一、填空

1、電力生產企業應按照(誰主管、誰負責)的原則,建立各級人員的防火責任制。

2、防火重點部位是指(火災危險性大)(發生火災損失大)(傷亡大)(影響大)的部位和場所。

3、防火重點部位或場所應建立(崗位防火責任制)(消防管理制度)和(落實消防措施),并制定本部門或場所的滅火方案,做到(定點)(定人)(定任務)

4、防火檢查制度應規定檢查(形式)(內容)(項目)(周期)和(檢查人)

5、(一級動火區)是指火災危險性很大,發生火災時后果很嚴重的部位或場所

6、(二級動火區)是指一級動火區以外的所有防火重點部位或場所以及禁止明火區。

7、動火工作票至少一式(三份),一份由(工作負責人)收執,一份由(動火執行人)收執。動火工作終結后應將這二份工作票交還給(動火工作票簽發人)

8、消防砂箱、消防桶和消防鏟、斧把上應涂(紅色)

9、生產現場嚴禁存放(易燃易爆)物品,生產現場嚴禁存放(超過規定數量)的工作用油,生產現場需使用的油類應盛放在(金屬密閉)的容器內,并存放在可關閉的金屬柜、箱內。

10、電氣設備發生火災時應首先報告當值值長和有關調度,并立即將(有關設備的電源)切斷,采取(緊急隔停)措施

11、電氣設備火災時,嚴禁使用(能導電)的滅火劑進行滅火,旋轉電機火災時,還應禁止使用(干粉滅火器)和(干砂)直接滅火。

12、消防給水采用(自流供水)方式時,必須保證在任何情況下均能供給消防用水,水電廠取水口不應少于(2)個

13、電動機的基礎,其外圍與建筑物或其他設備之間應留出凈距不少于(1米)的通道,電動機與墻壁之間,可成列裝設的電動機,當一側已有通道時,則另一側的凈距可不少于(0.3)米,電動機與低壓配電設備的裸露帶電部分的距離不得小于(1米)

14、當運行中的電動機發生燃燒時,應立即將電動機(電源)切斷,并盡可能把電動機出入通風口關閉,然后才可用(二氧化碳)(1211)滅火器進行滅火,禁止使用(泡沫)滅火器及(干砂)滅火。無二氧化碳、1211滅火器時,可用(消防栓連接噴霧水槍)滅火

15、變壓器容量在(120MA)及以上時,宜設固定水噴霧滅裝置,缺水地區的變電所及一般變電所宜固定的(1211)(二氧化碳)或(排油充氮)滅火裝置。

16、油量在2500kg及以上的變壓器與油量在600kg及以上的充油電氣設備之間,其防火距離不應小于(5米)

17、變壓器防爆筒的出口端應向(下),并防止產生阻力,防爆膜宜采用(脆性)材料

18、高層建筑內的電力變壓器、消弧線圈等設備,應布置在專用的房間內,外墻開門處上方應設置防火挑檐,挑檐的寬度不應小于(1米),而長度為門的寬度兩側各加(0.5)米

19、互感器如發生故障停用時,應先(停電)后(切除故障互感器)不宜直接去拉開故障互感器

20、靠近充油設備的電纜溝,應設有(防火延燃)措施,蓋板應(封堵)

21、嚴禁將電纜直接擱置在蒸汽管道上,架空敷設電纜時,電纜與蒸汽管凈距不應少于(1米)和(0.5)米,與油管道的凈距應盡可能增大。

22、在多個電纜頭并排安裝的場合中,應在電纜頭之間加(隔板)或填充(阻燃)材料

23、進行撲滅隧道、通風不良的場所的電纜頭著火時,應戴上(氧氣呼吸保護器)及(絕緣手套),并穿上(絕緣鞋)

24、在動力電纜與控制電纜之間,應設置(層間耐火隔板)

25、火力發電廠汽機、鍋爐房、輸煤系統宜使用(鎧甲)電纜或(阻燃)電纜,不適用(普通)塑料電纜。

26、油斷路器火災時,嚴禁直接切斷起火斷路器電源,應切斷其(兩側前后一級的斷路器)電源,然后進行滅火。首先采用(1211)(二氧化碳)(干粉滅火器)進行撲救,不得已時可以用(泡沫)滅火器撲救。如僅套管外部起火,亦可用(噴霧水槍)撲救。

27、斷路器內部燃燒爆炸使用油四濺,擴大燃燒面積時,除用滅火器

滅火外,可用(干砂)撲滅地面上的燃油,用(水)或(泡沫滅火器)撲滅建筑物上的火焰。

28、室外布置的電力電容器與高壓電氣設備需保持(5米)及以上的距離,防止事故擴大。

29、電力電容器火災時,應立即(斷開電源),并把電容器投向(放電電阻)或(放電電壓互感器)

30、控制室、調度室應有不少于(兩個)安全出口

31、嚴禁將帶有(易燃)(易爆)(有毒)(有害介質)的一次儀表裝入控制室、調度室、計算機室

32、檔案室收發檔案材料的門洞及窗口應安裝防火門窗,其耐火極限不得低于(0.75h)

33、各室一旦發生火災報警,應查明(火源),加以消除。若已發生火災,則應(切斷交流電源)開啟直流事故照明,關閉通風管防火閘門,采用“1211”等滅火器進行滅火。

34、交直流電焊機冒煙和著火時,應首先(斷開電源)著火時應用(二氧化碳)(1211)滅火器滅火

35、泡沫滅火器一般有(手提式)(推車式)二種

36、如需在已完成電纜防火措施的電纜層上新敷設電纜時,電纜與蒸汽管凈距不應少于(1米)和(0.5)米,與油管道的凈距應盡可能增大

37、二氧化碳滅火器主要為手提式,分為(手輪式)和(鴨嘴式)兩種,大容量的也有推車式的。

38、消火栓是連接消防供水系統的閥門裝置,分(室內消火栓)和(室外消火栓)兩種。

39、常用的水龍帶有(內扣式)和(壓簧式)兩種

40、(動火工作票)制度是我國防止火災的一項行之有效的措施

41、動火級別一般分為二級,二級動火區是指(火災危險性)很大,(發生火災時后果很嚴重)的部位或場所

42、一、二級動火工作票一般至少一式(三份),當與運行有關時還應多加一份