色爱综合区,亚洲中文字幕黄网站,国产三级在线播放欧美,美国一级毛片aa,av无码,天天干,婷婷六月丁香91视频,免费的黄色网站4mmb

安全管理網

防塵工試題庫

  
評論: 更新日期:2009年08月06日

一、填空題
1、煤礦企業必須建立、健全各級領導安全生產責任制、職能機構安全生產責任制、崗位人員安全生產責任制。
2、為保障煤礦安全生產和職工人身安全,防止煤礦事故,根據《煤炭法》、《礦山安全法》和《煤礦安全監察條例》,制定《煤礦安全規程》。
3、防爆電氣設備入井前,應檢查其“產品合格證”、“煤礦礦用產品安全標志”及安全性能;檢查合格并簽發合格后,方準入井。
4、入井人員必須戴安全帽、隨身攜帶自救器和礦燈,嚴禁攜帶煙草和點火物品,嚴禁穿化纖衣服,入井前嚴禁喝酒。
5、高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井中,掘進工作面局部通風機應采用三專供電,三專即:專用變壓器、專用開關、專用線路 。
6、采煤工作面必須保持至少2個暢通的安全出口,一個通到回風巷道,另一個通到進風巷道。
7、采掘工作面的空氣溫度超過30℃、機電設備硐室的空氣溫度超過34℃時,必須停止作業。
8、礦井每年安排采掘作業計劃時必須核定礦井生產和通風能力,必須按實際供風量核定礦井產量,嚴禁超通風能力生產。
9、采區進、回風巷必須貫穿整個采區,嚴禁一段為進風巷、一段為回風巷。
10、開采有瓦斯噴出或有煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出危險的煤層時,嚴禁任何2個工作面之間串聯通風。
11、采掘工作面的進風和回風不得經過采空區或冒頂區。
12、嚴禁在停風或瓦斯超限的區域內作業。
13、停風區中瓦斯濃度超過1.0%或二氧化碳濃度超過1.5%,最高瓦斯濃度和二氧化碳濃度不超過3.0%時,必須采取安全措施,控制風流排放瓦斯。
14、井下使用的汽油、煤油和變壓器油必須裝入蓋嚴的鐵桶內,由專人押運送至使用地點,剩余的汽油、煤油和變壓器油必須運回地面,嚴禁在井下存放。
15、井下嚴禁使用燈泡取暖和使用電爐。
16、采煤機必須安裝內、外噴霧裝置。
17、采煤機截煤時必須噴霧降塵,內噴霧壓力不得小于2MPa,外噴霧壓力不得小于1.5MPa,噴霧流量應與機型相匹配。
18、采煤機內噴霧裝置不能正常噴霧,外噴霧壓力不得小于4MPa。無水或噴霧裝置損壞時必須停機。
19、掘進機如果內噴霧裝置的使用水壓小于3MPa或無內噴霧裝置,則必須使用外噴霧裝置和除塵器。
20、掘進機截煤時內噴霧裝置的使用水壓不得小于3MPa,外噴霧裝置的使用水壓不得小于1.5Mpa。
21、掘進機作業時,應使用內、外噴霧裝置。
22、新礦井的地質精查報告中,必須有所有煤層的煤塵爆炸性鑒定資料。生產礦井每延深一個新水平,應進行1次煤塵爆炸性試驗工作。
23、煤塵的爆炸性由國家授權單位進行鑒定,鑒定結果必須報煤礦安全監察機構備案。煤礦企業應根據鑒定結果采取相應的安全措施。
24、礦井必須建立完善的防塵供水系統。沒有防塵供水管路的采掘工作面不得生產。
25、防塵用水均應過濾。水采礦井和水采區不受此限。
26、有涌水的煤倉和溜煤眼,可以放空,但放空后放煤口閘板必須關閉,并設置引水管。
27、凍結法鑿井和在遇水膨脹的巖層中掘進不能采用濕式鉆眼時,可采用干式鉆眼,但必須采取捕塵措施,并使用個體防塵保護用品。
28、液壓支架和放頂煤采煤工作面的放煤口,必須安裝噴霧裝置,降柱、移架或放煤時同步噴霧。
29、破碎機必須安裝防塵罩和噴霧裝置或除塵器。
30、煤(巖)與瓦斯突出煤層或軟煤層中瓦斯抽放鉆孔難以采取濕式鉆孔時,可采取干式鉆孔,但必須采取捕塵、降塵措施,工作人員必須佩戴防塵保護用品。
31、開采有煤塵爆炸危險煤層的礦井,必須有預防和隔絕煤塵爆炸的措施。
32、必須及時清除巷道中的浮煤,清掃或沖洗沉積煤塵,定期撒布巖粉;應定期對主要大巷刷漿。
33、礦井每年應制定綜合防塵措施、預防和隔絕煤塵爆炸措施及管理制度,并組織實施。
34、新建礦井的永久井架和井口房、以井口為中心的聯合建筑,必須用不燃性材料建筑。
35、對現有生產礦井用可燃性材料建筑的井架和井口房,必須制定防火措施。
36、開采下部水平的礦井,除地面消防水池外,可利用上部水平或生產水平的水倉作為消防水池。
37、井下剩余的汽油、煤油和變壓器油必須運回地面,嚴禁在井下存放。
38、煤層中未采用砌碹或噴漿封閉的主要硐室和主要進風大巷中,不得進行電焊、氣焊和噴燈焊接等工作。
39、井下使用的汽油、煤油和變壓器油必須裝入蓋嚴的鐵桶內,由專人押運送至使用地點。
40、在有煤(巖)與瓦斯突出危險的礦井中進行電焊、氣焊和噴燈焊接時,必須停止突出危險區內的一切工作。

二、判斷題:
1、煤礦企業必須對職工進行安全培訓。未經安全培訓的,經礦長批準可以上崗作業。(×)
2、井下所有煤倉和溜煤眼都應保持一定的存煤,不得放空。    (√)
3、井下設備不可以帶電檢修,但可以帶電搬遷。(×)
4、非專職或值班電氣人員,不得擅自操作電氣設備。(√)
5、傾角大于12°的采煤工作面不得采用下行通風。(×)
6、井下風流中SO2的最高容許濃度為0.00025%。(×)
7、煤礦企業每季度必須至少組織1次礦井救災演習。(×)
8、采掘工作面的進風流中,二氧化碳濃度不超過1.0%。(×)
9、開采急傾斜煤層時溜煤眼可兼作風眼使用。(×)
10、原有自然水分或防滅火灌漿后水分大于4%的煤層,可以不采取煤層注水措施。(√)
11、為簡化系統,采煤工作面回風巷可不設風流凈化水幕,但必須經礦技術負責人批準。(×)
12、不論何種情況在煤、巖層中鉆孔,應采取濕式鉆孔。(×)
13、必須將矸石山或爐灰場設在進風井的主導風向上風側。(×)
14、矸石山不得設在表土10m以內有煤層的地面上和設在有漏風的采空區上方的塌陷范圍內。(√)
15、如果消防用水同生產、生活用水共用同一水池,應有確保消防用水的措施。(√) 16、井下可以用燈泡取暖。(×)
17、井下使用的潤滑油、棉紗、布頭和紙等,必須鐵桶內。(×)
18、必須酒精清洗井下風動工具時。(×)
19、井下砌風門墻時,可以使用消防材料庫儲存的材料。(×)
20、井下工作人員必須熟悉滅火器材的使用方法。(√)
21、每年度應對井上、下消防管路系統進行1次檢查,發現問題,及時解決。(×)
22、掘進機只能設置機載式甲烷斷電儀。(×)
23、采煤機只能設置便攜式甲烷檢測報警儀。(×)
24、礦井主要通風機可以只安裝一臺。(×)
25、設有梯子間的井筒或修理中的井筒,風速不得超過10m/s。(×)
26、專用排瓦斯巷內風速不得低于0.25m/s。(×)
27、礦井相對瓦斯涌出量大于10m3/t或礦井絕對瓦斯涌出量大于40m3/min為高瓦斯礦井。(√)
28、礦井相對瓦斯涌出量小于10m3/t且礦井絕對瓦斯涌出量小于40m3/min為低瓦斯礦井。(×)
29、只有開采煤層的自燃傾向性為易自燃或不易自燃的礦井,方可采用專用排瓦斯巷。(×)
30、井上下敷設的瓦斯管路,不得與帶電物體接觸并應有防止砸壞管路的措施。(√)
31、煤礦企業必須加強職業危害的防治與管理,做好作業場所的職業衛生和勞動保護工作。(√)
32、作業場所的粉塵濃度,井下每月測定1次。(×)
33、粉塵分散度,每年測定1次。(×)
34、定點呼吸性粉塵監測每月測定1次。(√)
35、定點呼吸性粉塵監測每月測定1次。(√)
36、粉塵中游離SiO2含量,每年測定1次。(×)
37、各接塵作業場所每次測定游離SiO2的有效樣品數不得少于3個。(√)
38、礦區水源和供水工程應保證礦區工業用水量,其水質應符合行業衛生標準。(×)
39、噪聲、放射線及其他物理因素每年至少測定1次。(√)
40、爆破作業必須執行“一炮三檢制”。(√)

三、選擇題:
1、采掘工作面的進風流中,氧氣濃度不低于(A)。
A、20%, B、16%,C、18%
2、《煤礦安全規程》對掘進巷道中風速規定(B)。
A、巖巷0.15~6米/秒,煤巷和半煤0.25~8米/秒,B、巖巷0.15~4米/秒,煤巷和半煤0.25~4米/秒,C、巖巷0.15~8米/秒,煤巷和半煤0.25~6米/秒
3、《規程》對礦井有害氣體中一氧化碳最高允許濃度是(B)。
A、0.00024%,B、0.0024%,C、24
4、生產礦井采掘工作面空氣溫度不得超過(A)。
A、26℃,B、30℃;C、34℃
5、礦井總回風巷或一翼風巷中瓦斯或二氧化碳濃度超過(B)時,必須立即查明原因,進行處理。
A、1.0%,B、0.75%,C、1.5%
6、采區回風巷風流中瓦斯濃度超過(A)時,必須停止工作,撤出人員,采取措施,進行處理。
A、1.0%,B、1.5%,C、0.75%
7、采掘工作面回風巷中瓦斯濃度超過(A)時,必須停止工作,撤出人員,采取措施,進行處理。
A、1.0%,B、1.5%,C、0.75%
8、采掘工作面回風巷中二氧化碳濃度超過(B)時,必須停止工作,撤出人員,采取措施,進行處理。
A、1.0%,B、1.5%,C、0.75%
9、采掘工作面及其它作業地點風流中瓦斯濃度達到(A)時,必須停止用電鉆打眼。
A、1.0%,B、1.5%,C、0.75%
10、爆破地點附近20米以內風流中瓦斯濃度達到(A)時,嚴禁爆破。
A、1.0%,B、1.5%,C、0.75%
11、采掘工作面及其它作業地點風流中瓦斯濃度達到(B)時,必須停止工作,切斷電源,撤出人員,進行處理。
A、1.0%,B、1.5%,C、2.0%
12、電動機或其開關安設地點附近20米內風流中瓦斯濃度達到(B)時,必須停止工作,切斷電源,撤出人員,進行處理。
A、1.0%,B、1.5%,C、0.5%
13、采掘工作面及其他巷道內,體積大于(A)米3的空間內瓦斯濃度達到(A)%時,附近20米內必須停止工作,切斷電源,撤出人員,進行處理。
A、0.5、2.0,B、0.5、1.0,C、1.0、2.0
14、對因瓦斯濃度超過規定被切斷電源的電氣設備,必須在瓦斯降到(A)以下時,方可通電開動。
A、1.0%,B、1.5%,C、0.5%
15、采掘工作面的進風流中,二氧化碳濃度不得超過(C)。
A、1.0%,B、1.5%,C、0.5%
16、采掘工作面風流中二氧化碳濃度達到(A)時,必須停止工作,撤出人員,查明原因,制定措施,進行處理。
A、1.5%,B、2.0%,C、1.0%
17、每個生產礦井至少有(A)個能行人的通達地面的安全出口。
A、2,B、3,C、1
18、礦井需要風量按井下同時工作的最多人數計算,每人每分鐘供給風量不得少于(C)。
A、6 m3,B、5 m3,C、4 m3
19、井下機電設備峒室應設在進風風流中。如果峒室深度不超過(B)m、入口寬度不小于1.5m而無瓦斯涌出,可采用擴散通風。
A、3,B、6,C、10
20、開采突出煤層時,工作面(B)不應設置風窗。
A、進風側,B、回風側,C、以上都是
21、生產礦井每延深一個新(B),應進行1次煤塵爆炸性試驗工作。
A、采區,B、水平,C、區段
22、礦井應每(A)至少檢查1次煤塵隔爆設施的安裝地點、數量、水量或巖粉量及安裝質量是否符合要求。
A、周,B、月,C、15天
23、木料場、矸石山、爐灰場距離進風井不得小于( C )m。
A、20,B、50,C、80
24、木料場距離矸石山不得小于(B)m。
A、20,B、50,C、80
25、井下消防管路系統最長每隔(C)m設置支管和閥門。
A、200,B、150,C、100
26、在帶式輸送機巷道中應每隔(A)m設置支管和閥門。
A、50,B、100,C、20
27、地面的消防水池必須經常保持不少于(A)m3的水量。
A、200,B、150,C、100
28、井口房和通風機房附近(B)m內,不得有煙火。
A、50,B、20,C、80
29、井下機電設備硐室,主要巷道內帶式輸送機機頭前后兩端各(B)m范圍內,都必須用不燃性材料支護。
A、50,B、20,C、80
30、井下電焊、氣焊和噴燈焊接等工作地點的前后兩端各(B)m的井巷范圍內,應是不燃性材料支護,并應有供水管路,有專人負責噴水。
A、5,B、10,C、20
31、井下電焊、氣焊和噴燈焊接等工作地點應至少備有(C)個滅火器。
A、1,B,3,C、2
32、電焊、氣焊和噴燈焊接等工作地點的風流中,瓦斯濃度不得超過(A)%。
A、0.5,B、0.75,C、0.25%
33、在回風流中的機電設備峒室的進風側必須安裝甲烷傳感器,瓦斯濃度不得超過(C)。
A、1.0%,B、1.5%,C、0.5%
34、電焊、氣焊和噴燈焊接等工作完畢后,工作地點應再次用水噴灑,并應有專人在工作地點檢查(B)min,發現異狀,立即處理.
A、30,B、60,C、120
35、符合《煤礦安全規程》規定的串聯通風系統中,必須在進入被串聯工作面的進風流中安裝甲烷斷電儀,且瓦斯和二氧化碳濃度不超過(C)。
A、1.0%,B、1.5%,C、0.5%
36、綜合機械化掘進巷道在相距(B)米前,必須停止一個工作面作業,做好調整通風系統準備工作。
A、20,B、50,C、100
37、礦井必須建立測風制度,每(B)天進行1次全面測風。
A、7,B、10,C、30
38、在排放瓦斯過程中,排出的瓦斯與全風壓風流混合處的瓦斯和二氧化碳濃度都不得超過(B)。
A、1.0%,B、1.5%,C、0.5%
39、抽出的瓦斯排入回風巷時,在排瓦斯管路出口必須設置柵欄、懸掛警戒牌等,下風側距管路出口(C)m,兩柵欄間禁止任何作業。
A、10,B、20,C、30
40、停工區風瓦斯或二氧化碳達到(C)而不能立即處理時,必須在24小時內封閉完畢。
A、1.5%,B、2.0%,C、3.0%

四、簡答題:
1、什么叫主要風巷?
答: 主要風巷是總進風巷、總回風巷、主要進風巷和主要回風巷的總稱。
2、什么叫專用回風巷?
答:專用回風巷是指在采區巷道中,專門用于回風,不得用于運料、安設電氣設備的巷道。在煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出區,專用回風巷內還不得行人。
3、什么叫循環風?
答:循環風是指局部通風機的回風,部分或全部再進入同一部局部通風機的進風風流中。
4、什么叫瓦斯?
答:瓦斯是指礦井中主要由煤層氣構成的以甲烷為主的有害氣體。有時單獨指甲烷。
5、什么叫煤(巖)與瓦斯突出?
答:在地應力和瓦斯的共同作用下,破碎的煤、巖和瓦斯由煤體巖體內突然向采掘空間拋出的異常的動力現象叫煤(巖)與瓦斯突出。
6、什么叫回風巷?
答:回風風流所經過的巷道。為全礦井或礦井一翼回風用的叫總回風巷;為幾個采區回風用的叫主要回風巷;為1個采區回風用的叫采區回風巷;為1個工作面回風用的叫工作面回風巷。
7、什么叫采煤工作面的風流?
答:采煤工作面的風流是指采煤工作面工作空間中的風流。
8、什么叫掘進工作面的風流?
答:掘進工作面的風流是指掘進工作面到風筒出風口這一段巷道中的風流。
9、哪些地點必須設消防管路?
答:主要運輸巷、帶式輸送機斜井與平巷、上山與下山、采區運輸巷與回風巷、采煤工作面運輸巷與回風巷、掘進巷道、煤倉放煤口、溜煤眼放煤口、卸載點等地點都必須敷設防塵供水管路。
10、《煤礦安全規程》第244條對防滅火搶險是怎么規定的,任何人在井下發現火災時應如何處理?
答:任何人發現井下火災時,應視火災性質、災區通風和瓦斯情況,立即采取一切可能的方法直接滅火,控制火勢,并迅速報告礦調度室。礦調度室在接到井下火災報告后,應立即按災害預防和處理計劃通知有關人員組織搶救災區人員和實施滅火工作。
礦值班調度和在現場的區、隊、班組長應依照災害預防和處理計劃的規定,將所有可能受火災威脅地區中的人員撤離,并組織人員滅火。電氣設備著火時,應首先切斷其電源;在切斷電源前,只準使用不導電的滅火器材進行滅火。
搶救人員和滅火過程中,必須指定專人檢查瓦斯、一氧化碳、煤塵、其他有害氣體和風向、風量的變化,還必須采取防止瓦斯、煤塵爆炸和人員中毒的安全措施。
11、《煤礦安全規程》規定哪些人下井必須便攜便攜式甲烷檢測報警儀或便攜式光學甲烷檢測儀?
答:礦長、礦技術負責人、爆破工、采掘區隊長、通風區隊長、工程技術人員、班長、流動電鉗工下井時,必須攜帶便攜式甲烷檢測儀。瓦斯檢查工必須攜帶便攜式光學甲烷檢測儀。安全監測工必須攜帶便攜式甲烷檢測報警儀或便攜式光學甲烷檢測儀。
12、采煤工作面應采取煤層注水防塵措施,哪些情況之一的除外?
答:⑴、圍巖有嚴重吸水膨脹性質、注水后易造成頂板垮塌或底板變形,或者地質情況復雜、頂板破壞嚴重,注水后影響采煤安全的煤層;⑵、注水后會影響采煤安全或造成勞動條件惡化的薄煤層;⑶、原有自然水分或防滅火灌漿后水分大于4%的煤層;⑷、孔隙率小于4%的煤層;⑸、煤層很松軟、破碎,打鉆孔時易塌孔、難成孔的煤層;⑹、采用下行垮落法開采近距離煤層群或分層開采厚煤層,上層或上分層的采空區采取灌水防塵措施時的下一層或下一分層。
13、掘進井巷和硐室時應采取哪些防塵措施?
答:必須采取濕式鉆眼、沖洗井壁巷幫、水炮泥、爆破噴霧、裝巖(煤)灑水和凈化風流等綜合防塵措施。
14、哪些地點必須安設噴霧降塵或用除塵器除塵?
答:井下煤倉放煤口、溜煤眼放煤口、輸送機轉載點和卸載點,以及地面篩分廠、破碎車間、帶式輸送機走廊、轉載點等地點,都必須安設噴霧裝置或除塵器,作業時進行噴霧降塵或用除塵器除塵。
15、炮采工作面應采取哪些防塵措施?
答:濕式打眼,使用水炮泥;爆破前、后應沖洗煤壁,爆破時應噴霧降塵,出煤時灑水。
16、井下哪些地點必須安裝水棚或巖粉棚?
答:礦井的兩翼、相鄰的采區、相鄰的煤層、相鄰的采煤工作面間,煤層掘進巷道同與其相連的巷道間,煤倉同與其相連通的巷道間,采用獨立通風并有煤塵爆炸危險的其他地點同與其相連通的巷道間,必須用水棚或巖粉棚隔開。

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們