色爱综合区,亚洲中文字幕黄网站,国产三级在线播放欧美,美国一级毛片aa,av无码,天天干,婷婷六月丁香91视频,免费的黄色网站4mmb

安全管理網

電力法律、法規及技術規程知識(簡答題部分三)

  
評論: 更新日期:2008年10月14日

64、接戶線絕緣子和支架的選用有哪些規定?

答:電線截面在16mm2及以下時,可采用針式絕緣子,其支架宜采用不小于50mm×5mm的扁鋼或者40rmm×40mm×4mm角鋼,也可采用50mm×50mm的方木;電線截面在16mm2以上時,應采用蝶式絕緣子,其支架宜采用50mm×50mm×5mm的角鋼或者60mm×60mm的方木。

65、電容器產品對安裝環境有哪些要求?

答:海拔不超過1000m的地區(非濕熱帶)應采用符合GB/T7886.1標準規定的定型產品;海拔在1000-5000m的高原地區,應采用符合GB/T6915標準規定的定型產品;海拔在1000m以下的熱帶地區,應采用符合GB/T6916標準規定的定型產品。

66、人工接地體應符合哪些要求?

答: (1)垂直接地體的鋼管壁厚不應小于3.5mm;角鋼厚度不應小于4.0mm,垂直接地體不宜少于2根(架空線路接地裝置除外),每根長度不宜小于2.0m,極間距離不宜小于其長度的2倍,末端人地0.6m; ·

(2)水平接地體的扁鋼厚度不應小于4mm,截面不應小于48mm2,圓鋼直徑不應小于8mm,接地體相互間距不宜小于5.0m,埋人深度必須使土壤的干燥及凍結程度不會增加接地體的接地電阻值,但不應小于0.6m。

(3)接地體應作防腐處理。

67、哪些場所應裝設低壓避雷器?

答:多雷區(年平均雷電日大于40d的地區)和易受雷擊地段的配電變壓器低壓側各出線回路的首端;在多雷區和易遭受雷擊的地段,直接與架空電力線路相連的排灌站、車間和重要用戶的接戶線;在多雷區和易受雷擊的地段,架空線路與電纜或地埋線路的連接處。

68、臨時用電線路超出50m或有多處用電點時,有什么要求?

答:應分別在電源處設置總配電箱,在用電點設置分配電箱,總、分配電箱內均應裝設剩余電流動作保護器。

69、跌落式熔斷器是將哪兩種設備合二為一的設備?

答:隔離開關和熔斷器。

70、熔斷器按結構分為哪三類?

答:開啟式、半封閉式和封閉式。

71、電力線路運行維護工作主要包括哪三方面?

答:技術管理、巡視檢查和維護檢修。

72、低壓電器按用途可分哪兩大類?

答:低壓配電電器和低壓控制電器。

73、事故緊急處理時,按規程規定可以不填寫工作票,但應履行什么手續?并做好什么措施?

答:履行許可手續,做好安全措施。

74、低壓電器根據工作條件可分哪六大類?

答:一般工業用電器、船用電器、化工電器、礦用電器、牽引電器和航空電器。

75、心肺復蘇的三項基本措施是什么?

答:卜通暢氣道、口對口(鼻)人工呼吸、胸外按壓(人工循環)。

76、人體觸電方式有哪幾種?

答: (1)單相觸電。(2)兩相觸電。(3)跨步電壓觸電。

(4)接觸電壓觸電。

77、在低壓電氣設備上進行帶電工作時,應采取什么安全措施?

答: (1)應有專人監護,并使用有完好絕緣柄的工具。

(2)注意安全距離,防止誤碰帶電高壓設備。

(3)上桿分清相線、中性線,選好工作位置。’

(4)人體不得同時接觸兩根線頭。

78、架空線路的主要施工環節有哪些?

答:桿位復測、挖坑、排桿、立桿和架線等。

79、農村低壓架空線路常用的絕緣子有哪幾種?

答: (1)針式。(2)懸式。(3)蝴蝶式。(4)瓷橫擔。

80、什么是跨步電壓?

答:跨步電壓是人跨步于帶有不同電位的地面時,人兩腳之間的電位差。

81、怎樣撲救電氣火災?

答:電氣火災的撲救方法主要有斷電滅火、帶電滅火和干黃沙滅火3種方法。電氣設備發生火災時,由于帶電燃燒,所以十分危險?,F(xiàn)場撲救人員應先千方百計立即切斷有關電源,然后進行滅火。

82、引起人身觸電死亡事故的原因主要有哪些?

答:引起人身觸電死亡事故的原因主要有:缺乏電器知識和安全用電常識、違反規程、設備不合格、維修不善以及由于自然災害等因素造成。

83、如何防止發生人身觸電事故?

答:防止事故的發生,應裝設剩余電流動作保護裝置;保持絕緣完好,定期測量絕緣電阻;電氣設備接線必須正確無誤;設備的外殼有良好的保護接地措施;嚴格按規程辦事。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們