105、出線回路過流保護熔斷器的額定電流,不應(A)總過流保護熔斷器的額定電流。
A、大于 B、等于 C、小于
106、出線回路過流保護熔斷器熔體的額定電流按回路(A)電流選擇。
A、正常最大負荷 B、正常負荷 C、平均負荷
107、剩余電流總保護和中級保護的范圍是及時切除低電壓網(C)上斷線接地等產生較在剩余電流的故障。
A、主干線路 B、分支線路 C、主干線路和分支線路
108、組合式剩余電流動作保護器的零序電流互感器為穿心式時,其穿越的主回路導線宜并攏,并注意防止在正常工作條件下(A)引起的誤動作。
A、不平衡磁通 B、平衡磁通 C、磁通
109、剩余電流斷路器、組合式剩余電流動作保護器的電源控制開關,其通斷能力應能可*的開斷安裝處可能發生的最大(B)電流。
A、開路 B、短路 C、瞬時
110、安裝剩余電流總保護的農村低壓電網,其剩余電流不應大于剩余電流動作保護器額定剩余動作電流的(B)%。
A、30 B、50 C、60 D、100
111、裝設剩余電流動作保護器的電動機及其他電氣設備的絕緣電阻不應小于(B)MΩ。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.5
112、TT系統的中性線和TN—C系統的保護中性線,其截面應按允許載流量和保護裝置的要求選定;單相供電的中性線截面應(B)。
A、為相線截面的1/2 B、與相線相同 C、比相線稍細
113、農村低壓架空電力線路終端桿塔是一種承受(B)的耐張桿塔。
A、雙側拉力 B、單側拉力 C、以上答案均對
114、中性線、保護中性線應采用與相線(A)的絕緣子。
A、相同 B、不同 C、可以不同
115、絕緣子在安裝前應逐個清污并作外觀檢查,抽測率不少于(A)%。
A、5 B、10 C、20 D、25
116、農村低壓架空電力線路拉線宜采用鍍鋅鋼絞線,強度安全系數不應小于2.0,截面不應小于(B)mm2。
A、16 B、25 C、35
117、農村低壓架空電力線路拉線的底把宜采用直徑不小于(C)mm的熱鍍鋅圓鋼制成的拉線棒。
A、10 B、12 C、16 D、20
118、地埋線的敷設路徑和電線的計算負荷,應與農村發展規劃相結合通盤考慮,一般不應少于(B)年。
A、4 B、5 C、6 D、7
119、地埋線的截面選擇,除應滿足有關規程規定外,其截面不應小于(A)mm2。
A、4 B、6 C、10 D、25]
120、地埋線的接續應采用(C)。
A、纏繞法 B、搭接法 C、壓接法
121、地埋線應敷設在凍土層以下,其深度不應小于(B)m。
A、0.6 B、0.8 C、1.0 D、1.2
122、地埋線路轉向時,拐變半徑不應小于地埋線外徑的(C)倍。
A、6 B、10 C、15 D、20
123、地埋線施放前,必須浸水24h后,用(C)V兆歐表檢測1min,其穩定絕緣電阻值應符合有關技術標準的規定。
A、500 B、1000 C、2500
124、地埋線與其他地下工程設施相互交*時,在穿管保護或加隔板以后,其最小距離應不小于(B)m。
A、0.15 B、0.25 C、0.5
125、地埋線與其他地下工程設施相互交*時,在沒有穿管保護和加隔板情況下,其最小距離應不小于(B)m。
A、0.25 B、0.5 C、0.75
126、地埋線穿越鐵路、公路時,應加鋼管保護,鋼管的內徑不應小于地埋線外徑的(A)倍。
A、1.5 B、2 C、3
127、地埋線引出地面時,自埋設深處起至接線箱應套(A)。
A、硬質保護管 B、軟質保護管 C、金屬蛇皮軟管
128、地埋線地面接線箱應牢固安裝在基礎上,箱底距地面不應小于(C)m。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.2
129、低壓電力電纜敷設前,應檢查電纜表面有無機械損傷,并用(B)V兆歐表檢測絕緣。
A、500 B、1000 C、2500
130、低壓電纜敷設前的絕緣電阻一般不低于(D)MΩ。
A、3 B、4 C、6 D、10
131、電力電纜與集鎮街道路面平行時,其最小距離為(B)m。
A、0.8 B、1.0 C、1.5 D、2.0
132、農戶電能表箱底部距地面高度宜為(B)m。
A、1.5~1.8 B、1.8~2.0 C、2.0~2.5 D、2.5~3