1.單位“四個能力”建設是指哪四個方面?
答:檢查消除火災隱患能力;撲救初起火災能力;組織逃生能力;消防宣傳教育能力
2.單位開展消防安全“消防安全兩規定三提示”應提示哪些內容?
答:在城區公共娛樂場所、餐館住宿場所、商場市場和醫院、學校等四類場所,規定消防宣傳時間,規定消防宣傳內容,
提示公眾所在場所火災危險性;提示公眾所在場所安全逃生路線、安全出口的具體位置,遇到火災等緊急情況如何正確逃生、自救;提示公眾所在場所內簡易防護面罩、手電筒等逃生設備器材具體放置位置和使用方法。
3.火災逃生自救應注意哪些事項?
答:1、逃生預演、臨危不懼;2、熟悉環境,暗記出口;3、通道出口,暢通無阻;4、撲滅小火,惠及他人;5、保持鎮靜,明辨方向,迅速撤離;6、不入險地、不貪財物;7、簡易防護,蒙鼻匍匐;8、善用通道,莫入電梯;9、緩降逃生,滑繩自救;10、避難場所,固守待援。11、緩晃輕拋,尋求援助;12、火已及身,切莫驚跑;13、跳樓有術,雖損求生。
4.逃生中如何避免火、煙的危害?
答:1、濕毛巾捂口鼻呼吸、降低姿勢,以減少吸入濃煙;2、于無濃煙的地方,將透明塑料袋充滿空氣套住頭,以免吸入煙霧、氣體;3、逃生途中經過火焰區,先弄濕衣物,或以濕棉被、毛毯裹住身體迅速通過,以免身體著火;4、煙霧中離地面30公分,仍有空氣可利用,可低姿逃生,以免迷失方向;5、逃生中,要一路關閉所有背后的門,以降低火、煙的蔓延速度。
5.報告火警時應注意向“119”接警員報告哪些內容?
報警時,應使用普通話明確說出下列幾項內容:
1、起火單位或住戶所在的區縣、街道門牌號或鄉鎮村莊等;
2、著火樓層或起火處、起火物品、火勢大?。?br />
3、有無受傷或被火圍困尚未逃出的人、有無爆炸危險物品;
4、火災場所附近的標志;
5、報警人的姓名、所使用的電話。
6.干粉滅火器可用于撲救哪些常見火災?
干粉滅火劑一般分為BC干粉滅火劑(碳酸氫鈉)和ABC干粉(磷酸銨鹽)兩大類。碳酸氫鈉干粉滅火器適用于易燃、可燃液體、氣體及帶電設備的初起火災;
磷酸銨鹽干粉滅火器除可用于上述幾類火災外,還可撲救固體類物質的初起火災。但都不能撲救金屬燃燒火災。
7.如何正確使用手提式干粉滅火器?
1:右手提著滅火器到現場
2:除掉鉛封
3:拔掉保險銷
4:左手握著噴管,右手提著壓把,站在上風區
5:在距離火焰1.5米左右的地方右手用力壓下壓把,左手拿著噴管對著火焰根部進行掃射
8.消火栓如何使用?
1、打開消防栓箱。 2、延伸水帶。 3、轉開止水閥。
消火栓的使用一般要2~3人配合,首先打開消火栓的門,連接水帶和水槍,一人拿水槍噴水,另一人在水帶中間傳話,第三個人在消火栓處開關閥門,當水槍手準備好后通知中間傳話的人,再由中間傳話的人向第三人發出開閥門的指令。注意使用消火栓前一定要注意電源是否切斷。
9.火災事故發生的原因有哪些?
火災事故發生的原因主要有:放火、電氣、違章操作、用火不慎、玩火、吸煙、自燃、雷擊以及其它因素如地震、風災等引起。
10.《中華人民共和國消防法》規定了社會單位的哪些消防安全職責?
答:主要是:(一)落實消防安全責任制,制定本單位的消防安全制度、消防安全操作規程,制定滅火和應急疏散預案;(二)按照國家標準、行業標準配置消防設施、器材,設置消防安全標志,并定期組織檢驗、維修,確保完好有效;(三)對建筑消防設施每年至少進行一次全面檢測,確保完好有效,檢測記錄應當完整準確,存檔備查;(四)保障疏散通道、安全出口、消防車通道暢通,保證防火防煙分區、防火間距符合消防技術標準;(五)組織防火檢查,及時消除火災隱患;(六)組織進行有針對性的消防演練。
11.《中華人民共和國消防法》對人員密集場所現場工作人員發生火災時履行疏散人員的義務是如何規定的?
人員密集場所發生火災,該場所的現場工作人員應當立即組織、引導在場人員疏散。
12.消防法規定單位哪些人員必須持證上崗?
進行電焊、氣焊等具有火災危險的作業人員和自動消防系統的操作人員,必須持證上崗,并嚴格遵守消防安全操作規程。
13.員工崗位防火檢查內容?
答:1.用火、用電是否違章;
2.疏散通道、安全出口是否暢通;
3.消防器材、消防安全標志完好情況;
4.場所有無遺留火種;
5.其他消防安全情況。
14.對于臨時高壓給水系統,當消防控制室聯動控制系統處于手動狀態時,觸發啟泵按鈕,(A)。
A、消火栓泵應直接啟動 B、消火栓泵不應直接啟動
C、消火栓泵應由消防控制室啟動 D、消火栓泵應延時啟動
15.濕式系統開啟末端試水裝置的試水閥,(D)不應動作。
A、報警閥 B、水流指示器 C、壓力開關 D、閉式噴頭
16.報警閥動作后(B)不應動作。
A、水力警鈴 B、防火卷簾 B、壓力開關 D、噴淋泵
17.(ABDE)的兩個電源或兩回路,應在最末一級配電箱處自動切換。
A.消防控制室 B.消防水泵 C.空調機
D.防煙排煙風機 E.消防電梯
18.消防控制室的控制設備應有(ABCD)控制及顯示功能。
A.消防水泵、防煙和排煙風機的啟、停
B.應能切斷有關部位的非消防電源,并接通警報裝置及火災應急照明燈和疏散標志燈
C.消防控制室的消防通信設備
D.火災警報裝置與應急廣播的控制裝置
19.手動火災報警按扭設置的要求(ACDE)。
A.每個防火分區應至少布置一只手動火災報警按鈕
B.從一個防火分區內的任何位置到最鄰近的一個手動火災報警按鈕的步行距離不應大于15米
C.從一個防火分區內的任何位置到最鄰近的一個手動火災報警按鈕的步行距離不應大于30米
D.手動火災報警按扭應設置在明顯和易于操作的部位,在公共活動場所的出入口處
E.當安裝在墻上時,其底邊距地(樓)面高度宜為1.3-1.5米,且應有明顯的標志
20.消防控制設備對防火卷簾應有下列控制、顯示功能(ABCDE)。
A.疏散通道上的防火卷簾兩側,應設置火災探測器及其警報裝置,且兩側應設置手動控制按鈕
B.疏散通道上的防火卷簾,感煙探測器動作后,卷簾下降至距地(樓)面1.8米
C.疏散通道上的防火卷簾,感溫探測器動作后,卷簾下降到底
D.用作防火分隔的防火卷簾,火災探測器動作后,卷簾下降到底
E.感煙、感溫火災探測器的報警信號及防火卷簾的關閉信號應送至消防控制室
21.報警閥動作后(ABCDE)。
A、水力警鈴應鳴響
B、距水力警鈴3米遠處的聲壓級不應低于70dB
C、消防控制室應顯示水流指示器的反饋信號
D、消防控制室應能直接手動啟停噴淋泵
E、消防控制室應能顯示噴淋泵的反饋信號
22.自動噴水滅火系統閥門監督檢查時應特別注意檢查(ABCDE)等是否處于全開啟狀態。
A、噴淋泵的進出口閥 B、氣壓給水裝置的進出口閥
C、消防水箱出水管上的控制閥
D、報警閥組的水源控制閥
E、通向延遲器、壓力開關、水力警鈴的管道上閥門
23.在自動控制方式下,模擬火災報警,相應區域的空調送風停止,電動防火閥關閉,相應區域的(ABCDF)開啟。
A、加壓送風口 B、加壓送風機 C、排煙口
D、排煙風機 E、排煙防火閥 F、電動自然排煙窗
24.設置了自動噴水滅火系統和消火栓系統的場所可不配置滅火器。(×)
25.火災自動報警系統報警區域內每個防火分區,應至少設置一個手動火災報警按鈕。(√)
26.簡述進行探測器加煙或按下手動報警按鈕實效模擬試驗時,對報警控制器應檢查哪些內容?
答:(1)觀察報警控制器的聲光顯示報警是否正常;(2)探測區域號與建筑部位的對應是否準確;(3)控制器是否收到或顯示報警信息,是否有打印記錄;(4)相關消防聯動設備運行是否正常。
27.在對某商場的消防控制室進行消防檢查時,通過火災報警控制器的多線制控制盤遠程對消火栓泵進行啟動試驗,當啟動命令發出時后,未見消火栓泵啟動信號反饋。請你分析原因?
答:有可能是以下原因:(1)消防泵故障;(2)模塊故障導致;(3)消火栓泵的控制開關處于“手動”狀態;(4)消火栓泵的電源關閉。
28.某建筑內的一商業門店發生火災,自動噴水滅火系統噴水撲滅了火災。在此期間,消防控制室只顯示一樓水流指示器的報警信號,而未顯示濕式報警閥組壓力開關的報警信號,也沒有顯示噴淋泵啟動的反饋信號。請你分析原因?
答:(1)高位消防水箱與噴淋系統的連接管接錯了,接在了濕式報閥組后的供水管網上。(2)壓力開關或其模塊故障,不能有效動作。(3)濕式報警閥上通延遲器的閥門被關閉。
29.消防控制室的設置要求?
答:(1)單獨建造的消防控制室,其耐火等級不應低于二級;
(2)附設在建筑物內的消防控制室,宜設置在建筑物內首層的靠外墻部位,亦可設置在建筑物的地下一層,但應按規定與其它部位隔開,并應設置直通室外的安全出口;
(3)嚴禁與消防控制室無關的電氣線路和管路穿過;
(4)不應設置在電磁場干擾較強及其它可能影響消防控制設備工作的設備用房附近。
30.消防控制室對應急照明和疏散指示標志有什么控制功能?
參考答案:(1)安裝高度為距地面1米以下的墻面上。
(2)設置間距不應大于20米。
(3)消防控制室在確認火災后,應能接通火災應急照明燈和疏散標志燈。
31.單位及其內設部門組織開展防火檢查內容?
1.消防安全管理制度、消防安全管理措施和消防安全操作規程的執行和落實情況;
2.用火、用電是否違章;
3.新建、改建(用途變更)、擴建及內部裝修工程是否報經消防部門批準;
4.疏散通道、安全出口和消防車通道是否暢通;
5.消防設施、器材是否被遮擋,是否完整好用,消防水源是否充足;
6.消防控制室值班人員值班在位情況,各項紀錄是否真實準確,突發事件處置是否得當;
7.滅火和應急疏散預案的編制是否科學合理,演練是否經常;
8.員工消防知識掌握情況;
9.防火巡查、火災隱患消除及防范措施落實情況;
10.其他消防安全情況。
32.單位組織開展防火巡查內容?
1.用火、用電是否違章;
2.疏散通道、安全出口是否暢通;
3.消防設施器材、消防安全標志是否完好;
4.重點部位員工在崗在位情況;
5.其他消防安全情況。