1、 什么是瓦斯?其主要成份是什么?對人體有那些危害?
答:瓦斯是一種有害氣體,其成份分為三類:一是沼氣,如甲烷、氫氣、乙烷、乙烯等可燃性和爆炸性氣體;二類是二氧化碳窒息性氣體;三類是有毒性氣體,如一氧化碳、硫化氫、二氧化氮;這三類有毒氣體在礦洞中總稱為瓦斯。由煤層涌出的主要是沼氣,習慣上也稱做瓦斯。
在瓦斯隧道施工中,如果空氣中的瓦斯濃度達到5%~6%(下限值)到14%~16%(上限值)時,遇火具有爆炸性,其中9.5%是爆炸最強烈界值,8%時最易點燃。
2、 瓦斯隧道工區等級分為哪四個等級?是如何劃分的?低瓦斯和高瓦斯隧道施工中分別有那些不同的措施要求?
答:分為微、低、高、瓦斯突出四個等級。
是按全工區的絕對瓦斯涌出量進行區分的,以0.5m3/min為分界,大于等于此值時列為高瓦斯工區,小于此值時為低瓦斯工區。當鉆孔瓦斯壓力P≧0.74MPa,瓦斯涌出速度≧4.0L/min,鉆孔有動力現象時列為瓦斯突出工區。
低瓦斯工區施工時需做好重點部位的瓦斯檢測工作,保證施工通風效果;高瓦斯隧道工區在保證施工通風效果滿足時,還需建立瓦斯監控系統,洞內施工電器設備全采用防爆型。
3、 瓦斯爆炸需要那三個條件?
答:瓦斯爆炸需要:(1)瓦斯濃?;?)一定溫度的引燃火源;(3)足夠的氧;三個條件,其中在正常條件的弱火源下5%的濃度就能爆炸,在強火源條件下2%的濃度就能爆炸,氧含量大于12%時是爆炸的條件。
4、 瓦斯隧道施工中要采取那些具體措施?
答:瓦斯隧道施工要采取必須的技術措施和管理措施,其中技術措施包括有:
(1)預測預報,具體有:物探和鉆探二種;
(2)結構防護措施,具體有:全封閉防水板、氣密性噴射砼、氣密性二次襯砌砼,其中此三項在低瓦斯工區可作為選用,高瓦斯工區除氣密性噴射砼是選用外其它二項均是必用;
(3)鉆爆措施要求(具體有濕式鉆孔、煤礦許用炸藥和雷管、電力啟爆)。
管理措施包括有:
(1)瓦斯檢測,具體有:自動監測儀、24小時連續監測、瓦電閉鎖、人工檢測儀、一炮三檢,其中前三項在低瓦斯工區可選擇采用外,其它的必須采用;
(2)施工通風,具體有:正常通風機、備用風機、局部通風、風管防靜電、連續通風、防瓦斯聚集風、風電閉鎖,其中最后二項在低瓦斯工區是選擇采用外,其它項均是必用項;
(3)電氣和機械設備防爆,具體有:電力設備防爆、燈具防爆、作業機械防爆。
5、 目前常用的便攜式瓦斯檢測儀有那些類型?瓦斯遙測儀是按什么原理工作的?
答:目前常用的便攜式瓦斯檢測儀有:熱效式、熱導式、光學、氣敏半導體式四種類型,各種類型各有優缺點,其中后二種被廣泛應用。
瓦斯遙測儀是在瓦斯檢測儀的基礎上發展起來的,具有連續監測、記錄、報警和斷電等裝置,可安全高效地監測隧道作業點和記錄儀、低通濾波器裝置組成,其工作原理取決于探頭傳感器采用的不同而不同,目前應用較多的是熱催化式元件傳感器,其探頭對瓦斯的感知和熱效式瓦檢儀原理類似,由檢測瓦斯濃度的電橋電路組成,當遇有瓦斯時,電橋失去平衡,產生電壓輸出,此電壓經電纜送到直流放大器放大后分三路輸出,一路送入電表在洞內顯示出瓦斯濃度?br />
一路用來控制電子開關Ⅰ、Ⅱ,當斯濃度出限值時,信號增強,電子開關Ⅰ接通警報器電源發出警報,電子開關Ⅱ切斷電源,實施斷電處理;
一路進入電壓頻率轉換器,電信號在此被轉換成脈沖信號,并進一步被調制成成載波,由載波發送器發到接收機,從而實現遙測。
6、 人工檢測瓦斯要注意那些事項?
答:人工檢測瓦斯要注意以下事項:
(1) 必須24小時檢測,洞內瓦檢員實行三班制,不得離崗,嚴禁空班漏檢,并認真如實填寫瓦斯循環圖表和記錄牌板;
(2) 重點檢測部位是:掌子面、橫通道、臺車附近、局部通風機及開關附近、回風中機械電氣設備附近、放炮附近20m范圍內、焊接作業點前后20m范圍內、有作業人員處、局部塌方和通風死角處,每個斷面最少監測3點,即頂部、兩側拱腳處或兩側墻腳處。
(3) 必須嚴格執行放炮員、工班長、瓦斯檢測員在場的一炮三檢制,即:每炮在裝藥前、爆破前、爆破后要認真檢測爆破地點的瓦斯,瓦斯濃度砠1%時嚴禁爆破。
(4) 便攜式瓦檢儀和瓦斯遙測系統的探頭必須定期交專職質檢部門校驗。
7、 當檢測出瓦斯有異常情況時,應立即采取那些步驟措施?
答:(1)立即撤離人員;(2)斷電停止作業;(3)加強通風
8、 瓦斯隧道施工中最佳的通風方案是那一種?其原理是什么?
答:瓦斯隧道施工通風的最佳方案是:射流巷道式通風,其原理是利用左右線平行洞中的人(車)橫通道將左右洞形成一進一出的循環風流,可最大限度發揮通風設備的效率。