1.挖掘電纜工作應采取哪些安全措施?
答:挖掘電纜工作,應由有經驗的人員交代清楚后方可進行。在挖到電纜保護板后,應由有經驗的人在場指導,方可繼續工作。挖掘電纜溝前,應做好防止交通事故的安全措施。在挖出的土堆起的斜坡上,不得放置工具、材料等雜物。溝邊應留有走道。
2.6KV電力電纜檢修第一種工作票的安全措施如何填寫?
答:拉開XX開關,取下XX開關操作(合閘)保險、二次(合閘)插頭,將XX開關拉(搖)出間隔;地線欄內填寫:無;遮攔標示牌欄填寫:在XX開關柜門上掛“禁止合閘、有人工作”標示牌;在X號機微機畫面中將XX開關至“檢修”位;在XX電纜就地掛“在此工作”標示牌。
3.對挖出的電纜或接頭盒應做哪些安全措施?
答:挖出的電纜或接頭盒,如下面需要挖空時,必須將其懸吊保護,懸吊電纜應每隔1.0----1.5米一道。懸吊接頭盒應平放,不得使接頭受到拉力。
4.移動電纜接頭盒的注意事項?
答:移動電纜接頭盒一般應停電進行。如帶電移動時,應先調查該電纜的的歷史記錄,由敷設有經驗的人員,在專人統一指揮下,平正移動,防止絕緣損壞爆炸。
5.鋸電纜前應做哪些安全措施?
答:鋸電纜以前,必須與電纜圖紙核對是否相符,并確切證實電纜無電后,用接地的帶木柄的的鐵釬釘入電纜芯后,方可工作。扶木柄的人應戴絕緣手套并站在絕緣墊上。
6.電纜井內工作應注意哪些事項?
答:進入電纜井前,應排除井內濁氣。電纜井內工作,應戴安全帽,并做好防火、防水及防止高空落物等措施,電纜井口應有專人看守。
7.熬電纜膠工作應注意什么?
答:熬電纜膠工作應有專人看管。熬膠人員,應戴帆布手套及鞋蓋。攪拌或掐取溶化的電纜膠或焊錫時,必須使用預先加熱的金屬棒或金屬勺子,防止落入水分而發生爆炸燙傷。
8.進入電纜溝應注意哪些事項?
答:(1)進入電纜溝嚴禁帶火種,電纜溝內禁止吸煙;
(2)進入電纜溝必需戴好安全帽,以防碰頭;
?。?)進入電纜溝必須帶好手電或其他應急照明設備,以防突然斷電;
?。?)電纜溝的門鎖必須用專用鑰匙開啟,電纜溝的人孔門和防火門必須隨手關好。
?。?)外來人員或臨時工(不熟悉電纜溝的人員)進入電纜溝工作時,工作完畢必須清點人數,防止有人困在電纜溝,發生危險。
9.在蓄電池室內進行焊接工作必須遵守什么?
答:(1)在充電完畢后,必須經兩小時以上方可進行焊接工作;
?。?)焊接時必須有連續通風;
?。?)應用石棉板將焊接地點與其它電池隔開;
?。?)焊接工作應由有經驗的電工或焊工進行;
?。?)在電池充電期間嚴禁在蓄電池室內進行焊接工作。
10.電纜敷設的安全注意事項?
答:(1)敷設電纜時,應有專人統一指揮;
?。?)電纜軸轉動時嚴禁用手觸摸轉動軸承,以防壓傷。
(3)電纜走動時,在轉彎處工作人員應站在電纜外側,以防擠傷;
?。?)電纜敷設要整齊,嚴禁私拉亂穿;
?。?)架空敷設電纜應戴好安全帶。
11.蓄電池室工作的安全注意事項?
答:(1)蓄電池室內禁止點火和使用能發生電火花的器具。在蓄電池門上應掛有“火災危險”、“嚴禁煙火”等標識;
?。?)在蓄電池室內進行焊接工作必須遵守安全規定;
?。?)對充電設備以及切斷直流的一切有關作業,應遵守《電業安全工作規程》的有關規定.
12.拆卸蓄電池組電瓶的注意事項?
答:(1)將蓄電池退出運行;
?。?)拆卸各電池之間連接板螺絲時,要防止扳手打滑碰至極柱,造成短路放電,因此扳手把柄要用絕緣膠布纏住,與正拆卸的極柱相鄰的極柱、連接板用絕緣物擋住,拆下的螺絲墊片應用堿水沖洗一遍,同一放置;
?。?)拆下的蓄電池出線、電纜接頭,應做好記錄,將電纜頭用絕緣膠布纏好,對應的瓶子號應纏在里面;
?。?)搬運拆下的電池時,動作要穩,防止電瓶傾倒破碎,以免電解液灼傷人員,防止砸傷和碰傷。
13.制作高(低)壓電纜頭時應注意什么?
答:(1)辦理此項目的工作票并填寫作業安全措施票;
?。?)在機房內制作使用噴燈應辦理動火工作票;
?。?)在配電室制作使用噴燈,應注意火焰與帶電部分的距離應符合規定;
(4)在電纜溝制作時應備好滅火器,做好防火措施;
?。?)制作完畢,應消除火種,檢查現場。必要時留人守侯30分鐘以上,防止發生火災。
14 使用噴燈應注意什么?
答 使用噴燈必須注意以下幾點:
(1) 噴燈加油時,必須通過帶紗罩的漏斗,加油量不超過油筒的3/4。加好汽油,將加油蓋擰緊并擦干凈。
?。?) 在點火碗內到入少量汽油或放入汽油棉絲,點燃后給燈頭加熱,然后微旋開節油閥。
?。?) 使用噴燈禁止先打氣后點火,禁止帶手套。
(4) 汽油用萬加油時,應將噴燈關上,再慢慢打開加油蓋放氣,待氣放完后進行加油。應遠離火源,以防起火。
(5) 停止使用噴燈時,應先將節油閥旋緊,待火熄滅后擰松加油蓋放氣,然后在將蓋擰緊,同時將節油閥趁熱旋松,以免冷卻后擰不開加油閥。
15 使用噴燈做電纜頭時應如何避免發生火災或燙傷人員?
答:工作前應認真清理現場周圍易燃物品,工作人員按規定使用防護用具并正確使用噴燈。