姓名: 班組: 成績:
一、填空題:(每題2分,共70分)
1.電氣操作人員應持 證上崗。
2.在正常上班期間嚴禁 、 、 上崗。
3.值班人員應做好 記錄。
4.所有用電的設備應做到 機制,不得超負荷使用和任意解線,應做到 級保護。
5.電焊機的一次線不得大于 米。
6.施工現場用電一律執行 線制供電。
7.在潮濕場地照明應采取 電壓供電,行燈必須有 ,手柄應 。
8.所有用電設備停用后必須 ,箱門 。
9.對工地所有的漏電開關必須 天檢查一次,發現失靈損壞必須立即更換并做好記錄。
10.在正常供電線路上,黃色為 線,綠色為 線,紅色為為 線,雙色為 線。
11、國家實行生產安全事故責任 制度。
12、施工現場臨時用電設備,必須是經過 并取得 的電工安裝維修。
13、施工單位的安全生產管理人員應根據施工環境特點,對 狀況進行 的檢查。
14、施工用電必須按規范要求,作好 。做到 。
15、JGJ46—88規范規定:施工現場用電設備在 以上,或設備容量(功率)在 以上的,均應編制臨時用電施工組織設計。
16、施工用電配電系統樞紐其位置應考慮便于 ,靠近 ,減少配電線路。
17、保護零線作為接零保護的 ,必須單獨使用,不得他用,電纜要用 。
18、為了保證接地裝置的可靠性,要求每一對接地裝置的接地線采用 以上導體在不同點與 連接。
19、電箱內的電氣設備應 ,設有專用開關,必須執行一機一箱一閘一漏電保護。
20、從勞動保護的角度看,電氣事故主要包括 、 、雷電事故、靜電事故和某些電路事故。
三、問答題:(每題10分,共30分)
1、設備停電檢修時,應有哪些安全技術措施?
答:
2、電氣設備起火的主要原因是什么?應采取什么方法解救?
答:
3、當有人觸電時應采取什么方法急救?
答:
答案
1、國家實行生產安全事故責任 實際追究 制度。
2、施工現場臨時用電設備,必須是經過 培訓考核 并取得 合格證件 的電工安裝維修。
3、施工單位的安全生產管理人員應根據施工環境特點,對 安全生產 狀況進行 經常性 的檢查。
4、施工用電必須按規范要求,作好 保護接零接地 。做到 一機、一箱、一閘、一漏電保護器 。
5、JGJ46—88規范規定:施工現場用電設備在 5臺及5臺 以上,或設備容量(功率)在 50Kw 以上的,均應編制臨時用電施工組織設計。
6、施工用電配電系統樞紐其位置應考慮便于電源引入,靠近負荷中心,減少配電線路。
7、保護零線作為接零保護的 專用線 ,必須單獨使用,不得他用,電纜要用五芯電纜 。
8、為了保證接地裝置的可靠性,要求每一對接地裝置的接地線采用 二根 以上導體在不同點與 接地裝置 連接。
9、電箱內的電氣設備應 完整無缺 ,設有專用開關,必須執行一機一箱一閘一漏電保護。
10、從勞動保護的角度看,電氣事故主要包括電流傷害事故、電磁場傷害事故、雷電事故、靜電事故和某些電路事故。
2、設備停電檢修時,應有哪些安全技術措施?
答:設備停電檢修時,應包括工作許可證制度、工作監護制度、工作間斷與終結制度的安全組織措施,以及停電、驗電接地設欄與懸掛標志牌等安全技術措施。
1.電氣操作人員應持 特種作業操作 證上崗。
2.在正常上班期間嚴禁 酒后作業 、 赤腳、穿高跟鞋、拖鞋
、 不持上崗證 上崗。
3.值班人員應做好 值班安全 記錄。
4.所有用電的設備應做到 一 閘 一 機制,不得超負荷使用和任意解線,應做到 三 級保護。
5.電焊機的一次線不得大于 3 米。
6.施工現場用電一律執行 TN—S, 三相五 線制供電。
7.在潮濕場地照明應采取 12V 電壓供電,行燈必須有 絕緣導線和防護罩 ,手柄應 絕緣完好 。
8.所有用電設備停用后必須 鎖好 箱門 拉閘斷電 。
9.對工地所有的漏電開關必須 30 天檢查一次,發現失靈損壞必須立即更換并做好記錄。
10.在正常供電線路上,黃色為 A相 線,綠色為 B相 線,紅色為 C相 線,蘭色為 工作零 線,雙色為 保護地線 線。
二、問答題:
1. 電氣設備起火的主要原因是什么?應采取什么方法解救?
答:原因:1、斷路起火,周圍有可燃物。2、用電量大。
應采取拉閘斷電,應用滅火工具,采用干粉滅火器。
2.當有人觸電時應采取什么方法急救?
答:應拉閘斷電,不要用手去拉人,應急采用人工呼吸。