29、電修班要對運行中機組的碳刷進行調整、更換,可以口頭聯系進行工作嗎?
答:可以。(因不需做安全措施。)
30、#1廠變搖測絕緣的安全措施已布置完畢,你去測量時需帶哪些用具?
答:扳手;500V/1000V或1000V搖表。
31、如遇特殊情況,檢修工作不能按時完工,需在預定竣工前提出延期申請,批準后方能生效。大修提前多少天?小修提前多少天?
答:大修提前3天,小修提前1天。
32、在電氣設備上工作,保證安全的組織措施有哪些?
答:1)、作票制度;
2)、工作許可制度;
3)、工作監護制度;
4)、工作間斷、轉移、終結制度。
33、在全部停電或部分停電的電氣設備上工作,保證安全的技術措施有哪些?
答:1)、停電;2)、驗電;3)、裝設接地線;4)、懸掛標示牌和裝設遮欄。
34、安規規定計劃檢修的第一、二種工作票應在什么時候交給值班員?
答:第一種工作票應在工作前一天;第二種工作票應在進行工作的當天預先交給值班員。
35、工作許可人在完成施工現場的安全措施后在;辦理工作票開工手續前,還應會同工作負責人到現場履行哪些手續?
答:1)、以手觸試,證明檢修設備確無電壓;
2)、對工作負責人指明帶電設備的位置和注意事項。
36、哪些人員應負工作的安全責任?
答:1)、工作票簽發人;
2)、工作負責人;
3)、工作許可人。
37、在辦理工作票的開工手續后,必須將哪些內容記在班長記錄內?
答:1)、工作票號碼;
2)、工作任務;
3)、許可工作時間及完工時間;
4)、主要的安全措施。
38、在發生故障的情況下,以及夜間必須臨時檢修工作時,經值長許可后,可以沒有工作票即進行搶修,但須將哪些,內容記在班長記錄內?
答:采取的安全措施和沒有工作票必須進行工作的原因。
39、我站運行規程規定發電機著火,在滅亡火時應注意哪些事項?
答:1)不準破壞密閉;2)不準用砂子或泡沫滅火器滅火;3)進入風洞必須用濕毛巾等采取防毒措施。
40、特別重要和復雜的倒閘操作安規規定由誰操作和監護?
答:由熟練的值放員操作,值長監護。
41、雙五禁令中關于避免誤操作事故時的三核對的內容是什么?
答:1)核對設備的名稱、編號;
2)核對開關、刀閘的實際位置;
3)核對操作模擬圖板。
42、雷雨時值班員要進入升壓站更換35KV的PT低壓保險,應遵守安規的哪些規定?
答:安規規定,雷雨天氣,需要巡視高壓設備時,應穿絕緣某靴,并不得靠近避雷針和避雷器。
43、根據現場實際,拉3143刀閘前,只要查看10.5KVII段母線電壓表指示為零,就可以拉開3143刀閘,是否正確,為什么?
答:不正確。因為安規規定:經常接入電路中的電壓表,不得作為設備無電壓的根據。
44、#2廠變運行中,需要搖測低壓側的絕緣電阻,安全措施已布置好,搖表及電壓等級合格,搖測結果始終為零,是什么原因?
答:中性點連線未拆。
45、繼電保護定值由小調大時,應先調定值,后改變運行方式?定值由大調小時,相反。這種調整原則是下確的還是錯誤的?
答:是正確的。
46、蓄電池在進行充放電時,值班人員應注意些什么?
答:應注意到:1)直流母線電壓;2)蓄電池浮充電檢查按鈕不能按。
47、服務規程對運行當班人員的穿著有何規定?
答:不準穿拖鞋,高跟鞋,裙子,裙褲及背心,長發必須盤入帽內或盤在頭上。操作時應穿工作服。
48、#2壓油裝置甲泵電動機燒壞要進行處理,小李布置的安全措施如下:將甲泵的操作開關放“切”,取下其操作小保險,請問他做的安全措施是否合格,請補充?
答:不合格。將乙泵操作開關放“自動”,取下甲泵動力保險。
49、安規規定:濕手不準觸及電燈開關及其它電所設備外殼,為會么?
答:因濕手降低了人體的電阻,觸及電氣設備易造成觸電。
50、用抹布清拭運轉中機器的固定部分時,有何規定?
答:不準將抹布纏在手上或手指上。
51、安規定在生產場所禁止在哪些地方行走和