一填空
1、安全工器具分為 、一般防護安全工器具、安全圍欄(網)和標示牌三大類。 絕緣安全工器具
2、《國家電網公司安全工器具管理規定(實行)》規范了電力安全工器具哪些環節的管理? 規范了電力安全工器具的購置、驗收、試驗、使用、報廢等環節的管理。
3、對電力安全工器具的驗收有哪些規定? 電力安全工器具必須嚴格履行驗收手續,由采購部門負責組織驗收,安監部門派人參加,并在驗收單上簽字確認。合格者方可入庫或交使用單位,不合格者堅決予以退貨。
4、各類電力安全工器具必須通過哪些試驗? 各類電力安全工器具必須通過國家和行業規定的型式試驗,進行出廠試驗和使用中的周期性試驗。
絕緣靴、絕緣手套的周期性試驗有何規定? 工頻耐壓試驗半年一次
二 判斷
1、( )用絕緣棒拉合隔離開關(刀閘)應戴絕緣手套,經傳動機構拉合隔離開關(刀閘)和斷路器(開關),可不戴絕緣手套。 ×
2、( )裝卸高壓熔斷器(保險),應戴護目鏡和絕緣手套,必要時使用絕緣夾鉗,并站在絕緣臺上。 √
3、( )使用絕緣手套時應將上衣袖口套入手套筒口內。 √
4、絕緣靴使用前應檢查什么? 不得有外傷,無裂紋、無漏洞、無氣泡、無毛刺、無劃痕等缺陷。如發現以上缺陷,應立即停止使用并及時更換。
5、高壓設備發生接地時,進入規定距離對絕緣靴的使用要求? 室內不得接近故障點4m以內,室外不得接近故障點8m以內。進入上述范圍人員應穿絕緣靴,接觸設備的外殼和構架時,應戴絕緣手套。
6、( )驗電時,驗電器的工作電壓應大于與被測設備的電壓。 ×
7、( )絕緣桿、驗電器等絕緣工器具必須有電壓等級、試驗日期的標志。 √
8、驗電器的伸縮式長度必須拉足,驗電時手必須握在 手柄處
9、驗電筆、絕緣桿的試驗周期分別是多少? 均為1年
10、對高壓驗電器驗電有什么要求? 驗電器應使用相應電壓等級的聲光雙功能合格的專用驗電器,應在檢修設備進出兩側各相分別驗電,驗電前應先在有電設備上試驗驗電器良好。
11、( )安全帶的試驗周期(不包含牛皮帶)為1年。 √
12、安全帽應保證人的頭部和帽體內頂部的空間為 毫米。 20~50
簡答題
1、高處作業應注意哪些安全事項? 1、進入高處作業現場,應戴安全帽。
2、高處作業人員必須使用安全帶。3、高處工作傳遞物件,不得上下拋擲。
2、安全帶使用前應進行的外觀檢查項目有哪些? 1、組件完整,無短缺、無傷殘、無破損;2、繩索、編帶無脆裂、斷股或扭結;3、金屬配件無裂紋、焊接無缺陷、無嚴重銹蝕;4、掛鉤的鉤舌咬口平整不錯位,保險裝置完整可靠;5、鉚釘無明顯偏位,表面平整。
3、常用的防毒用具分為 式和 式兩大類 過濾式,隔離式