色爱综合区,亚洲中文字幕黄网站,国产三级在线播放欧美,美国一级毛片aa,av无码,天天干,婷婷六月丁香91视频,免费的黄色网站4mmb

安全管理網

電工作業(高壓)考試卷

  
評論: 更新日期:2016年02月28日
2016電工作業(高壓)考試卷
時間:2小時(閉卷)
 
考號:     單位:                     姓名:               分數:        
一、判斷題:(正確的在括號內打“√”,錯誤的打“×”每小題1分,共30分)
1、3~10KV變電所每組母線和架空進線上都必須裝設閥型避雷器。(   )
2、隔離開關主要用來隔斷電源,不能用來操作電壓互感器。(   )
3、電流互感器的二次回路不得裝熔斷器,電壓互感器一、二次回路都應裝有熔斷器。(  
4、任何學歷都可以從事電工作業。(  
5、高壓負荷開關有簡單的滅弧裝置,它能切斷或接通短路電流。(  
6、繼電保護人員在現場工作過程中,凡遇到異常情況或斷路器跳閘時,不論與本身工作是否有關,應立即停止工作。(  
7、呼吸器內的變色硅膠在干燥情況下呈淡藍色。(  
8、泡沫滅火器不能用于帶電滅火。(  
9、在正常工作范圍內,電流互感器的二次電流隨二次負載的增大而明顯減小。(  
10、為防止電壓互感器一、二次短路的危險,一、二次回路都應裝有熔斷器。(  
11、電力線路的電流速斷保護只能保護線路全長的一部分。(  )
12、繼電保護必須滿足選擇性、速動性、靈敏性和經濟性的要求。(   
13、不論高低壓設備帶電與否,值班人員不準單獨移開或越過遮欄及警戒線對設備進行任何操作和巡視。(    
14、對變壓器維修時,高低壓側均需斷開線路電源及負荷線,防止意外發生高壓等危險。(  
15、判斷330KV及以上的電氣設備有無電壓,在沒有相應電壓等級的專用驗電器情況下,可使用絕緣棒代替驗電器。  
16、 高壓電容器組的投入、退出與系統功率因數有關,一般地,當系統功率高于0.95且仍有上升趨勢時,應退出高壓電容器組。(  
 
17、避雷器禁止使用鋁導線作引下線。(  
18、警告類標示牌掛在己停電的斷路器和隔離開關上的操作把手上,防止運行人員誤合斷路器和隔離開關。(  
19、絕緣夾鉗主要用于接通或斷開隔離開關,跌落保險,裝卸攜帶型接地線以及帶電測量和試驗等工作。(  
20、桿塔拉線與地面的夾角一般為45°,受環境限制可適當增減,一般不超出30°~60°。  
21、各電氣設備接地支線應單獨與接地干線或接地體相連,不得串聯連接。(  
22、作口對口(鼻)人工呼吸時,應使觸電者頭部后仰。(  )
23、我國規定的交流電安全電壓為220V、42V、36V、12V。  
24、送電操作前必須解除停電檢修時執行的各項安全技術措施。(  
25、運行中少油斷路器的上帽和下帽是帶電的。(  
26、遇有嚴重威脅人身或設備的安全緊急情況時,可先拉開有關開關,事后向上級報告。(  
27、在設備進行維修前,必須將電源切斷并加鎖或懸掛"停電作業"牌。(  
28、高壓試驗,加壓前必須認真檢查試驗結線,表計倍率、量程,調壓器零位及儀表的開始狀態,均正確無誤,通知有關人員離開被試設備,并取得試驗負責人許可,方可加壓。加壓過程中應有人監護并呼唱。(  
29、工作許可手續不必到工作現場辦理。(  
30、在電力線路或電氣設備停電檢修時,可約時停、送電,以保障工作人員的安全。(  
二、單項選擇題:(只有一個答案符合題意,把答案序號填在括號里,每小題1分,共55分。)
1、三級安全教育制度是企業安全教育的基本教育制度,指(    
A、入廠教育、車間教育和崗位(班組)教育
B、低級、中級、高級教育
C、入廠教育、車間教育和個人自我教育
2、架空電力線路巡視時發現電桿嚴重傾斜,應采取如下措施( A )。
A、繼續運行          B、將線路負荷減少一半
C、線路停電修復     D、適當減少負荷,增加巡視
3、變壓器呼吸器作用是吸收( A )中水分,確保儲油柜內上部空氣干燥。
A、水         B、油         C、空氣
4、 運行中的35KV斷路器的絕緣電阻不小于 A )MΩ。
A、300         B、1000       C、2500      D、3000
5、對觸電后停止呼吸的人,應立即采用( A )法進行搶救。
A、人工呼吸     B、清洗      C、心臟按壓
6、變壓器的儲油柜通過( A )與大氣相通。
A、冷卻裝置      B、氣體繼電器   C、吸濕器
7、戶內跌開式熔斷器帶電部分至地面的距離不應小于(     )m。
A、2       B、3       C、4       D、5
8、室外高壓設備發生接地故障和巡視檢查時,不得接近故障點(     )m以內。
A、2      B、4        C、6        D、8
9、閥型避雷器下端直接接地,上端(     )接在線路上。
A、經高壓熔斷器     B、經低壓熔斷器    
C、經電流互感器     D、直接
10、新投入的變壓器帶負荷前空載運行(     )小時。
A、12       B、24       C、36        D、48
11、10kV 隔離開關各相觸頭同期誤差不得超過(     )mm。
A、1       B、2       C、3         D、4
12、定時限過電流保護的動作時限級差約為(     )s。
A、0.5     B、0.7     C、10        D、60
13、定時限過電流保護的整定值應躲過線路上可能出現的(     )電流。
A、最小負荷      B、平均負荷
C、最大負荷       D、最大峰值
14、總容?span>300kvar以上的10kV并聯電容器應采用(     )控制和保護。
A、負荷開關            B、隔離開關與熔斷器組合
C、跌開式熔斷器        D、斷路器
15、工作間斷時,工作人員應從檢修現場撤出,所有安全措施應保持不動,工作票應由(     )收執。
A、工作負責人     B、值班長    C、生產領導人    D、操作電工
16、變配電所電氣設備運行的幾種狀態術語中的“檢修狀態”是指(     )。
A、設備所有斷路器、隔離開關均斷開
B、某回路中的斷路器斷開,而隔離開關處于合入位置
C、母線聯絡開關斷開
D、設備所有斷路器、隔離開關均斷開,在有可能來電端掛好地線
17、跌開式熔斷器合閘時,正確的操作順序是(     )。
A、上風側相、下風側相、中相      B、下風側相、上風側相、中相
C、中相、下風側相、上風側相      D、中相、上風側相、下風側相
18、高壓電氣設備停電檢修時,為防止檢修人員走錯位,誤入帶電間隔及過分接近帶電部分,一般采用(     進行防護。
A、絕緣臺同  B、絕緣墊    C、標示牌   D、遮欄
19、操作票制度是保證人身安全和防止誤操作的主要措施。倒閘操作時(     )。
A、簡單操作可不執行操作票制度
B、發生緊急事故時可不執行操作票,事后填入交接班記錄中
C、兩人操作可不執行操作票
D、變配電所的倒閘均執行操作票
20、當電壓過高時,電動機可能(     )。
 A、不能啟動     B、絕緣老化加快          C、溫度升高
21、對于(     )的斷路器,投入運行前必須驗收合格才能施加電壓。
A、小修后         B、處于冷備用狀態       C、新安裝或大修后
22、將金屬外殼、配電裝置的金屬構架等外露可接近導體與接地裝置相連稱為(     )。
A、保護接地  B、工作接地  C、防雷接地   D、直接接地
23、驗電時,必須用電壓等級合適且合格的驗電器,在檢修設備的( A  )。
A、進出線兩側分別驗電   B、進線側驗電
C、出線側驗電            D、主電路驗電
24、電力系統中有一點直接接地,電氣設備的外露可接近導體通過保護地線接至與電力系統接地點無關的接地極,此系統稱為(     )。
A、IT系統   B、TT系統   C、TN系統
25、掛接地線時,若桿塔無接地引線時,可采用臨時接地棒,接地棒插入地面深度應不小于(     米。
A. 0.5                 B. 0.6          C. 1.0
26、變壓器中性點接地是(     )。
A、工作接地         B、保護接地         C、無作用
27、電氣設備在正常情況下不帶電的金屬部分與電網中性點連接的系統是(     )。
A、保護接地系統     B、保護接零系統     C、都不是
28、10KV三相供電電壓允許偏差為額定電壓的(     。
A、±7%        B、±10%   C、+7%,-10%
29、(     )主要用于接通或斷開隔離開關,跌落保險,裝卸攜帶型接地線以及帶電測量和試驗等。
A、驗電器     B、絕緣桿     C、絕緣夾鉗      D、絕緣手套
30、變電站運行人員巡視時,發現變壓器內部有爆裂聲,應(     )。
A、適當減負荷,繼續運行        B、申請停電處理
C、可不作操作,繼續運行
31、搖測10kV母線的絕緣電阻應選用電壓等級(     )V的兆歐表。
A、100     B、500       C、1000        D、2500
32、對于接在線路中的沒有使用的電流互感器,應將其二次線圈(     )。
A、任意一個端子接地     B、兩個端子短接
C、兩個端子開路         D、兩個端子短接并接地
33、臨時接地線必須是帶透明護套的多股軟裸銅線。其截面積不得小于(     )mm2
A、6    8、10    C、15   D、25
34、電磁操動機構的優點之一是(     )。
A、對合閘電源要求不高    B、加工工藝要求不高 C、機構耗材少
35、斷路器出現以下(     )情況時,屬于斷路器事故,應申請立即停電。
A、紅綠指示燈均不亮 
B、真空斷路器真空損壞
C、SF6斷路器分合閘位置指示不正確
36、禁止類標示牌制作時(     )。
A、背景用紅色,文字用白色  B、背景用白色,邊用紅色,文字用黑色
C、背景用白色,文字用紅色   D、背景用紅色,邊用白色,文字用黑色
37、使人體能夠感覺,但不遭受傷害的電流稱為(     )。
A、感知電流   B、持續電流  C、致命電流  D、擺脫電流
38、用戶供電電壓三相不對稱不得超過(     )。
A、1%        B、5%          C、10%         D、15%
39、一式二份的工作票,一份由(     )收執,以作為進行工作的依據,一份由運行值班人員收執,按值移交。
A、工作負責人        B、工作票簽發人    
C、工作許可人         D、工作班成員
40、工人在從事電工作業時,如見到以下標志,則表示(     )。
A、注意安全
B、當心電纜
C、當心觸電
41、油浸電力變壓器的安裝應略有傾斜,從無儲油柜的一方向有儲油柜的一方應有(     )的上升坡度,以便油箱內意外產生的氣體能比較地進入氣體繼電器。
A、0.5~1%    B、1~1.5%    C、1~2%  D、1.5~2.5%
42、并聯變壓器的容量之比一般不應超過(     )。
A、2:1     B、3:1     C、4:1     D、5:1
43、電流互感器二次回路接線應采用截面積不小于(     )mm2的絕緣銅線。
A、1.50     B、2.50      C、3.50     D、4.50
44、電流互感器只允許在(     )倍額定電流下長時間運行。
A、1.1     B、1.2       C、1.3      D、1.4
45、中性點工作接地的電阻應小于(     )Ω,并在每年雨季前進行檢測。
A、4         B、5       C、6          D、7
46、檢修開關、刀閘或熔斷器時,應在(     )驗電。
A、斷口電源側       B、斷口兩側       C、斷口負荷側
47、桿上電力線路驗電時,應(     );先驗距人體較近的導線,后驗距人體較遠的導線。
A、先驗上層,后驗下層     B、先驗下層,后驗上層      C、都可
48、線路停電檢修用的臨時接地棒插入地中的深度不得小于(     )m。
A、0.6        B、0.5        C、0.4
49、變壓器上層油溫不得超過95℃ ,一般情況下不宜長時間超過(     )。
A、65℃       B、75℃       C、85℃
50、電氣試驗,因試驗需要斷開設備接頭時,拆前應做好(     ,接后應進行檢查。
A、測量       B標記       C、接線
51、倒閘操作必須兩人同時進行,一人 操作 、一人(     ,特別重要和復雜的倒閘操作,應由電氣負責人監護。
A、檢查       B、監護      C、監督
52、對觸電后停止呼吸的人,應立即采用(     法進行搶救。
A、人工呼吸   B、清洗   C、心臟按壓
53、特種作業,是指容易發生事故,對操作者本人、(     的安全健康及設備、設施的安全可能造成重大危害的作業。
A、檢查人員     B、監護人       C、他人
54、供電質量指電能質量與(     )。
A、 供電可靠性  B、供電經濟性   C、 供電服務質量
55、斷路器銘牌上應標明其(     )。
A、使用說明 B、基本參數 C、操作注意事項
三、多項選擇:(有二個或二個以上答案符合題意,把答案序號填在括號內,每小題2分,共10分)
1、電壓互感器工作時,其繞組連接正確的是(          )。
A、低壓繞組與測量儀表的電壓線圈并聯
B、高壓繞組與被測電路串聯
C、高壓繞組與被測電路并聯
D、低壓繞組與測量儀表的電壓線圈串聯
2、自動重合閘在下列(         情況下,不應動作。
A、手動跳開斷路器性             B、繼電保護跳開斷路器
C、手合故障線路跳開斷路器       D、斷路器處于不正常狀態
3、高壓隔離開關主要檢查和維修項目是(            。
A、接觸部分過熱          B、三相閉合不同期
C、分合閘不靈活          D、瓷瓶裂縫或損壞
4、避雷器在投入運行前都應測量(          。
A、絕緣電阻   B、工頻放電電壓月份C、泄露電流   D、非線性系數
5、巡視檢查時應注意的安全距離是(           
A、高壓柜前0.6m       B、10 kV以下0.7m
C、20kV以下0.8m     D、35 kV以下lm
四、案例分析題5分)
1、變電所的工作電源斷路器跳閘后,備用電源斷路器未投入,可能原因為
            。
A、備用電源無電壓              B、備用電源合閘后又自動跳閘
C、工作電源斷路器為手動跳閘    D、工作電源斷路器為保護動作跳閘
網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們