[案例1]
某單層工業廠房項目,檐高20m,建筑面積5800m2。施工單位在拆除頂層鋼模板時,將拆下的18根鋼管(每根長4m)和扣件運到井字架的吊盤上,5名工人隨吊盤一起從屋頂高處下落。此時恰好操作該機械的人員去廁所未歸,一名剛剛招來兩天的合同工開動了卷揚機。在卷揚機下降工程中,鋼絲繩突然折斷,人隨吊盤下落墜地,造成2人死亡、3人重傷的惡性后果。
問題:
(1)本工程這起重大事故可定為哪種等級的重大事故?依據是什么?
(2)試簡要分析造成這起事故的原因。
(3)重大事故發生后,事故發生單位應在24h內寫出書面報告,并按規定逐級上報。重大事故書面報告(初報表)應包括哪些內容?
[案例2]
某單身公寓建筑面積32800m2,鋼筋混凝土框架結構,箱形基礎,地下1層,地上8層。某一天,按施工進度計劃要求正在搭設扣件式鋼管腳手架。安全員檢查巡視時發現新購進的扣件表面粗糙,商標模糊,有的已顯銹跡。便向架子工詢問,工人說,有的扣件螺栓滑絲,有的扣件一擰,小蓋口就裂了。安全員對此批扣件的質量產生了懷疑。
問題:
(1)顯然,該項目的腳手架工程存在著安全隱患,那么事故隱患該如何處理?
(2)為防止安全事故的發生,請問安全員應如何處理此事?
(3)施工安全技術措施包括哪些方面的內容?
[案例3]
某六層商住樓,總建筑面積9800.72m2,建筑高度22.55m,框架結構,腳手架采用落地式外腳手架外掛密目安全網,地下為條形基礎和獨立柱基礎。1999年9月8日,工人甲由辦公室去材料庫房,經過施工現場時,從六層腳手架上掉下一根長腳手桿,正砸在工人甲的右臂,造成骨折。
問題:
(1)請簡要分析造成這起事故的原因。
(2)腳手架工程交底與驗收的程序是什么?
(3)施工現場對安全工作應制定工作目標。安全管理目標主要包括哪些?
[案例4]
某建筑公司中標某酒店工程。1998年5月28日,在進行水電安裝作業時,項目經理部使用民工為其線路溝通進行打眼作業。由于作業面沒有臨時電源而無法進行工作,只得等待增設電源,這時,負責打眼的一名民工不聽勸阻,擅自將電鉆的電源強行與相鄰的一根碘鎢燈電源線相接,在連接時不慎觸電,搶救無效死亡。經事故調查,該項目部安全管理不到位,沒有統一協調部署,施工前的準備工作滯后,沒有給職工創造一個良好的工作環境。缺乏對職工進行安全生產有關法律、法規知識的培訓教育,落實制度不嚴格,造成施工人員在法律知識和安全意識上淡漠,違章冒險蠻干。
問題:
(1)請簡要分析造成這起事故的原因。
(2)主體結構施工階段安全生產的控制要點有哪些?
(3)安全生產的六大紀律是什么?
[案例5]
某建筑公司所承攬的寫字樓項目進入了室內裝修階段。1999年8月15日,裝飾作業中使用的地板硝基漆散發的大量的爆炸性混合氣體在室內聚集,達到了很高的密度。此時,一裝配電工點燃噴燈做電線接頭的防氧化處理,引起混合氣體爆燃起火,造成一名職工死亡。經事故調查,該單位安全生產管理工作中缺乏統一性,沒有周密的計劃,規章制度不健全,致使在多項目、多部位、多工種施工的條件下,工作不能有序地進行。對使用的一些特殊建筑材料性能、使用方法,沒有明確地進行技術交底,造成職工缺乏這一方面的知識。沒有制定針對性的安全措施(通風設施),易燃、易爆氣體在室內大量聚集,導致事故的發生。
問題:
(1)簡要分析造成這起事故的原因。
(2)傷亡事故處理的程序是什么?
(3)三級安全教育的內容是什么?請簡要說明。
[案例6]
某14層商住樓,總建筑面積31800.5m2,建筑高度48.55m,全現澆鋼筋混凝土剪力墻構,筏板式基礎。施工單位租賃了一臺QTZ200型塔式起重機進行起重吊裝作業。2001年5月29日,由于控制大臂連接銷軸的止推板的安裝違反安裝工藝要求,致使止推板失去作用,起重大臂突然折斷,將路邊10kV高壓線砸斷,正在鄰樓屋面作業的4名民工被砸,造成3人死亡,1人受傷。經事故調查,該單位對大型機械設備長時間疏于管理,沒有建立完整的技術資料檔案,也沒有向有關部門申請進行技術檢驗,致使該機械長期處于失控狀態。作業人員擅自變更原設計要求,將本應形體鎖合的固定方法改變為粘結鎖合方式,且又未認真履行監督檢查職責,造成這種錯誤固定方式得不到及時糾正。
問題:
(1)簡要分析造成這起事故的原因。
(2)事故處理結案后,應將事故資料歸檔保存,需保存哪些資料?
(3)建立安全管理體系有哪些要求?
[案例7]
某工程位于北三環和北二環之間,于2000年10月開始施工。建筑面積30000m2,框架結構筏板式基礎,地下3層,地上15層,基礎埋深約為12.8m。2001年8月的某一天,在下午臨下班時,油工組長責成4名組員將遺留在該工程14層內的4m長的一塊腳手板由陽臺拋下,其本人到樓下指揮及警戒。在他揮手示意后,4人將腳手板由14層拋下,由于當時風力較大,腳手板順風飄移5.0m左右,砸在組長的肩部、頭部,被送到醫院,經搶救無效死亡。
問題:
(1)簡要分析造成這起事故的原因。
(2)建筑工程施工現場常見的職工傷亡事故類型有哪些?
(3)施工安全管理責任制中對項目經理的責任是如何規定的?
案例分析答案
[案例1]答:
(1)按照建設部《工程建設重大事故報告和調查程序規定》,本工程這起重大事故可定為四級重大事故。上述《規定》總則第三條規定:具備下列條件之一者為四級重大事故:
?、偎劳?人以下;
②重傷3人以上,19人以下;
?、壑苯咏洕鷵p失10萬元以上,不滿30萬元。
(2)造成這起事故的原因是:
?、龠`反了貨運升降機嚴禁載人上下的安全規定;
?、谶`反了卷揚機應由經過專門培訓且合格的人員操作的規定;
?、蹖頁P機缺少日常檢查和維修保養,致使使用中發生傷亡事故。
(3)重大事故書面報告(初報表)應包括以下內容:
?、偈鹿拾l(fā)生的時間、地點、工程項目、企業名稱;
②事故發生的簡要經過、傷亡人數和直接經濟損失的初步估計;
?、凼鹿拾l(fā)生原因的初步判斷;
?、苁鹿拾l(fā)生后采取的措施及事故控制情況;
?、菔鹿蕡蟾鎲挝弧?/p>