、            保證安全的技術措施:(停電);(驗電);(接地);(懸掛標示牌)和(裝設遮欄)。
22、            檢修設備和可能來電側的斷路器、隔離開關應斷開(控制電源)和(合閘電源),
23、            驗電時應使用相應電壓等級且合格的驗電器,在裝設接地線或合接地刀閘處對各相分別驗電。驗電前,應先在(有電)設備上試驗,確證驗電器良好。
24、            高壓驗電應戴(絕緣手套)。(雷雨)天時不得進行室外直接驗電。
25、            無法直接驗電設備進行(間接驗電),應檢查隔離開關機械指示位置、電氣指示、儀表指示、及帶電顯示裝置指示的變化,至少應有(兩)個及以上指示已同時對應發生變化。
26、            裝設接地線應(兩)人進行
27、            電纜及電容器接地前應(逐)相進行放電,
28、            檢修設備對可能送電至停電設備的各方面都應裝設(接地線)或合(接地刀)。
29、            裝設接地線應先接(接地端),后接(導體端),拆接地線的順序與此相反。
30、            成套接地線應用有透明護套的多股銅線組成,其截面不得小于(25)mm2。
31、            拆裝接地線時應做好記錄,(交接班)時應交代清楚。
32、            在一經合閘即可送電到工作地點的(斷路器)和隔離開關的操作把手上均應懸掛(禁止合閘)(有人工作)標示牌
33、            如果線路上有人工作,應在線路(斷路器)和隔離開關操作把手上懸掛(禁止合閘)(線路有人工作)標示牌
34、            在工作地點設置在(此工作)標示牌
35、            嚴禁工作人員擅自移動或拆除遮攔、(標示牌)
36、            低壓配電盤、配電箱和電源干線上工作,應填用第(二)種工作票
37、            保護裝置、安全自動裝置、在運行中改變裝置定值,時不影響一次設備正常工作,應填用第(二)種工作票
38、            在保護裝置、安全自動裝置等二次回路上工作可以不停高壓設備或做安全措施的,填第(二)種工作票
39、            在運行設備的二次回路上進行拆、接地線工作,應填第(二)種工作票
40、            二次工作票內容由(工作負責人)填寫,由技術人員或(班長)審核并簽發。
41、            所有電流互感器和電壓互感器的二次繞組應有(一)點且僅有(一)點永久性接地。
42、            嚴禁將運行的電流互感器二次側(開)路
43、            帶電的電壓互感器二次回路上工作,嚴格防止(短路)或接地,應使用絕緣工具戴手套。必要時停運有關保護裝置
44、            高壓試驗應填用第(一)種工作票
45、            觸電急救應分秒必爭,一經明確心跳呼吸停止的,立即就地迅速用(心肺)復蘇法
46、            驗電器試驗周期為一年,絕緣桿試驗周期為(一)年,絕緣靴試驗周期為(半)年,絕緣手套試驗周期為(半)年,攜帶型短路接地線操作棒試驗周期為(4)年
47、            電動機及啟動裝置的外殼均應(接地)
48、            保證安全的組織措施有(工作票)制度、(工作許可)制度、(工作監護)制度、(工作間斷)、(轉移)和(終結)制度
49、            三違現象指(違章操作)、(違章指揮)、(違反勞動紀律)