108、圖示為T(mén)N-C系統接線圖。(√)[此題圖片丟失]
109、圖示為IT系統接線圖。(√)[此題圖片丟失]
110、嚴禁利用大地作相線、中性線、保護中性線。(√)
111、排灌專用變壓器的配電裝置可安裝于機泵房內。(√)
112、配電室一般可采用磚、石結構,屋頂應采用混凝土預制板,并根據當?shù)貧夂驐l件增加保溫層或隔熱層,屋頂承重構件的耐火等級不應低于三級,其他部分不應低于二級。(×)
113、母線前后排列時,U、V、W及N、PEN的排列順序(面向配電屏)為遠、中、近和最近。(√)
114、在特殊情況下,如果相序排列會造成母線配置困難,可不按規定排列。(√)
115、剩余電流動作保護器對被保護范圍內相—相、相—零間引起的觸電不起保護作用。(√)
116、對于供電范圍較大或有重要用戶的農村低壓電網必須增設剩余電流中級保護。(√)
117、剩余電流中級保護可根據網絡分布情況裝設在分支配電箱的電源線上。(√)
118、剩余電流保護方式,可根據實際運行需要進行選定。(√)
119、特殊情況下,不同規格、不同金屬和不同絞向的導線,可在一個耐張段內接連。(×)
120、架空導線應采用與線路額定電壓相適應的絕緣子固定,其規格根據導線截面大小選定。(√)
121、電視天線的拉線與電力線路的凈空距離應大于3m。(√)
122、地埋線水平敷設時,電線至溝邊的距離不應小于40mm。(×)
123、地埋線的溝底平坦、堅實,無石塊和堅硬雜物,并鋪設一層100~200mm厚的松軟細土或細砂,當?shù)匦胃叨茸兓瘯r(shí),應作平緩斜坡。(√)
124、直埋電纜可以平行敷設在各種管道的上面或下面。(×)
125、電力電纜與公路平行時,其最小距離為1.5m。(√)
126、進戶線和弱電線路必須分開進戶。(√)
127、異步電動機群的集中補償應采取防止功率因數角超前和產生自勵過電壓的措施。(√)
128、配電變壓器和車間、作坊的接地裝置宜采用復合式環形閉合接地網。(√)
129、工作接地和保護接地的電阻(工頻)在一年四季中應不同。(×)
130、不同用途、不同電壓的電力設備,除另有規定外,可共用一個總接地體,接地電阻應符合其中最小值的要求。(√)
131、鋁線可用作地下接地體的引上線。(×)
132、幾個需要接地的受電設備可以用一根保護接地線串接起來再接地。(×)
133、利用自然接地體時,應用不少于兩根保護接地線在不同地點分別與自然接地體相連。(√)
134、工作負責人和工作許可人可以簽發工作票。(×)
135、工作負責人和工作許可人可由一人擔任。(×)
136、私自攀登變壓器臺、電桿或搖動線造成的觸電事故,應由本人負主要責任。(√)
137、絕緣棒應每半年測試一次。(√)
138、驗電筆應每半年測試一次。(√)
139、絕緣手套、橡膠絕緣鞋應每一年測試一次。(×)
140、低壓間接帶電作業應設專人監護,并戴絕緣手套(或清潔干燥的線手套)。(×)
141、擔架行進時,傷員的頭部應在后,腳在前(√)
142、負荷控制裝置的作用電保證電網安全,減少或消滅無計劃的拉閘停電。(√)
143、嚴禁在已經停電而未辦完許可手續的設備上進行停電檢修工作。(√)
144、停電檢修線路,不經任何聯系,可按預約時間送電。(×)
145、工作期間不允許隨意增加工作票內沒有填寫的工作內容。(√)
146、測量絕緣電阻時,兆歐表的轉速應保持在12r/min左右。(√)
147、架空線路驗電時,應先驗下層,后驗上層,先驗距人體較遠的導線,后驗距人體較近的導線。(×)
148、可以用取下(合上)熔斷器的方式對線路停(送)電。(×)
149、電工進行事故巡查時,應始終認為該線路處在帶電狀態,即使該線路確已停電,也應該認為該線路隨時有送電的可能。(√)
150、電氣測量工作應在無雷電和干燥天氣下進行。(√)
151、上桿前應先檢查桿根是否牢*,登桿工具是否牢*。(√)
152、在人身觸電事故多發的季節,夏秋在忙季節和冬、春兩季,要有組織地開展安全大檢查工作。(√)
153、家庭用電禁止拉臨時線和使用帶插座的燈頭。(√)
154、新購置和長時間停用的電氣設備可以直接使用。(×)
155、在操作票的操作任務欄內,應寫明操作設備的名稱和編號。(√)
156、拆接地線時,必須先拆導線端,后拆接電端。(√)
157、掛接地線時,人體不得觸及接地線,以保障人身安全。(√)
158、人觸電后,手緊握帶電體,這是因為被電巍的?。(×?/P>
159、不同用途、不同電壓的電力設備,除另有規定外,可共用一個總接地體,接地電阻應符合其中最小值的要求。(√)
160、造成觸電的主要原因是違章作業。(√)
161、人觸電后,經檢查呼吸、心跳均已停止,由此可以判定觸電人死亡。(×)
162、臨時用電期間,用戶應設專人看管臨時用電設施,使用完及時拆除。(√)