(一)填空題(25題)
1.電力線路安全工作的()措施是停電、驗電、裝設接地線、使用個人保安線、()和裝設遮欄。
2.裝設接地線,應先接(),后接(),接地線應接觸良好,()可靠。拆接地線的順序與此相反。
3.工作票簽發人和工作負責人,對有()、施工復雜容易發生()的工作,應增設專責監護人和確定被監護的人員。
4.在停電線路工作地段裝接地線前,要先(),驗明線路確無電壓。驗電應使用相應()等級、()的接觸式驗電器。
5.雷電時,()進行倒閘操作和更換()工作。
6.交叉跨越各種線路、鐵路、公路、()等放、撤線時,應先取得()同意,做好(),如搭好可靠的跨越架、封航、封路、在路口設專人持信號旗看守等。
7.完成工作許可手續后,工作負責人、()應向工作班成員交待工作內容、()、帶電部位和現場安全措施、進行危險點告知,并履行確認手續,工作班方可開始工作。
8.測量人員應了解儀表的性能、使用方法和(),熟悉測量的安全措施。
9.巡視檢查配電設備時,不得越過()或圍墻。
10.凡是低壓間接帶電作業均應使用()種工作票。
11.嚴禁以投切()的方法對線路干線或分支線進行停、送電操作。
12.嚴禁()停、送電。
13.所有電氣設備的金屬外殼均應有良好的()裝置。
14.電氣工作人員都應學會()、窒息急救法、心肺復蘇法,并熟悉有關燒傷、()、外傷 、氣體中毒等急救常識。
15、攜帶型短路接地線用于防止設備、線路突然來電,消除(),放盡()的臨時接地線。
16、個人保護接地線主要用于防止()電壓危害的個人用()裝置。
17.用鉗子剪斷電線,最好要(),一根一根地剪斷,并盡可能站在()或()上操作。
18.進行觸電急救時,在觸電者脫離電源前,救護人員不得直接()傷員,以免救護者同時觸電。
19.觸電者觸及斷落在地的帶電高壓導線,救護人員在未作好安全措施以前,不得接近以斷線點為中心的()范圍內,防止跨步電壓傷人。
20.觸電傷員呼吸、心跳均停止時,應立即按()技術支持生命的三項基本措施,正確進行就地搶救,包括()、人工呼吸、胸外心臟按壓。
21.觸電急救首先要使觸電者迅速(),越快越好,因為電流作用時間越長,對人體傷害就越重。
22.不論是在何級電壓線路上觸電,救護人員在使觸電者脫離電源時,要注意防止發生從()的可能和再次觸及其他()的可能。
23.脫離電源就是要把觸電者接觸的那一部分()的開關或其他斷路設備斷開,或設法將觸電者與()脫離。
24.停電設備的各端,應有明顯的(),斷路器、隔離開關的操動機構上應加鎖,跌落式熔斷器的()應摘下。
25.線路的驗電應()進行,檢修聯絡用的斷路器、隔離開關或其組合時,應在其()驗電。
(二)選擇題(25題)
1.如發生嚴重危及人身安全情即報告調度或設備運行管理單位。
A.不等待指令
B.匯報領導后
C.請示調度后
2.在10kV及以下的帶電桿塔不得小于()米。
A.0.5
B.0.7
C.1
3.為防止樹木(樹枝)倒落在導線上,應設法用繩索將其拉向與導線()的方向。
A.相同
B.相反
C.垂直
4.線路經過驗明確定無電壓后,應立即裝設接地線并三相短路。各工作班工作地段()和有可能送電到停電線路的分支線(包括用戶)都要驗電、掛接地線。
A.首端
B.兩端
C.末端
5.電力電纜工作前應詳細核對電纜()、標示牌是否與工作票所寫的相符,安全措施正確可靠后,方可開始工作。
A.名稱
B.型號
C.位置
6.直接接觸設備的電氣測量工作,至少應由( )人進行,一人操作、一人監護。
A.1
B.2
C.3
7.巡線人員發現導線、電纜斷落地面或懸吊空中,應設法防止行人靠近斷線地點()米以內,以免跨步電壓傷人,并迅速報告調度和上級,等候處理。
A.4
B.6
C.8
8.成套接地線應用有透明護套的多股軟銅線組成,其截面不得小于()平方毫米,同時應滿足裝設地點斷路電流的要求。
A.35
B.25
C.16
9.測量低壓線路和配電變壓器低壓側的電流時,可使用(),應注意不觸及其他帶電部分,以防相間短路。
A.鉗形電流表
B.寬程萬用表
C.交流電流表
10.同桿塔架設的多層電力線路掛接地線時,應先( )。
A.先掛低壓、后掛高壓,先掛下層、后掛上層,先掛近側、后掛遠側。
B.先掛高壓、后掛低壓,先掛下層、后掛上層,先掛近側、后掛遠側。
C.先掛低壓、后掛高壓,先掛上層、后掛下層,先掛遠側、后掛近側。
11.在戶內設置的遮欄高度應不低于()米。
A.0.7
B.1.0
C.1.2
12.夜間巡視檢查時,應沿線路的()進行。
A.外側
B.內側
C.中間
13.嚴禁工作人員或其他人員擅自移動已掛好的接地線,如需移動時,應由工作負責人征得()的同意并在工作票上注明。
A.工作許可人
B.工作監護人
C.工作票簽發人
14.裝設的臨時木(竹)遮欄距低壓帶電部分的距離應不小于()米。
A.0.05
B.0.10
C.0.20
15.在戶外安裝遮欄高度應不低于()米。
A.0.5
B.1.0
C.1.5
16.裝設接地線時,設備如無接地網引出線時可采用臨時接地棒接地,接地棒在地面下的深度不得小于()米。
A.0.5
B.0.6
C.1.0
17.工作人員在工作中正常活動范圍邊沿與 10KV 設備帶電部位的距離小于()米時應將帶電設備停電。
A.0.5
B.0.7
C.1.0
18.線路巡視遇有大風時,應沿線路的()進行,以免觸及斷落的導線。
A.逆風側
B.上風側
C.下風側
19.在10千伏架空電力線路兩旁附近工作時,起重設備(包括起吊物件)與線路(在最大偏斜時)的最小間隔距離應不小于()米。
A.1
B.2
C.3
20.下列哪種不是正確解救觸電者的方式()。
A.拉開電源,拔除電源插頭
B.使用絕緣工具,干燥的木棒解脫觸電者
C.抓住觸電者的手,將其拖開
21.在桿上觸電單人營救法中,在桿上安裝繩索的時候,要將5分粗的繩子的一端固定在桿上,固定時要至少繞()圈。
A.1~2
B.2~3
C.3~4
22.對神志不清的觸電傷員,應將其就地仰面躺平,且確保氣道通暢,并用( )秒時間,呼叫傷員或輕拍其肩部,以判斷傷員是否喪失意識。
A.5
B.10
C.15
23.發現觸電傷員呼吸、心跳停止時,應立即在現場用()就地搶救,以支持呼吸和循環。
A.緊急救護法
B.人工呼吸法
C.心肺復蘇法
24.個人保安線應在桿塔上接觸或接近導線的作業開始前掛接,作業結束()拆除。
A.經監護人同意后
B.脫離導線后
C.匯報終結后
25.進行配電設備停電作業前,應斷開可能送電到待檢修設備、配電()的所有線路斷路器、隔離開關和熔斷器,并驗電、接地后,才能進行工作。
A.電源側
B.兩側
C.各側
(三)判斷題(25題)
1.作業工作人員應具備必要的安全生產知識,學會緊急救護法,特別要學會觸電急救。()
2.進行電容器停電工作時,應先斷開電源,將電容器充分放電、接地后才能進行工作。 ()
3.更換配電變壓器跌落式熔斷器(保險)熔絲(保險絲)的工作,應先將低壓刀閘和高壓隔離開關(刀閘)或跌落式熔斷器(保險)拉開。()
4.遇有6級以上的大風時,嚴禁在同桿塔多回線路中進行部分線路停電檢修工作。()
5.帶電線路導線的垂直距離(導線弛度、交叉跨越距離),可用皮尺、線尺進行測量。()
6.配電設備接地不合格時,應戴絕緣手套就可接觸設備外殼()
7.配電變壓器臺架上進行工作,停電檢修時,不用填寫工作票。 ()
8.桿塔、配電變壓器和避雷器的接地電阻測量工作,必須在線路停電情況下進行。()
9.單人巡線時,禁止攀登電桿和鐵塔。()
10.事故巡線應始終認為線路帶電。即使明知該線路已停電,亦應認為線路隨時有恢復送電的可能。()
11.發生電氣火災時,要先斷開電源,再行滅火,可以用水熄滅電器火災。()
12.在帶電的低壓配電裝置上工作時,應采取防止相間短路和單相接地短路的隔離措施。()
13.嚴禁在電流互感器二次回路中帶電工作。()
14.田間、場院使用的電動機應裝設剩余電流動作保護器。()
15.電動機外殼可不用接地。()
16.巡視檢查時,禁止攀登電桿或配電變壓器臺架,也不得進行其他工作。()
17.經驗明停電設備兩端確無電壓后,應立即在檢修設備的工作點(段)兩端導體上掛接地線。()
18.間接帶電作業,天氣潮濕的情況下也可以進行。()
19.嚴禁私設電網防盜和捕鼠、狩獵、捕魚。()
20.在任何情況下禁止鋼絲繩和電焊機的導線或其他電線相接觸。()
21.發現桿上有人觸電,救護人員確認觸電者已脫離電源以后,救護人員不可直接用手、其他金屬及潮濕的物體作為救護工具。()
22.如觸電者處于高處,應采取相應措施,防止該傷員脫離電源后自高處墜落形成復合傷。()
23.在搶救昏迷的觸電傷員時如其牙關緊閉,可口對鼻人工呼吸。()
24.在同桿塔架設的多回線路上,下層線路帶電,上層線路停電作業時,不得做放、撤導線和地線的工作。()
25.在線路帶電情況下,砍剪靠近線路的樹木時,工作負責人應在工作開始前向全體人員說明:電力線路有電,人員、樹木、繩索應與導線保持相應的安全距離。()
(四)問答題(5題)
1.進行線路停電作業前,應作好哪些停電措施?
2.如何正確使用個人保安線?
3.絕緣操作桿、驗電器和測量桿在使用中應注意哪些事項?
4.怎樣正確驗電?
5. 在變電所出口或線路中間某一段有兩條以上相互靠近的平行或交叉線路上工作時有何規定?