一、填空(每空1分 共計56分)
1、V/F控制是在改變 頻率 的同時控制變頻器的輸出電壓,使電動機的磁通持一定。
2、變頻器按其工作方式可分為 電壓型 型變頻器和 電流型型變頻器,按變頻器調壓方法可分為 PAM(脈沖振幅調制)型變頻器和PWM(脈沖寬度調制)型變頻器,按變頻器工作原理可分為 V/F控制 型變頻器、 SF轉差頻率控制 型變頻器、 VC矢量控制 型變頻器。
3、粗軋液壓壓下回零位置是 25 MM。
4、爐區PLC與加熱爐本體PLC通訊采用的是 通訊。
5、立輥軋機VE1只在 道次軋制, 道次時打開空過。
6、卷筒電機高低齒切換。當帶鋼厚度大于6mm時,選擇 檔,反之則選擇 檔。
7、OPU上顯示狀態的3個燈分別為 , , 。
8、程序中7S代表 。
9、當精軋機架與卷筒之間建立張力時,G輥道以 速度運轉。帶鋼尾部出F6后,輥道速度切換為 ,使在輥道上的鋼產生一定的后張力,這個后張力可以使帶尾部平整地躺在輥道上而不至于起套。
10、傳動的立輥DP網和精軋區 位置 控制柜的M57連接。
11、熱卷箱靠 上彎曲 下彎曲 輥把帶鋼卷成鋼卷。
12、PLC程序中強制信號保持原狀態時可按快捷鍵 F11
13、精軋區熱金屬檢測器在那個控制柜里 飛剪控制柜 。
14、竄輥的最大行程是 + - 100 mm,上輥向操作側竄動方向為 正
15、秒流量相等這個理論是每秒內流過軋機的 是相等的。
16、我國安全生產工作堅持 安全第一、預防為主、綜合治理的方針。
17、發電機是把機械能轉換成 能的設備。
18、線圈中的電流 突變 電感線圈中會產生過電壓現象。
19、中線的三相交流電路構成的供電系統稱為 三相三線制 。
20、部分的觸電事故都是由于 電擊 造成的。
21、采用 ﹍安全隔離變壓器 作為安全電壓的供電電源。
22、變壓器低壓側中性點接地是 工作 接地。
23、電網中每臺配電變壓器都必須安裝 漏電保護器。 。
24、呼吸停止后,應始終確保 ,這是能否救活的關鍵。
25、需要巡視室外高壓設備時,應 穿絕緣靴 ,并不得 接近避雷器 、避雷針和接地裝置。
26、操作中若發生 疑問 時,不準擅自更改 操作 ,待向值班調度員或值班負責人報告,弄清楚后再進行操作。
27、觸電事故主要是由電擊造成的。按照發生電擊時電氣設備的狀態,可分為直接電擊﹍和﹍間接電擊﹍
28、觸電傷員呼吸和心跳均停止時,應立即按心肺復蘇法支持生命的三項基本措施,即 通暢氣道、人工呼吸、胸外按壓 正確就地進行人工呼吸。
29、工作票應一式兩份,一份必須保存在工作地點,由 工作負責人 收執,另一份由 ﹍值班員 。
30、用滅火器撲救火災時,應 由近到遠 左右橫掃。
31、國家規定的安全色有紅、藍、黃、綠-四種顏色。紅色表示 禁止 ;綠色表示 ﹍通行 。
32、帶電設備著火時應使用 干粉、二氧化碳、1211 滅火器,不得使用 ﹍泡沫 滅火器滅火。
二 、選擇題(每題2分共30分)
1、三相異步電機的轉速( )同步車速。
A 低于 B高于 C等于 D可以低于,也可以高于
2、下列哪種滅火器適于撲滅電氣火災?( )
A.二氧化碳滅火器 B.干粉滅火器 C.泡沫滅火器
3、自耦變壓器與普通變壓器不同的是:一、二次繞組間( )。
A 只有電的聯系 B只有磁的聯系列 C 既有電的聯系又有磁的聯系
4、撲救電氣設備火災時,不能用什么滅火器? ( )
A.四氯化碳滅火器 B.二氧化碳滅火器 C.泡沫滅火器
5、屬于間接電擊防護的是( )
A.絕緣 B.遮欄和阻擋物 C.重復接地
6、在值班期間需要移開或越過遮欄時( )
A、必須有領導在場 B、必須先停電 C、必須有監護人在場
7、接地中線相色漆規定涂為( )。
A、黑 B、紫 C、白
8、某線路開關停電檢修,線路側旁路運行,這時應該在該開關操作手把上懸掛( )的標示牌。
A、在此工作; B、禁止合閘; C、禁止攀登、高壓危險。
9、對 10kV 變配電所,就選用有功電能表準確度為( ) 級,對應配用電壓和電流互感器的準確度為 b 級。
A 、 0.2 級; B 、 0.5 級 ; C 、 1 級; D 、 2 級
10、氯丁橡膠絕緣電線的型號是 ( )。
A 、 BX , BLX; B、 BV , BLV; C、 BXF , BLXF 。
11、帶中線的三相交流電源適合( )。
A、需要兩種供電電壓的場所;
B、需要兩面三刀種供電電壓場合的低壓網絡;
C、需要一種供電電壓場合的低壓網絡。
12、電能的生產、輸送、分配及使用的過程在( )進行。
A 不同時間 B 同一瞬間 C同一時段
13、熔斷器的斷流能力比自動開關( )。
A 大 B 小 C 一樣
14、按照能量守恒定律,變壓器繞組電壓高的一側,電流( )。
A 小 B大 C和繞組電壓低的一側一樣 D不一定
15、裝用漏電保護器,是屬于哪種安全技術措施?( )
A.基本保安措施 B.輔助保安措施 C.絕對保安措施
三、問答
1、 西門子6SE70系列整流回饋裝置是反并聯聯接的三相橋式可控硅整流逆變器,它的作用是什么?(5)
答:作用是向變頻器的直流母線供電,它不僅可以把三相交流電電源的電能轉換成DC電源,由變頻器驅動電動機電動運行,而且能將在發電狀態下電動機的電能從直流母線上送回電網。
2、粗軋PLC控制系統有那些A15模塊?(5)
答:通訊A15,前后推床A15,側壓HWC A15,液壓壓下HGC A15,AWC A15模塊
3、卷取機卷鋼條件有?(寫出5個以上)(5)
答:活門打開、斜導板關閉、活動支撐關閉、卷筒預漲、傳動準備好、高低檔信號
4、精軋區控制PLC包括?(5)
答:熱卷箱控制器,飛剪切頭控制器,精軋速度控制器,精軋位置控制器,
精軋板型控制器,精軋換輥控制器,精軋液壓站控制器,精軋稀油站控制器
5、常說厚度波動較大,寬度曲線長毛現象有哪些因素影響。(5)
6、加熱爐爐壓變送器零點為多少?( 5)
7、說說自己本崗位的心得體會,對以后的工作有什么展望?( 5)
8、電能表和功率表指示的數值有哪些不同? (5)
答:功率表指示的是瞬時的發、供、用電設備所發出、傳送和消耗的電功數;而電能表的數值是累計某一段時間內所發出、傳送和消耗的電能數。
9、為什么電纜線路停電后用驗電筆驗電時,短時間內還有電? (5)
★答:電纜線路相當于一個電容器,停電后線路還存有剩余電荷,對地仍然有電位差。若停電立即驗電,驗電筆會顯示出線路有電。因此必須經過充分放電,驗電無電后,方可裝設接地線。
10、何謂保護接零?有什么作用? (5)
★答:保護接零就是將設備在正常情況下不帶電的金屬部分,用導線與系統進行直接相連的方式。采取保護接零方式,保證人身安全,防止發生觸電事故。
11、一臺三相異步電動機的額定電壓是 380 V,當三相電源線電壓是 380 V時,定子繞組應采用哪種聯接方法?當三相電源線電壓為 660 V時,應采用哪種聯接方法?(7)
答:當三相電源線電壓為 380V 時,定子繞組應采用三角形連接;當三相電源線電壓為 660V 時,定子繞組應采用星形連接。
12、繞線式異步電動機運轉時,為什么轉子繞組不能開路?(7)
答:因為轉子繞組開路,在轉子回路中就不能產生感應電流,也就不會產生電磁轉矩,轉子不可能轉動,所以繞線式電動機運轉時,轉子繞組不能開路