一、填空題
1、安全線路短路時黃色指示燈亮,線路斷路時紅色指示燈亮。
2、安全線線路工作電壓為直流24V,額定電流為16ma.
3、維修手冊允許正常波動范圍為15.05<I<17.05,本索道正常允許范圍為14.85<I<17.35。
4、支架電阻并聯在安全線路上。
5、線路末端電阻在上站控制柜。
6、防雷模塊在上下站控制室。
7、切斷器是輪襯磨損檢測裝置。
8、U型針是防脫索檢測裝置。
9、索道的操作方式有控制柜控制面板操作、檢修盒操作、無線遙控裝置操作。
10、反向運行后調車系統處于同步模式。
11、當安全線故障修復后,必須按下復位按鈕之后才可再次運行索道。
12、當索道運行速度超出最大速度的10%,會出現到達速度和參考量差異故障。
13、服務制動器壓力鎖定在 bar之間。
14、抱索器最小防滑力為1390bar。
15、安全線利用通訊光纜的兩根鍍鋅鋼索作為導體。
16、主電機散熱風扇短路器在下站配電AUX柜。
17、制動閘狀態檢測開關接 常閉 觸點。
18、索道收車時旁路區域 P6—P11,最大運行速度為 4米/s 。
19、簡述索道安全線線路檢測裝置的構成。
(1)安全線承載索(2)帶兩根鍍鋅鋼索的通訊光纜(3)脫索檢測裝置U型針(4)輪襯磨損檢測裝置切斷器(5)風速、風向檢測儀(6)數顯電流檢測儀(7)支架電阻盒(8)線路末端電阻(9)絕緣模塊(10)防雷模塊
20、簡述安全線工作原理。
(1)安全線利用通訊光纜的兩根鍍鋅鋼索作為導體,通過線路支架電阻盒將索輪組上的檢測裝置、電流檢測儀、停車回路、線路末端電阻用導線串聯起來,使上下站形成一個閉合回路。
(2)索道正常運行時,并聯在線路支架電阻盒的電阻處于靜止狀態(各個支架電阻阻值不一樣),當線路出現脫索或線路絕緣故障時,支架電阻被激活,電流檢測儀迅速檢測出電流值的變化,從而觸發停車回路,使索道停車并顯示相應支架號。