60、在松軟土地上挖坑,禁止由( C )掏挖土層。
A.四周??????????B.中間???????? C.下部
61、在居民區及交通道路附近挖的基坑,應設( B ),夜間掛紅燈。
A.專門通告?? B.坑蓋或可靠圍欄?? C.禁止通行路障
62、承力桿打幫樁挖坑時,應采?。?span> B )的措施。
A.防止塌方???????? B.防止倒桿????????? C.防止損壞機具????????????????????????
63、立桿過程中,除指揮人及指定人員外,其他人員必須在遠離桿下( C )倍桿高的距離以外。
A.0.8??????????? B.1.0????? ????C.1.2
64、立桿及修整桿坑時,應有( B )的措施。
A.防止塌方????? B.防止桿身滾動.傾斜??? C.防止高空墜落?????????????????????
65、利用舊桿立、撤桿,應先( A ),必要時應加設臨時拉繩。
A. 檢查桿根?????? B.拆除桿上導線???? C. 加固舊桿?????????????????????
66、在撤桿工作中,拆除桿上導線前,應先______,做好防止倒桿措施,在挖坑前應先______。( A )
A.檢查桿根;綁好拉繩?????? B.綁好拉繩;檢查桿根??
C.加固舊桿;檢查基礎???????????
67、使用抱桿立桿時,主牽引繩、尾繩、桿塔中心及抱桿頂應( B )。
A.受力均勻??????? B.在一條直線上????? C.同時受力
68、桿塔起立( A )度后,應減緩速度,注意各側拉繩。
A. 60???????????? B. 45????????????? C. 30
69、已經立起的電桿,只有( A )后,方可撤去叉桿及拉繩。
A.在桿基回土夯實完全牢固?????? B.架設好導線
C.對電桿編號???
70、以下工作,沒規定應設專人統一指揮的是( C?)。
A、立、撤桿???? B、放線、撤線和緊線?? C、檢修桿塔
71、新立電桿在( B )以前,嚴禁攀登。
A.未裝設圍欄??????????????? B.桿基未完全牢固??
C.未得到工作負責人許可
72、凡松動導、地線和拉線的電桿,應先( C ),并打好臨時拉線或支好架桿后,再行上桿。
A.檢查導、地線???? B.加固桿基????? C. 檢查桿根
73、調整傾斜桿塔時,應先( B )。
A.上桿塔檢查 ?????????B.打好拉線?????? ?C.連接導線??
74、檢查橫擔銹蝕時,安全帶應系在( C )上。
A. 上方橫擔????? B.下方橫擔?????? C.主桿??
75、桿上人員應防止掉東西,使用的工具、材料應( C ),不得亂扔。
A.準確拋接???????? B. 禁止傳遞????? C.用繩索傳遞
76、放線、撤線和緊線工作,均應( C ),檢查緊線工具及設備是否良好。
A.設多人指揮?B.加強監護?C.設專人統一指揮、統一信號????
77、進行線路工作,應在斷開的斷路器或隔離開關操作機構上懸掛( A )標示牌。
A.禁止合閘,線路有人工作????? B.禁止合閘,有人工作?
C.止步,高壓危險
78、觸電急救,首先要使觸電者迅速( B )
A、恢復呼吸?????? B、脫離電源????? C、保持清醒
79、對開放性骨折的傷員進行急救,對于斷骨外露的情況,(B)將外露的斷骨推回傷口內。
A、必須迅速??????? B、切勿??????? C、用干凈布片
80、 起重時,在起重機械的滾筒上至少應繞有( C )圈鋼絲繩,拖尾鋼絲繩應隨時拉緊,并應由有經驗的人負責。
A. 三??????????? B. 四?????? ????C. 五??
81、在起吊、牽引過程中,受力鋼絲繩的周嚔上下?、?span> B )和起吊物的下面,嚴禁有人逗留和通過。
A.外角側??????? B.內角側?????? C.兩側
82、起重機具均應有銘牌標明允許工作荷重,( A )使用。
A.不得超銘牌??????????????? B.可以超過銘牌的1.3倍荷重
C. 可以超過銘牌的1.5倍荷重
83、在同塔桿架設的多回線路上,下層線路帶電,( B )線路停電作業時,不準做放、撤導線和地線的工作。
A.左側???????? B. 上層????? ???C.右側??
84、為了防止在同桿塔架設多回線路中誤登有電線路,以下哪項不屬于必須采取的安全措施:( C )
A .各條線路應用標志、色標或其他方法加以區別,使登桿塔作業人員能在攀登前和在桿塔上作業時,明確區分停電和帶電線路
B .應在登桿塔前發給作業人員相對應線路的識別標記
C.登桿塔和在桿塔上作業時,每耐張段都應設一個人監護
85、凡用繩子牽引桿子上山,必須將桿子綁牢,鋼絲繩不得觸磨地面,爬山路線兩側( A )以內,不得有人停留或通過。???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
A.5米???????????? B.8米??????????? C.10米????
86、制作環氧樹脂電纜頭工作過程中,應采取有效的( C )措施。
A. 防觸電????????? B. 防塵??????? C. 防毒和防火
87、敷設電纜時,應有專人??? 。電纜走動時,嚴禁用手??? ,以防壓傷。(?B?)
A. 統一指揮;搬動電纜?????? B. 統一指揮;搬動滑輪
C. 統一監護;搬動滑輪??
88、對同桿塔架設的多層電力線路進行驗電時,先驗??? 、后驗??? ,先驗??? 、后驗??? 。( A )
A.低壓;高壓;下層;上層? B.低壓;高壓;上層;下層
C.高壓;低壓;上層;下層
89、掛接地線時,若桿塔無接地引下線時,可采用臨時接地棒,接地棒在地面下深度不得小于( B )m。
A.0.5????????????? B.0.6???????? C. 0.7
90、在超過( A )m深的坑內工作時,拋土要特別注意防止土石回落坑內。
A.1.5???????????? B.1.2 ????????C.1.0
91、遇有( A )級以上的大風時,嚴禁在同桿塔多回線路中進行部分線路停電檢修工作。
A.5?????????????? B.4?????????? C.3
92、線路經過驗明確實無電壓后,各工作班(組)應立即在工作地段( B )掛接地線。?????
A. 電源側????????? B. 兩端???????? C. 受電側????
93、石坑、凍土坑打眼時,應檢查錘把、錘頭及鋼釬。打錘人應站在扶釬人側面,嚴禁站在( A ),扶釬人應戴安全帽。
A. 對面??????? ????B. 右側??????? C. 左側
94、在桿塔上作業轉位時,( A )安全帶保護。
A. 不得失去??????? B. 可以不用???? C. 必要時使用
95、桿塔上有人工作時,( A?)調整或拆除拉線。
A. 不準??????????? B. 可以???????? C. 應合理
96、緊線時,工作人員不得跨在導線上或站在導線( B ),防止意外跑線時抽傷。
A. 外角側??????????? B. 內角側???????? C. 下面
97、( C )采用突然剪斷導、地線的做法松線。
A. 可以??????????? B. 不宜????????? C. 嚴禁
98、在電壓等級為110kV的帶電線路桿塔上工作與帶電導線最小安全距離為( C )m。
A. 0.7???????????? B. 1.0?????????? C. 1.5
99、在電壓等級為220kV的帶電線路桿塔上工作與帶電導線最小安全距離為( C )m。
A. 1.5???????????? B. 2.0?????????? C.3.0
100、在電壓等級為10kV的帶電線路桿塔上工作與帶電導線最小安全距離為( C )m。
A. 0.35???????????? B. 0.5???????? C. 0.7
101、 配電變壓器停電做試驗時,地面有電部分應設圍欄,懸掛“(?A?)!”的標示牌,并有人監護。
A. 止步,高壓危險??? B. 高壓危險??? C. 止步,防止觸電??
102、進行電容器停電工作時,應先斷開電源,將( C )后,才能進行工作。
A.電容器拆下??? B.電容器相間短路?? C.電容器放電接地?????????????
103、線路柱上斷路器(開關)、隔離開關(刀閘)、跌落式熔斷器(保險)進行檢修時,必須( C ),并驗電接地后,才能進行工作。
A.將設備電源側單側停電????????????
B.將相鄰線路停電
C.將連接該設備的兩側線路全部停電
104、在10kV及以下的帶電桿塔上進行工作,工作人員距最下層高壓帶電導線垂直距離不得小于( A )m。
A.0.7????????????? B.0.8???????? C.0.9
105、摘掛跌落式熔斷器(保險)時,必須使用( A ),并有專人監護,其他人員不得觸及設備。
A. 絕緣棒????????? B. 安全帶????? C. 絕緣繩
106、在交叉檔內放落、降低或架設導、地線工作,只有停電檢修線路在帶電線路( C )時才可進行,但必須采取防止導.地線產生跳動或過牽引而與帶電導線接近至危險范圍以內的措施。
A. 上面????????????? B. 上風側????????? C.下面
107、多回線路中的每一回線路都應有( C )。
A.唯一名稱????????? B.特殊標志??????? C.雙重稱號
108、在絕緣架空地線上工作時,應先將( B )。
A. 測量接地架空地線的接地電阻?? B.該架空地線接地?? C.該架空地線與地斷開
109、嚴禁在桿塔上( C )。
A.傳遞綁線?? B.使用綁線?C.卷繞綁線或放開綁線
110、向桿塔上吊起或向下放落工具、材料等物體時,應使用( A )傳遞。
A.絕緣無極繩圈?????? B.絕緣網繩?????? C.絕緣繩
111、放線或架線時,應采取措施防止導線或架空地線由于擺動或其他原因而與( B )接近至危險范圍以內。
A.工作人員?????????? B. 帶電導線?????? C .施工機具
112、絞車等牽引工具應接地,放落和架設過程中的導線亦應接地,以防止帶電的線路發生接地短路時產生( A )。
A.感應電壓???????? B. 電弧???????? C.過電壓
113、接地線應有接地和短路導線構成的成套接地線。截面不得小于(?B?)mm2。
A.15?????????????? B.25????????? C.35
114、在電氣設備上工作,以下哪項不屬于保證安全的組織措施: (?C?)
A.工作監護制度?? B.工作許可制度??? C.工作輪換制度
115、在電力線路工作上,以下哪項不屬于保證安全的技術措施。( A )
A:工作票制度?????? B:停電??????? ?C:裝設接地線
116、挖掘出的電纜或接頭盒,如下面需要挖空時,必須將其懸吊保護,懸吊電纜應每隔約( B )吊一道。懸吊接頭盒應平放,不得使接頭受到拉力。
A.0.5~1.0m????????? B.1.0~1.5m????? C.1.5~2.0m????????
117、在電纜井內工作應戴( C )。
A.絕緣手套??????? B.護目眼鏡??????? C.安全帽
118、如果觸電者觸及斷落在地上的帶電高壓導線,且尚未確證線路無電,救護人員在未做好安全措施(如穿絕緣靴或臨時雙腳并緊跳躍地接近觸電者)前,不能接近斷線點至( B )范圍內,防止跨步電壓傷人。
A.5~8 m???????? B.8~10m???????? C.10~15m???
119、停電檢修的線路如與另一回110KV帶電線路相交叉或接近,以致工作時可能該110KV帶電線路接近至(A)以內,則該110KV線路也應停電并予接地。
A、3米????????? B、4米???????????? C、5米
120、觸電者觸及低壓帶電設備,以下不正確的救護措施是:( C )
A.設法迅速切斷電源,如拉開電源開關或刀閘,拔除電源插頭等;或使用絕緣工具、干燥的木棒、木板、繩索等不導電的東西解脫觸電者;
B.抓住觸電者干燥而不貼身的衣服,將其拖開,切記要避免碰到金屬物體和觸電者的裸露身軀;
C.為使觸電者與導電體解脫,直接用力手拉扯。
二、判斷題:
1、巡線工作應由有電力線路工作經驗的人擔任。(對)
2、新參加電氣工作的人員實習人員和臨時參加勞動的人員(干部臨時工等) 必須經過安全知識教育后方可下現場單獨進行指定的工作。(錯)
3、只要具備必要的電氣知識,就可作為電氣工作人員參加線路檢修工作。(錯)
4、對外單位派來支援的電氣工作人員工作前應介紹現場電氣設備接線情況和有關安全措施。(對)
5、緊線時,應檢查接線管或接線頭以及過滑輪、橫擔、樹枝、房屋等有無卡住現象。(對)
6、工作票應用鋼筆或圓珠筆填寫一式三份,應正確清楚,不得任意涂改。(錯)
7、除了事故緊急處理外,電力線路上的工作均需要辦理線路工作票。(錯)
8、塔腳檢查,在不影響鐵塔穩定的情況下,可以在對角線的兩個基腳同時挖坑。(對)
9、電氣測量工作,至少應由三人進行,兩人操作,一人監護。(錯)
10、在線路帶電情況下,砍伐靠近線路的樹木時,工作負責人必須在工作開始前向全體人員說明:攀登桿塔時必須系安全帶,樹木、繩索不得接觸導線。(錯)
11、停電檢修的線路如在另一回線路的上面,必須將另一回線路同時停電,方可進行放松或架設導、地線以及更換瓷瓶等工作。(錯)
12、白天工作間斷時,如果工作地點的全部接地線仍保留不動。則工作班須暫時離開工作地點時,不必采取安全措施和派人看守。(錯)
13、在交叉檔內放落、降低或架設導、地線工作,必須停電檢修線路在帶電線路下面。(對)
14、僅在架空地線上作業時,不必在工作地點接地。(對)
15、在吊起或放落變壓器前,必須檢查配電變壓器臺的結構是否牢固。(對)
16、砍伐樹木時,應設法用繩索將其拉向?qū)Ь€(xiàn)方向。(錯)
17、工作票簽發人和工作負責人,對有觸電危險.施工復雜容易發生事故的工作,應增設專人監護。(對)
18、上樹砍剪樹木時,不應攀抓脆弱和枯死的樹枝和攀登已經鋸過的或砍過的未斷樹木。(對)
19、測量接地電阻的工作可按口頭和電話命令執行。(對)
20、低壓帶電工作和雙電源低壓分支線的停電工作可按口頭和電話命令執行。(錯)
21、對故障線路查線發現故障點,在確知該線路已停電的情況下,應在報告領導后立即登塔處理。(錯)
22、在線路帶電情況下,砍伐靠近線路的樹木時,作業人員不得為方便砍伐而攀登桿塔。(對)
23、工作負責人必須熟識設備并了解現場情況。(對)
24、許可開始工作的命令,不準派人傳達至工作負責人。(錯)
25、工作票簽發人可以兼任該項工作的工作負責人。(錯)
26、工作許可人可以簽發工作票。(錯)
27、工作票簽發人可以兼任該工作的工作人員。(對)
28、為了做好各項準備工作,第一種工作票在前一日簽發并履行工作許可手續。(錯)
29、填用第一種工作票進行工作,工作負責人只要了解清楚線路已停電做好安全措施,即可命令開工。(錯)