初級電工技能鑒定考核試題庫(精選)
評論: 更新日期:2008年10月14日
初級工知識要求試題
一、是非題
1 、指示儀表不僅能直接測量電磁量,而且還可以與各種傳感器相配合,進行溫度、壓力、流量等非電量的測量。(√)
2 、電動系儀表除可以做成交直流兩用及準確度較高的電流表、電壓表外,還可以做成功率表、頻率表和相位表。(√)
3 、準確度為 1.5 級的儀表,測量的基本誤差為± 3% 。(×)
4 、要直接測量電路中電流的平均值,可選用電磁系儀表。(×)
5 、電壓表的附加電阻除可擴大量程外,還起到溫度補償作用。(√)
6 、電壓互感器二次繞組不允許開路,電流互感器二次繞組不允許短路。(×)
7 、直流電流表可以用于交流電路。(×)
8 、鉗形電流表可做成既能測交流電流,也能測量直流電流。(√)
9 、使用萬用表測量電阻,每換一次歐姆檔都要把指針調令一次。(√)
10 、測量交流電路和有功電能時,因是交流電,故其電壓線圈、電流線圈和各兩個端可任意接在線路上。(×)
11 、用兩只單相電能表測量三相三線有功負載電能時,出現有一個表反轉,這肯定是接線錯誤。(×)
12 、電動系功率表的電流線圈接反會造成指針反偏轉,但若同時把電壓線圈也反接,則可正常運行。 (×)
13 、電磁系儀表的抗外磁場干擾能力比磁電系儀表強。(×)
14 、電動系相位表沒有產生反作用力矩的游絲,所以儀表在未接入電路前,其指針可以停止在刻度盤的任何位置上。(√)
15 、按儀表對電場或外界磁場的防御能力,分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四級。Ⅱ級儀表在外磁場或外電場的影響下,允許其指示值改變± 1% 。(√)
16 、測量電流的電流表內阻越大越好。(×)
17 、不可用萬用表歐姆檔直接測量微安表、檢流計或標準電池的內阻。(√)
18 、無論是測直流電或交流電,驗電器的氖燈炮發光情況是一樣的。(×)
19 、裝有氖燈泡的低壓驗電器可以區分火線(相線)和地線,也可以驗出交流電或直流電;數字顯示低壓驗電器除了能檢驗帶電體有無電外,還能尋找導線的斷線處。(√)
20 、剝線鉗可用于剝除芯線載面積為 6mm2 以下的塑料線或橡膠線的絕緣層,故應有直徑 6mm 及以下的切口。(×)
21 、電烙鐵的保護接線端可以接線,也可不接線。(×)
22 、手動油壓接線鉗可以用來壓接截面為 16~240mm2 的銅、鋁導線。(√)
23 、裝接地線時,應先裝三相線路端,然后裝接地端;拆時相反,先拆接地端,后拆三相線路端。(×)
24 、電焊機的一、二次接線長度均不宜超過 20m 。(×)
25 、交流電流表和電壓表所指示的都是有效值。(√)
26 、絕緣靴也可作耐酸、堿、耐油靴使用。(×)
27 、銅有良好的導電、導熱性能,機械強度高,但在測試較高時易被氧化,熔化時間短,宜作快速熔體,保護晶體管。(×)
28 、熔點低、熔化時間長的金屬材料錫和鉛,適宜作高壓熔斷器熔體。(×)
29 、強電用的觸點和弱電用的觸點,性能要求是相同的,所用材料也相同。(×)
30 、用作傳感器、揚聲器和微波器件的鋁鎳鈷材料是永磁材料,能在一定的空間內提供恒定的磁場。(√)
31 、鋁導線聯接時,不能像銅導線那樣用纏繞法或絞接法,只是因為鋁導線機械強度差。(×)
32 、導線的安全載流量,在不同環境溫度下,應有不同數值,環境溫度越高,安全載流量越大。(×)
33 、鋼心鋁絞線在通過交流電時,由于交流電的集膚效應,電流實際只從鋁線中流過,故其有效截面積只是鋁線部分面積。(√)
34 、土壤的熱阻系數,將影響埋設電纜的散熱,因而影響電纜的安全載流量。熱阻系數越大,電纜的安全載流量越大。(×)
35 、電纜管( TC )和管壁較薄,其標稱直徑是指其內徑。(×)
36 、裸導線在室內敷設高度必須在 3.5m 以上,低于 3.5m 不許架設。(×)
37 、導線敷設在吊頂或天棚內,可不穿管保護。(×)
38 、電纜短、牽引力小時,可用牽引頭讓線心承受拉力;當牽引力大時,可用鋼絲套牽引。(×)
39 、所有穿管線路,管內接頭不得多于 1 個。(×)
40 、電纜線芯有時壓制圓形、半圓形、扇形等形狀,這是為了縮小電纜外形尺寸,節約原材料。(√)
41 、電纜的保護層是保護電纜纜芯導體的。(×)
42 、電纜在搬動中,電纜線盤應平放在汽車上,以便固定。(×)
43 、紙絕緣電纜中,繞包型電纜較分相鉛包型電纜的工作電壓為高。(×)
44 、中、低壓聚氯乙烯電纜、聚乙烯電纜和交聯聚乙烯電纜,一般也與紙絕緣電纜一樣,有一個完全密封的金屬護套。(×)
45 、電纜在運行中,只要監視其負荷不要超過允許值,不必監測電纜的溫度,因為這兩都是一致的。 (×)
46 、電纜在鋸鋼甲時的工藝是先用直徑為 2.0mm 銅繞綁 3~4 匝將鋼甲綁緊,銅線的纏繞方向應與鋼甲纏繞方面相反。(×)
47 、變電所停電時,先拉隔離開關,后切斷斷路器。(×)
48 、高壓隔離開關在運行中,若發現絕緣子表面嚴重放電或絕緣子破裂,應立即將高壓隔離開關分?,退出運行。(×)
49 、高壓負荷開關有滅弧裝置,可以斷開短路電流。(×)
50 、更換熔斷器的管內石英砂時,石英砂顆粒大小都 一樣。(×)
51 、備用變壓器平時也應將輕氣體繼電器接入信號電路。(√)
52 、無載調壓變壓器,在變換分接頭開關后,應測量各相繞組直流電阻,每相直流電阻差值不大于三相中最小值的 10% 為合格。(×)
53 、通常并聯電容器組在切斷電路后,通過電壓互感器或放電燈泡自行放電,故變電所停電后不必再進行人工放電而可以進行檢修工作。(×)
54 、蓄電池組在使用一段時間后,發現有的蓄電池電壓已很低,多數電池電壓仍較高,則可繼續使用。(×)
55 、電磁型過電流繼電器是瞬間動作的,常用于線路和設備的過電流保護或速斷保護。(√)
56 、感應型過流繼電器的動作時限與流過的電流平方成正比。(×)
57 、氣體(瓦斯)保護既能反映變壓器油箱內部的各種類型的故障,也能反映油箱外部的一些故障。(×)
58 、電流互感器的一次電流取決于二次電流,二次電流大,一次電流也變大。(×)
59 、更換高壓熔斷器的熔體,可用焊有錫或鉛球的銅或銀絲,也可用鉛錫合金或銀絲,也可用鉛錫合金或鋅制的熔體。(×)
60 、電壓互感器在運行使用時,其注油塞應擰緊。(×)
61 、真空斷路器適用于 35kV 及以下的戶內變電所和工礦企業中要求頻繁操作的場合和故障較多的配電系統,特別適合于開斷容性負載電流。其運行維護簡單、噪聲小。(√)
62 、并聯電容器組允許在 1.1 在倍額定電壓長期運行,允許超過電容器額定電流的 30% 長期運行。(√)
63 、感應型過流繼電器兼有電磁型電流繼電器、時間繼電器、信號繼電器和中間繼電器的功能。它不僅能實現帶時限的過電流保護,而且可以實現電流速斷保護。(√)
64 、一般刀開關不能切斷故障電流,也不能承受故障電流引起的電動力和熱效應。(×)
65 、低壓負荷開關(鐵殼開關)能使其中的刀開關快速斷開與閉合,取決于手動操作機構手柄動作的快慢。(×)
66 、把適用于間繼長期工作制的接觸器(如 CJ12 系列),用于長期工作制時,應將它的容量降低到間斷長期工作制額定容量的一半以下使用。(√)
67 、接觸器銀及銀基合金觸點表面在分斷電弧宋成的黑甚护的接觸電阻很大,應進行銼修。(×)
68 、經常反轉及頻繁通斷工作的電動機,宜于熱繼電器來保護。(×)
69 、塑料外殼式低壓斷路器廣泛用于工業企業變配電室交、直流配電線路的開關柜上??蚣苁降蛪簲嗦菲鞫嘤糜诒Wo(hù)容量不大的電動機及照明電路,作控制開關。(×)
70 、在易燃、易爆場所的照明燈具,應使用密閉形或防爆形燈具,在多塵、潮濕和有腐蝕性氣體的場所的燈具,應使用防水防塵型。(√)
71 、多塵、潮濕的場所或戶外場所的照明開關,應選用瓷質防水拉線開關。(√)
72 、變壓器的額定容量是指變壓器輸出的視在功率。(√)
73 、電源相(火)線可直接接入燈具,而開關可控制地線。(×)
74 、安全電壓照明變壓器使用雙圈變壓器,也可用自耦變壓器。(×)
75 、可將單相三孔電源插座的保護接地端(面對插座的最上端)與接零端 9 左下孔)用導線連接起來,共用一根線。(×)
76 、電源線接在插座上或接在插頭上是一樣的。(×)
77 、螺口燈頭的相(火)線應接于燈口中心的舌片上,零線接在螺紋口上。(√)
78 、電動機的額定電壓是指輸入定子繞組的每相電壓而不是線間電壓。(×)79 、電動機起動時的動穩定和熱穩定條件體現在制造廠規定的電動機允許起動條件(直接或降壓)和連續起動次數上。(√)
80 、異步電動機采用 Y- Δ降壓起動時,定子繞組先按Δ聯結,后改換成 Y 聯結運行。(×)
81 、電動機“短時運行”工作制規定的短時持續時間不超過 10min 。(×)
82 、電動機的絕緣等級,表示電動機繞組的絕緣材料和導線所能耐受溫度極限的等級。如 E 級絕緣其允許最高溫度為 120 攝氏度。(√)
83 、自耦變壓器減壓起動的方法,適用于容量在 320kW 以下籠型異步電動機頻繁起動。(×)
84 、繞線轉子異步電動機的起動方法,常采用 Y- Δ減壓起動。(×)
85 、繞線轉子異步電動機在重載起動和低速下運轉時宜選用頻繁變阻器起動。(×)
86 、采用頻繁變阻器起動電動機的特點是,頻繁變阻器的阻值能隨著電動機轉速的上升而自行平滑地增加。(×)
87 、繞線轉子異不電動機采用轉子串電阻起動時,所串電阻越大,起動轉矩越大。(×)
88 、檢查低壓電動機定子、轉子繞組各相之間和繞組對地的絕緣電阻,用 500V 絕緣電阻測量時,其數值不應低于 0.5M Ω,否則應進行干燥處理。(√)
89 、對于僅是單一的操作、事故處理操作、拉開接地刀閘和拆除僅有的一組接地線的操作,可不必填寫操作票,但應記入操作記錄本。(√)
90 、對開頭的操作手柄上加鎖、掛或拆指示牌也必須寫入操作票。(×)
91 、運行電氣設備操作必須由兩人執行,由工級較低的人擔任監護,工級較高者進行操作。(×)
92 、變配電所操作中,接掛或拆卸地線、驗電及裝拆電壓互感器回路的熔斷器等項目可不填寫操作票。(×)
93 、變電所停電操作,在電路切斷后的“驗電”工作,可不填入操作票。(×)
94 、搶救觸電傷員中,用興奮呼吸中樞的可拉明、洛貝林,或使心臟復跳的腎上腺素等強心針劑可代替手工呼吸和胸外心臟擠壓兩種急救措施。(×)
95 、電源從廠內總降壓變配電所引入的廠內二次變配電所,變壓器容量在 500kVA 以下的,可以不設專人值班,只安排巡視檢查。(√)
96 、電氣設備停電后,在沒有斷開電源開關和采取安全措施以前,不得觸及設備或進入設備的遮欄內,以免發生人身觸電事故。(√)
97 、用萬用表 R × 1 Ω檔測試電解電容器,黑表筆接電容器正極,紅表筆接負極,表針慢慢增大,若停在 10k Ω,說明電容器是好的。(×)
98 、鍺管的基極與發射極之間的正向壓降比硅管的正向壓降大。(×)
99 、對厚板開坡口的對接接頭,第一層焊接要用較粗的焊條。(×)
100 、對水平固定的管件對接焊接時,可采用自頂部順時針或逆時針繞焊一周的方法焊接。(×)
二、選擇題(將正確答案的序號填入空格內)
1 、下列儀表準確度等級分組中,可作為工程測量儀表使用的為 c 組。
a 、0.1 , 0.2 b 、 0.5 , 1.0 c 、 1.5 , 2.5 , 5.0
2 、要測量非正弦交流電的平均值,應選用 a 儀表。
a 、整流系 b 、電磁系列化 c 、磁電系列化 d 、電動系
3 、一個磁電系直流表,表頭滿標度 100A ,標明需配 100A 、 75mV 的外附分流器,今配用一個 300A 、 75mV 的分流器,電流表指示 50A ,實際線路中電流為 c 。
a 、 50A b 、 100A c 、 150A
4 、鉗形電流表使用時應先用較大量程,然后再視被測電流的大小變換量程。切換量程時應 b 。
a 、直接轉動量程開關 b 、先將鉗口打開,再轉動量程開關
5 、要測量 380V 交流電動機絕緣電阻,應選用額定電壓為 b 的絕緣電阻表。
a 、 250V b 、 500V c 、 1000V
6 、用絕緣電阻表搖測絕緣電阻時,要用單根電線分別將線路 L 及接地 E 端與被測物聯接。其中 a 端的聯結線要與大地保持良好絕緣。
a 、 L b 、 E
7 、對 10kV 變配電所,就選用有功電能表準確度為 c 級,對應配用電壓和電流互感器的準確度為 b 級。
a 、 0.2 級 b 、 0.5 級 c 、 1 級 d 、 2 級
8 、一感性負載,功率為 800W ,電壓 220V ,功率因數為 0.8 ,應選配功率表量程可為 b 。
a 、額定電壓 150V ,電流 10A b 、額定電壓 300V ,電流 5A
9 、電動系功率表的電流線圈應串聯接入電路中,有“ * ”的“發電機端”應接到電路中的 b 端,另一電流端接至a 。電壓線圈是并聯接入電路,標有“ * ”的“發電機端”接至 d 。
a 、負載側 b 、電源側 c 、任一側
d 、電流端鈕的任一端 e 、負載的任一端
10 、快熱式電烙鐵持續通電時間不可超過 a 。
a 、 2min b 、 5min c 、 10min
11 、室外雨天使用高壓絕緣棒,為隔阻水流和保持一定的干燥表面,需加適量的防雨罩,防雨罩安裝在絕緣棒的中部,額定電壓 10kV 及以下的,裝設防雨罩不少于 a ,額定電壓 35kV 不少于 c 。
a 、 2 只 b 、 3 只 c 、 4 只 d 、 5 只
12 、銀及其合金及金基合金適用于制作 c 。
a 、電阻 b 、電位器 c 、弱電觸點 d 、強電觸點
13 、氯丁橡膠絕緣電線的型號是 c 。
a 、 BX , BLX b 、 BV , BLV c 、 BXF , BLXF