色爱综合区,亚洲中文字幕黄网站,国产三级在线播放欧美,美国一级毛片aa,av无码,天天干,婷婷六月丁香91视频,免费的黄色网站4mmb

安全管理網

安全知識80問

作者:未知  
評論: 更新日期:2008年10月27日
答:對。

  24、由同一個變壓器供電的采用保護接零的配電系統中,能否同時采用保護接零和保護接地,為什么?

  答:(1)不能混用。(2)如果個別設備采取了保護接地措施,而離開零線網,則情況是相當嚴重的。當采取保護接地的設備發生碰殼時,這里該設備和其他所有接零設備的外殼對地電壓也都升到110伏,以至所有接觸該設備和接零設備的人都有觸電危險。

  25、防爆場所電氣設備的安全基本要求是什么?

  答:防爆場所對電氣設備安全要求基本原則是整體防爆。整體防爆是指在爆炸危險區內,安裝使用的電氣動力、通訊、照明、控制設備、儀器儀表、移動電氣設備(包括電動工具)及其輸配電線路等,應全部按爆炸危險場所的等級采取相應的措施,達到要求。如果其中之一不符合爆炸危險場所的要求,也就不能說達到了電氣整體防爆,就存在著爆炸危險。

  26、具備哪兩個條件會發生電氣火災和爆炸?

  答:(1)場所空氣中存在各種可燃易爆物質;(2)電氣裝置中產生引發火災和爆炸的火源。

  27、電氣設備著火滅火的安全要求?

  答:首先要設法切斷電源,采用適當滅火機,如二氧化碳、二氟一氯一溴甲烷、干粉等滅火機。

  28、防止電氣裝置發生火災、爆炸事故,應采取哪些安全措施?

  答:(1)根據周圍環境和生產性質,選用合適的電氣裝置;(2)電氣裝置不得超負荷運行;(3)要保證電氣裝置的安裝與檢修質量,使之處于良好狀態;(4)電氣裝置附近禁止存放易燃、易爆物品,并配備消防器材;(5)動火作業,必須辦理動火許可證。

  29、避雷的基本要求是什么?

  答:當遭到直接雷擊時,能迅速地將雷電流引入地下,保證在放電時,雷電流能安全地分散。

  30、為什么電線接頭不好會引起火災?

  答:電流流過導線接頭,設備都會發熱,電流發勢量與電阻大小成正比,當接頭不好,接觸電阻應大為增加。因此發熱量大大增加,使絕緣層燒壞而引起火災。

  31、在建工程與臨近高壓線的安全距離為多少?

  答:1KV以下距離為4米;1-10KV距離為6米;35-110KV距離為8米;154-220KV距離為10米;350-500KV距離為15米。

  32、施工現場的架空線路的檔距、線間距離如何規定?

  答:檔距應不得大于35m;線間距離不得小于0.3m。

  33、施工現場架空截面有什么規定?

  答:銅導線截面積不小于10平方毫米,鉛導線水小于16平方毫米。

  34、為什么保險絲不能用銅、鐵絲代替?

  答:因為銅、鐵絲的熔點比保險絲的熔點高,當電流突然增大時,不能即刻熔斷,起不到切斷電流的保險作用,會使電氣設備因短路或過載而起火。

  35、安全電壓的電源使用范圍有哪些?

  答:(1)室外燈具距地面低于3m,屋內燈具距地面低于2.4m時,就采用36V。(2)使用行燈其電源的電壓不超過36V。(3)隧道、人防工程電源電壓應不于36V。(4)在潮濕和易觸及帶電體場所電源電壓應不大于24V。(5)在特別潮濕場所和金屬容器內工作照明電源電壓不得大于12V。

  36、一套完整的防雷裝置包括哪些?

  答:有避雷針、避雷網、避雷帶、接閃器、引下線、接地裝置。

  37、旋轉臂加械起重機的任何部件或吊物邊緣與10KV以下的架空線路邊線最小水平距離應為多少?

  答:不得小于2m。

  38、在架設外電防護設施時應有什么人員負責監護?

  答:應有電氣工程技術人員或孊毎踩藛T負責監護。

  39、什么是TN-S接零保護系統?

  答:具有專用保護零線的中性點直接接地的系統叫TN-S接零保護系統,俗稱三相五線制系統。

  40、保護零線的統一標志是什么?

  答:綠/黃雙色線。

  41、禁止使用什么導線作電氣設備的負荷線?

  答:綠/黃雙色線。

  42、配電箱、開頭箱的安裝高度有何規定?

  答:固定箱的下底與地面的垂直距離為1.3-1.5社。移動箱的下底與地面的垂直距離為0.6-1.5米。

  43、配電箱、開頭箱中導線的進、出線口有何規定?

  答:進、出線口應設在箱體

網友評論 more
創想安科網站簡介會員服務廣告服務業務合作提交需求會員中心在線投稿版權聲明友情鏈接聯系我們